Непрочитано 26.07.2007, 09:26 #1
Электрощиты в тепловых пунктах
Werwolf
 
москва
Регистрация: 18.06.2007
Сообщений: 79

Подскажите, есть ли какие-то нормы по расстояниям от электрощитов и щитов автоматики до трубопроводов и оборудования при их размещении в тепловых пунктах? Нашел пока только в двух документах:

1. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

В.9 В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее:
между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА - 2,0;

в СП 41-101-95 тоже самое

2. ПУЭ

7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. ..............
........Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. ..................................................................
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

---------------------------------------------------------------------------------
Все это оставляет двойственное впечатление: в снипе и своде правил(а это основные документы, которыми надо руководствоваться при проектировании тепловых пунктов) указано расстояние лишь от насосов, про трубопроводы ни слова.. в ПУЭ указаны расстояния, однако можно ли применять ПУЭ к тепловым пунктам - вопрос спорный. На практике всегда требуют 2,0 м от любой трубы до щита.
Вопрос такой - может кто знает еще какие-либо документы, которые помогли разобраться в данной проблеме? Где было бы сказано четко про все расстояния..
Просмотров: 7514
 
Непрочитано 26.07.2007, 12:31
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Насколько я знаю, СНиПы и пр. нормативные документы во всем, что касается электричества, ссылаются на ПУЭ: ПУЭ является первоопределяющим. И только в том случае, если:
а) в ПУЭ какой-то вопрос не освещен (на момент написания нормативного документа), а разработчики считают это важным;
б) разработчики нормативного документа считают, что норма ПУЭ недостаточно жесткая
- в нормативном документе (не ПУЭ) появляется какие-то нормы по поводу электричества.
Кроме того, разработчики ПУЭ смотрят со своей колокольни (чтобы не навредить "электричеству"), а разработчики других нормативных документов - со своей: чтобы "электричество" не навредило. (Пардон за утрирование).
Сами ПУЭ постоянно развиваются, изменяются, корректируются, и, глядишь - через какое-то время в ПУЭ появляется норма, которая раньше была в другом нормативном документе.
Но: эта норма может оказаться более жесткой, чем существующая, скажем, в СНИПе. Тогда руководствоваться следует нормой ПУЭ.
Эта норма может оказаться менее жесткой. Тогда руководствоваться следует нормой СНиПа.

В данном случае вроде бы противоречий нет: в СНиПе указаны расстояния до насосов, а в ПУЭ - до трубопроводов.
Цитата:
, однако можно ли применять ПУЭ к тепловым пунктам - вопрос спорный.
Извините, не понял: а по какой причине может быть "нельзя"?
Цитата:
На практике всегда требуют 2,0 м от любой трубы до щита.
Вопрос такой - может кто знает еще какие-либо документы, которые помогли разобраться в данной проблеме? Где было бы сказано четко про все расстояния..
Ну так пусть тот, кто требует, и скажет Вам, каким документом он руководствуется.