Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента?
acid
 
Сообщений: n/a

В СНиПе 21-01 есть таблица по требуемым пределам огнестойкости - в зависимости от степени огнестойкости здания. В таблице есть несущие элементы и перекрытия. Причем время огнестойкости существенно разнится. Т.е. для несущих конструкций при 2-й степени огнестойкости здания требуемое время огнестойкости - 90 мин. Для перекрытий - 45мин.

Собственно... Главспец говорит, что монолитное перекрытие в каркасном здании (колонны+перекрытие - стен нет) является несущим элементом. Так ли это? Или следует принимать перекрытие как перекрытие?
Просмотров: 2953
 
Непрочитано 07.10.2008, 14:04
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


п. 5.18*
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.

Если сможешь доказать обратное, тогда перекрытия у тебя просто перекрытия, а колонны - типа, здесь не стояло : ))
lee на форуме  
 
Непрочитано 08.10.2008, 09:36
#3
acid


 
Сообщений: n/a


Спасибо! Исчерпывающе. Стыдно, но не замечал этого в СНиПе
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку Grinzaid AutoCAD 1 29.01.2004 13:23