| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.06.2010, 15:46 | #1 | |
Заземление ВРУ.
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 18123
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Для заземления ВРУ необходимо выполнить внешний контур заземления (заземлитель по новому ПУЭ), состоящий из вертикальных электродов забитых в землю и горизонтального электрода, соединяющего вертикальные. Внешний контур заземления соединить с ВРУ в двух местах (заземляющие проводники). Ограничений по расположению заземлителя от эл.щитовой нет. Есть ограничения по расстоянию от фундамента здания - 0.7 м.
От количества вертикальных электродов будет зависить сопротивление заземлителя - требуется не более 4 Ом. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25
|
Металлокаркас сам по себе заземление, если он находится на бетонном фундаменте высотой 1,5м (на память). А если помещение производственное, то на ум приходит внутренний аонтур заземления, наружный по всему периметру здания, совмещенный с молниезащитой.
Ну, а исходить нужно из того, какая система заземления применена. Потом все это дело все равно должна подтвердится заключением лаборатории. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 14
|
Стоит задать вопрос - вам для экспертов или просто заземление сделать?
Если для экспертов - то электроды - как написал Валериан. Если вообще - можно и уголок. По зданию - ВРУ содержит какие-то трансы? Т.е. если нет трансформаторов (например, для освещения понижалка), то заземление общее. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832
|
Да хоть три. Главное все их между собой соединить. Т.е. количество контуров не ограничено - от 1 до бесконечности. Главное между PE или PEN шинами ВРУ бросить перемычку. А вот сечение этой перемычки - вопрос. Думаю, что на требования циркуляра можно смело забить. Т.к. ни разу такого маразма нигде не встречал.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электроснабжение и технологическое заземление серверной | al_z_48 | Электроснабжение | 22 | 27.11.2023 13:50 |
Где показывать молниезащиту и заземление? | wetr | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.06.2010 22:07 |
Заземление в производственных помещениях | Валериан | Электроснабжение | 15 | 12.04.2010 07:58 |
Воздушное отопление, совмещенное с приточкой. Организация воздухораспределения и ВРУ | Брутальный ТВ-шник | Отопление | 9 | 10.08.2008 15:08 |
Вопрос электрикам: заземление генератора | ekzersist | Электроснабжение | 3 | 25.10.2007 04:25 |