06.10.2012, 23:05 | #1 | |
Усиление просевшей фундаментной плиты
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 16558
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
В целом совет правильный, но для точного решения проблемы нужна геология. Вариант усиления будет зависеть от мощности слоя торфа. Забивка свай в непосредственной близости к существующей плите не очень хороший вариант. Лучше использовать другие типы свай (способ погружения) и/или усилять грунт.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2012
Сообщений: 19
|
Спасибо за ответ.
Точная геология не известна, это ж частный дом, хозяин так плиту бахнул, как у соседа-строителя А как понять выдержит ли плита эти мероприятия? Сваи предложили винтовые 9м диаметром 108мм, завести их под углом внутрь фундамента. Мне еще не очень понятно как в таком случае связывают новый ростверк с существующей плитой, в плите отверстия делать и туда арматуру из ростверка заводить? И вот про грунт- и/или.. Может посоветуете какой способ укрепления( не очень затратный) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
обычно, если выполняют усиление сваями - его выполняют под всем контуром здания. Если повесить углы здания на сваи, не факт, что середина здания останется на месте. По хорошему надо все считать включая распределение нагрузок от здания и желательно иметь на руках геологию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Вот можете почитать про усиление фундаментов Полищука, там куча схем и узлов
http://dwg.ru/dnl/3760 или во вложении схемы, не помню точно откуда взял |
|||
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
Отбивают бетон плиты до того момента пока не будет оголено 3-5 см арматуры плиты. Потом арматуру ростверка сваривают с существующей арматурой с применением ванной сварки, потом всё замоноличивают. по крайней мере так нас учат
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 3
|
У нас аналогичная история... через 2 мес после заливки один угол плиты просел на 12см... Стены пока не делал. Пошло 1.5 года, проседание пока не увеличилось, но боюсь, что при возведении стен дальнейшая просадка будет. Грунты - торф (геологии нет) около 3-4м . Армированная (14 арматура) плита 300мм 10х12м на "подушке"... Под подушкой засыпался строительным бой. Под просевший дальний (по диагонали) угол плиты похоже предварительно было не достаточно засыпано боя. Стены еще не возводили. Подскажите, возможно ли усиливать только просевший угол плиты? И чем лучше ? Может быть есть контакты опытных организаций в Питере (в личку), которые проводят такие работы... Буду признателен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 3
|
Столкнулся с той же проблемой. Лен. область. Торфяной участок, глубина около 4-5м, засыпал бетонным и кирпичным боем 1- 0,8 метра. Потом на "подушку" заливал плиту 10х12м, армирование 14мм. Через 2 месяца дальний по диагонали угол просел на 10см. Скорее всего из-за недостаточного уровня насыпанного боя. Прошло 1.5 года, проседание не увеличилось, но опасаюсь, что при возведении стен из газобетона, проседание начнет расти. Можно ли в данном случае усилить только проседающий угол и по какой технологии лучше? Винтовые, буронабивные сваи... Есть ли проверенные организации в Питере?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
это про одно и то же 2 раза? ))
ничего гарантировано сделать нельзя. проблема торфов не столько в сильной сжимаемости, сколько в их неоднородности. а вы еще и боя туда насыпали, так же крайне неоднородного, тоже мне подушка! чего вы творите?... из урюпинска что ли? при глубоких торфах на сваях надо здание сажать, альтернатив нет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Можно применить укрепление грунтов цементацией или полимеризацией (сейчас новые полимерные растворы появились). Есть организации которые могут вам вашу плиту снова сделать горизонтальной, приподняв просевший угол нагнетанием укрепляющего грунт раствора под давлением.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Интересные рекомендации с учетом совершенной экономии на геологии и нормальных фундаментах...
закрепление грунтов, площадка под авто, нормальный фундамент рядом... да владелец скорее сделает подливку бетоном провисшего угла и водрузит дом сверху по принципу "и так сойдет!", чем потратится на предлагаемое, ну что вы в самом деле как дети!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Усиление фундаментной плиты методом наращивания | Gans1 | Основания и фундаменты | 35 | 16.10.2008 14:51 |
Усиление фундаментной плиты при реконструкции? | Builder's Maker | Основания и фундаменты | 4 | 27.08.2008 13:01 |