| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.10.2015, 22:54 | #1 | |
Железобетонный фундамент многоэтажного дома как естественный заземлитель
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 10201
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144
|
Это на этапе проектирования или дом уже имеется в наличии? В первом случае дать задание проектировщикам КЖ, чтобы сделали какую-то арматуру с металлосвязью, во втором- я бы не стал деньги заказчика экономить и сделал бы специально обученный контур заземления на 4 Ома. А к нему уже присоединял все остальное.
Последний раз редактировалось babay, 23.10.2015 в 20:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Вопрос №1 . Кто его будет обучать и как ?
Вопрос №2 . На основании каких документов 4 Ома а не 2 или 0,5 или 30 Ом ? Чужой карман не свой , можно и не экономить , заказчик вас "поблагодарит" |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Читаем ПУЭ: п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; п.1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. Читайте ПУЭ, господа.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
вопрос сложный..
http://standartgost.ru/g/pkey-14293835614 электрик должен понимать в конструктиве,а конструктор в электричестве.. кт,где-то читал,что в ПУЭ когда записывали разрешение на использование фундаментов как заземлителей проводили исследования на реальных промзданиях,шурфили фундаменты и убедились,что изоляция (обмазочная) имеет повреждения в подавляющем большинстве фундаментов.. и она вообще недолговечна. И это было то ли в 50-е,то ли в 60-е годы.. Так что кмк, это опасная экономия на заземлителях.. кстати,регламентирована плотность бетона (W), а для бетонов с добавками (а где сейчас бетон без добавок?) эл.сопротивлеие нужно определять лабораторно (см. ссылку) ЗЫ : везде в этих документах речь о промзданиях..тк исследовались авторами ПУЭ столбчатые ф-ты если оклеечная ГИ ,то это вообще надежная эл.изоляция. ( для техноэласта по-моему есть данные испытаний). а вот сваи - да,возможно видимо.. но какова их W ? Последний раз редактировалось grozd62, 01.11.2015 в 12:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
по периметру фундамента в нижнем и верхнем поясе арматуры выполнить сетки из полосы 4х40мм с шагом примерно 20х20м, два выпуска полосой из них сделать в электрощитовую на ГЗШ на расстоянии метра друг от друга (про два выпуска из монолита есть в ПУЭ), и выпуски по периметру (по колоннам, по монолитному фундаменту) в местах опусков молниезащиты впритык под перекрытие нулевой отметки (чтоб впоследствии под слоем засыпанной земли не похерилось, когда спохватятся делать молниезащиту). сетки меж собой соединить огрызками полос внахлёст в местах пересечений и выпусков. не лишним (но не обязательным) будет предусмотреть по два выпуска в помещения насосных, водомерного узла, в приямки лифтовых шахт и ещё куда-нибудь и оконечить закладными площадками 100х100мм или жёлтенькими кругляками как dehn+sohne. к ним присоединить магистрали дополнительного уравнивания потенциалов (стальные полосы по периметру помещений).
Последний раз редактировалось solar, 01.12.2015 в 20:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
это называется повторное заземление.
и это очень удобно когда есть подземный паркинг, огромный стилобат и нечто подобное. из плиты подземного паркинга можно выпуски делать только в необходимые тех. помещения, если сверху молниезащита не требуется. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
ИМХО, нигде Вы его не найдёте, если проектировщики не дали задание конструкторам, те соответственно не включили в свой проект, строители не сделали. Нужен разбор полётов и пусть виновные несут наказание, иначе не научатся и дальше так будут касячить, а из-за них невинные люди будут продолжать зарабатывать геморрой на свою голову. Это как бы я сделал, пусть тот кто прохлопал момент с этим заземлителем теперь думает как это исправить за бесплатно или за свой счёт, пишите пиьсма, служебные записки и т.д.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
первичное - на трансформаторной подстанции.
+ полезная статья http://www.news.elteh.ru/arh/2008/52/43.php |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
ну да, и я про тоже
Цитата:
это то,что описано в #9. а еще нужно Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
ту же сетку 20х20м из полосовой оцинковки выполнить в подбетонке. наверное даже можно положить сверху на готовую подбетонку. главное чтоб в процессе строительства её никто не уволок. потом пойдёт гидроизоляция, арматура на держателях и т.д. предварительно сделать короткие выпуски, впоследствии при поднятии стен фундамента их нарастить. оцинковку соединять болтовыми сжимами. в самом фундаменте в таком случае наверное можно обойтись одной сеткой в верхнем слое арматуры. главное, чтоб её не забыли сделать. в статье так.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. | Якорь | Основания и фундаменты | 3 | 01.10.2013 22:17 |
Фундамент от деревянного дома для кирпичного | Silikat | Основания и фундаменты | 8 | 10.09.2010 14:35 |
Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение. | Alexvlvolkov | Основания и фундаменты | 14 | 19.07.2010 12:38 |
Фундамент для дома с неснимаемой опалубкой | najrobi | Основания и фундаменты | 14 | 18.02.2009 23:57 |
Фундамент многоквартирного дома | Builder_mag | Основания и фундаменты | 18 | 20.04.2007 13:37 |