Какой принять расчетную длину колонны.
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 1178
|
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58279
Там раньше обсуждение было достаточно большое, но исчезло куда-то... Не вижу ни одного сообщения
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Ну, во-первых L=2.39 м.
Далее я бы так рассуждал: что мы имеем, 1. Ригель имеет защемление в стенах или нет? В данном случае неизвестно. 2. Плита перекрытия - тоже неизвестно (скорее всего шарнирное). 3. Сейсмика 8 баллов. Есть железное правило: если к сопряжению имеются вопросы, если ясности мало, то надо принимать μ=2. По перечисленным вопросам у меня лично нет оснований назначать μ=0,7. Если Вам что-то известно, то хотя бы μ=1 Таким образом, расчётная длина колонны Lef = μL = μ*2.39 |
|||
|