Выполнение молниезащиты дизельной электростанции
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239
|
||
Просмотров: 6973
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Просчитайте сначала естественную защиту от соседних зданий. Если делать молниеотвод то лучше тросовый, или денег жалко? Трубу никак нельзя использовать, т.к. она получается идёт внутрь помещения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
Как вы определили категорию молниезашиты ДЭС? Если не хотете делать молниеотводы то нужно написать что категори объекта III, напишите что молниезащита выполняется конструкциями кровли блок-бокса ДЭС, каркасом, что он надежно заземлен не менее чем в двух местах.
Единственное что создает в ДЭС взрывоопасную зону подлежащую молниезащите так это дыхательный патрубок из топливной емкости, труба выхлопная в молниезащите не нуждается! |
|||
|
|