Цитата:
должны обеспечивать максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее 50 мм
|
Читайте внимательно: в боковом направлении. Это означает, что необходимо обеспечивать достаточную
длину кронштейна, на который опирается трубопровод. В осевом направлении в ИТП удлинения незначительны. В тепловых сетях, где удлинения в разы больше, скользящие опоры вообще сдвигаются в осевом направлении на требуемое расстояние из расчета, чтобы "было куда скользить". См. серию 4.904-66.
Покажите также серию 5.900-7 вып.0, где показано, как именно должны устанавливаться опоры на
кронштейнах. Собственно в чертежах и надо было ссылаться на серию.
Максимально возможное смещение вы должны рассчитать и показать, какое оно. Вряд ли оно значительное для ИТП, но и ИТП разные бывают. Будет смещение несколько мм - вопрос сам отпадет.