Лен. область. Жилой 2-х эт. кирпичный дом. Фундаментная плита сделана 200мм заармирована 12 арматурой. Подвала нет. Грунты торф (геологии нет). Один из углов фундамента просел.
Обратились к специалистам, их вердикт надо усилить фундамент. Предложили забить по углам сваи и связать их с плитой ростверком.
Оптимально ли такое предложении или есть другие варианты?
Просмотров: 16558
 
Непрочитано 07.10.2012, 00:12
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


В целом совет правильный, но для точного решения проблемы нужна геология. Вариант усиления будет зависеть от мощности слоя торфа. Забивка свай в непосредственной близости к существующей плите не очень хороший вариант. Лучше использовать другие типы свай (способ погружения) и/или усилять грунт.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 00:59
#3
Olen'ka


 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 19


Спасибо за ответ.
Точная геология не известна, это ж частный дом, хозяин так плиту бахнул, как у соседа-строителя
А как понять выдержит ли плита эти мероприятия?
Сваи предложили винтовые 9м диаметром 108мм, завести их под углом внутрь фундамента. Мне еще не очень понятно как в таком случае связывают новый ростверк с существующей плитой, в плите отверстия делать и туда арматуру из ростверка заводить?
И вот про грунт- и/или.. Может посоветуете какой способ укрепления( не очень затратный)
Olen'ka вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 05:54
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


А по усилению фундаментов все затратное... Без геологии как усилять точно никто не скажет.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Непрочитано 08.10.2012, 08:15
#5
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Dusty, согласен полностью.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 09:56
#6
Olen'ka


 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 19


А если принять предложенный вариант, то как просчитать выдержит существующая плита или ее тоже надо усилять? И где можно посмотреть как связывать новый ростверк с сущ. плитой?
Olen'ka вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 10:22
#7
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


обычно, если выполняют усиление сваями - его выполняют под всем контуром здания. Если повесить углы здания на сваи, не факт, что середина здания останется на месте. По хорошему надо все считать включая распределение нагрузок от здания и желательно иметь на руках геологию.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 10:53
#8
Olen'ka


 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 19


Сваи по контуру, где угол просел там шаг около 2м, а по остальному контуру 3м. Про плиту я так поняла никто не скажет выдержит она или нет это усиление.
Подскажите как по науке связывают ростверк с плитой?
Olen'ka вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 11:07
#9
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Вот можете почитать про усиление фундаментов Полищука, там куча схем и узлов
http://dwg.ru/dnl/3760
или во вложении схемы, не помню точно откуда взял
Вложения
Тип файла: pdf Схемы усиления фундаментов.pdf (770.9 Кб, 1238 просмотров)
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 11:24
#10
ekscentrysytet

студент пока
 
Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Olen'ka Посмотреть сообщение
Сваи по контуру, где угол просел там шаг около 2м, а по остальному контуру 3м. Про плиту я так поняла никто не скажет выдержит она или нет это усиление.
Подскажите как по науке связывают ростверк с плитой?
Отбивают бетон плиты до того момента пока не будет оголено 3-5 см арматуры плиты. Потом арматуру ростверка сваривают с существующей арматурой с применением ванной сварки, потом всё замоноличивают. по крайней мере так нас учат
ekscentrysytet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 11:35
#11
Olen'ka


 
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 19


Спасибо всем за ответы!
Olen'ka вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 01:54
#12
marinama


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26


Настолько своевременная информация, что мне даже пришлось зарегистрироваться. Огромная, честная благодарность за книгу по усилению фундаментов.
marinama вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2017, 13:12
#13
Gusty


 
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 3


У нас аналогичная история... через 2 мес после заливки один угол плиты просел на 12см... Стены пока не делал. Пошло 1.5 года, проседание пока не увеличилось, но боюсь, что при возведении стен дальнейшая просадка будет. Грунты - торф (геологии нет) около 3-4м . Армированная (14 арматура) плита 300мм 10х12м на "подушке"... Под подушкой засыпался строительным бой. Под просевший дальний (по диагонали) угол плиты похоже предварительно было не достаточно засыпано боя. Стены еще не возводили. Подскажите, возможно ли усиливать только просевший угол плиты? И чем лучше ? Может быть есть контакты опытных организаций в Питере (в личку), которые проводят такие работы... Буду признателен.
Gusty вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2017, 13:59
#14
Gusty


 
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 3


Столкнулся с той же проблемой. Лен. область. Торфяной участок, глубина около 4-5м, засыпал бетонным и кирпичным боем 1- 0,8 метра. Потом на "подушку" заливал плиту 10х12м, армирование 14мм. Через 2 месяца дальний по диагонали угол просел на 10см. Скорее всего из-за недостаточного уровня насыпанного боя. Прошло 1.5 года, проседание не увеличилось, но опасаюсь, что при возведении стен из газобетона, проседание начнет расти. Можно ли в данном случае усилить только проседающий угол и по какой технологии лучше? Винтовые, буронабивные сваи... Есть ли проверенные организации в Питере?
Gusty вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 17:15
#15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


это про одно и то же 2 раза? ))

ничего гарантировано сделать нельзя. проблема торфов не столько в сильной сжимаемости, сколько в их неоднородности.
а вы еще и боя туда насыпали, так же крайне неоднородного, тоже мне подушка!
чего вы творите?... из урюпинска что ли?
при глубоких торфах на сваях надо здание сажать, альтернатив нет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 11:57
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Gusty Посмотреть сообщение
Можно ли в данном случае усилить только проседающий угол и по какой технологии лучше?
Можно применить укрепление грунтов цементацией или полимеризацией (сейчас новые полимерные растворы появились). Есть организации которые могут вам вашу плиту снова сделать горизонтальной, приподняв просевший угол нагнетанием укрепляющего грунт раствора под давлением.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 12:16
#17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
чего вы творите?... из урюпинска что ли?
Чем Вам Урюпинск не угодил? Нормальный город.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 12:30
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Место на участке еще есть? Стройте рядом, с учетом геологии, а эту плиту используйте под стоянку или временные постройки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 12:48
| 1 #19
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Интересные рекомендации с учетом совершенной экономии на геологии и нормальных фундаментах...
закрепление грунтов, площадка под авто, нормальный фундамент рядом... да владелец скорее сделает подливку бетоном провисшего угла и водрузит дом сверху по принципу "и так сойдет!", чем потратится на предлагаемое, ну что вы в самом деле как дети!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:00
#20
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
чем потратится на предлагаемое,
Цитата:
Сообщение от Gusty Посмотреть сообщение
Стены пока не делал. Пошло 1.5 года,
поднакопил может... в любом случае, наше дело предложить, а тс пускай сам решает.
Offtop: А вот вы пока ничего не предложили. истерику закатили только.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление просевшей фундаментной плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Усиление фундаментной плиты методом наращивания Gans1 Основания и фундаменты 35 16.10.2008 14:51
Усиление фундаментной плиты при реконструкции? Builder's Maker Основания и фундаменты 4 27.08.2008 13:01