| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98

Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2017, 08:17 #1
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98
Antonio_v
 
Инженер- проектировщик
 
Россия
Регистрация: 30.11.2008
Сообщений: 184

Добрый день!
Почему в примечании 1 к таблице сварных швов ферм листа 64КМ серии 1.460.3-23.98 дается указание, что для стали С255 несущая способность сварных швов должна быть уменьшена на 25%?
По СП нас есть два расчетных сечения:
1. По металлу шва
2. По границе сплавления

В первом случае, как известно, фигурирует параметр Rwf и bf, во втором Rwz и bz.
Получается для соединения пояса из С345 и раскоса из С345 имеем:
1. Rwf*bf=215Мпа*0,7=150,5 МПа
2. Rwz*bz=Run*0,45*1=470МПа*0,45*1=211,5 МПа

Для соединения пояса из С345 и раскоса из С245:
1. Rwf*bf=215Мпа*0,7=150,5 МПа
2. Rwz*bz=Run*0,45*1=370МПа*0,45*1=166,5 МПа

Т.е. в обоих случаях расчетное сечение по границе сплавления по прочности превосходит расчетное сечение по металлу шва. Разница между нес. способностью границы сплавления как раз ~25%.
Далее, в п.2 указаны параметры сварных швов, где учитывается коэф. bf=0,7.
В итоге мы получаем такую формулу для элемента из С255
Rwz*bz*bf=370*0.45*1*0.7=116.55МПа, что противоречит логике расчета сварных соединений.

Какая логика "сидит" в примечании к таблице?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 174
Размер:	44.9 Кб
ID:	194101  

Просмотров: 2559
 
Непрочитано 28.09.2017, 08:46
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Логика такая, что для сварки низколегированной стали (С345) применяются электроды Э50А (Rwf=215МПа), а углеродистой стали (С255) - электродами Э42 (Rwf=180МПа). Плюс дали некоторый запас, вот и набежало 25%. См. пункт 5.5 пояснительной записки этой же серии.

Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Rwz*bz*bf=370*0.45*1*0.7=116.55МПа
Зачем вы сюда bf приплели? Этот коэф. относится к металлу шва.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 09:17
#3
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Логика такая, что для сварки низколегированной стали (С345) применяются электроды Э50А (Rwf=215МПа), а углеродистой стали (С255) - электродами Э42 (Rwf=180МПа). Плюс дали некоторый запас, вот и набежало 25%. См. пункт 5.5 пояснительной записки этой же серии.


Зачем вы сюда bf приплели? Этот коэф. относится к металлу шва.
Такие фермы варят, как правило, на заводе полуавтоматом, проволокой СВ-08Г2С диаметром 1,2мм. Тут как раз Rwf 215 МПа

bf прилепили, потому как именно так получается, следуя примечаниям. По п.2 мы считаем расчетное сечение шва с bf=0,7. Но в п.1 они снижают нес способность на 25%, при этом ссылаются на Rwz. Таким образом коэф bf у нас применен к Rwz. Вот этот момент не понятен.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 09:52
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Такие фермы варят, как правило, на заводе полуавтоматом, проволокой СВ-08Г2С диаметром 1,2мм. Тут как раз Rwf 215 МПа
Если уверены на 100%, что варить будут с применением проволоки СВ-08Г2С, то можете не снижать. А если при сварке элементов из С255 применят например СВ-08А (Rwf=180Мпа). Готовы рискнуть?

В примечании 1 похоже на опечатку. После Rwf=2200 кг/см2 стоит точка. Следующее предложение начинается не логично.
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие программы можно использовать для расчета сварных швов? (HELP) St_Sergey Другие CAD системы 5 30.04.2015 11:40
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) anatoliy-melnik Обследование зданий и сооружений 12 05.08.2013 08:59
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14