Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчетный пролет ВЛ-10кВ в населенной местности

Расчетный пролет ВЛ-10кВ в населенной местности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2014, 21:26 #1
Расчетный пролет ВЛ-10кВ в населенной местности
zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

ВЛ-10кВ выход осуществляется от ПС-110/10, ВЛ-10кВ будет проходить по поселковой зоне в стесненных условиях, затем выходит на пром зону и доходит до самого объекта.
1. Вопрос такой охранная зона ВЛ-10кВ 10 метров, рядом параллельно проходит проектируемая ВЛ-10 с другой стороны дорого или забор какое расстояние должно сохраняться или регламинтироватся, какими опорами лучше выполнять ВЛ-10кВ по территорий поселка на базе стоек СВ-110, либо 18 метровыми СК-18.
2. Через какие расчетные длины должны устанавливаться анкерные опоры, в ПУЭ 2.5.136 "На ВЛ 20 кВ и ниже с проводами, закрепленными на штыревых изоляторах, расстояние между анкерными опорами не должно превышать 1,5 км в районах по гололеду I-III и 1 км в районах по гололеду IV и более. На ВЛ 20 кВ и ниже с подвесными изоляторами расстояние между анкерными опорами не должно превышать 3 км." Можно ли устанавливать реже.
3. Растояние, пролеты опор ВЛ-10кВ разрешаются в населенной сельской или городской местности

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
проект ВЛ-10кВ.dwg (3.24 Мб, 3113 просмотров)

Просмотров: 7330
 
Непрочитано 17.06.2014, 13:58
1 | #2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


вот всегда так... сначала мелочатся... а потом гадают... хватит/нехватит... бери сразу СК-26...

А охранные зоны определены тут... http://base.garant.ru/12165555/

Как устанавливать реже... если не должно превышать...

Типовые проекты ВЛЗ 10 кВ с расчетными пролетами можно посмотреть тут... http://www.tipovoy-proekt.ru/vlz10.html


А по проекту... внизу... зачем строить загагулину, если старая ВЛ уберется и будет кабель...

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 17.06.2014 в 14:06.
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 15:25
#3
zhamir


 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63


насчет загогулины, дело в том что там находиться земля в будущем будет кто нибудь строится, в населенной местности как пройти опорами СК-26 хорошо бы, можно ли СВ-164 там до поворота будет двух цепная линия совместно с линией РЭС, затем линия уходит в две параллельные линий.
zhamir вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 16:15
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


загагулина воттут... красным пунктиром спрямил...


А по пролетам на СВ164 смотри 26.1203... ну и Л57-97...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проект ВЛ-10кВ-Model.png
Просмотров: 2788
Размер:	48.9 Кб
ID:	130496  
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2014, 08:09
#5
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


На загогулине - опора трехнога..
На начале линии - где кабель выходит - двухнога - она и так там стоит - чертежик мелкий не разглядел...
Где загогулина - пересечение серьезное (параллельная прокладка) с существующей ВЛ. Возможно 13-ти или 16-ти метровые опоры нужны..
А так - на будущее - введите наименования опор и нумерацию - так проверять-обсуждать проще намного... Обязательно углы прописывать. Одябзательно перечения рисовать

Линия чья - МРСК не любит кабельные вставки и просит РЛНД ставить...
andrey357 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчетный пролет ВЛ-10кВ в населенной местности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетный пролет по СНиП "Нагрузки и воздействия" Strcucting Конструкции зданий и сооружений 34 24.08.2012 14:54
Расчетный пролет oleg_81 Конструкции зданий и сооружений 12 13.08.2011 02:41
Расчетный пролет ж/б пояса с функцией перемычки. B0RGiR Железобетонные конструкции 19 10.08.2011 10:59
Расчетный пролет K700 Конструкции зданий и сооружений 18 21.02.2010 06:41