Непрочитано 07.05.2015, 11:34 1 |
Подключение импортного оборудования. Система заземления.
Pavel_V
 
Снова в деле
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,835

Пришло оборудование из Кореи. На вводе автомат трехполюсный. Мощность порядка 1 Мвт на 0.4 кВ. Шина заземления в шкафу оборудования сечением примерно 7х7 мм и к ней подкючены проводки сечением около 2.5 мм2, идущие в шкаф. В оборудовании запитаны двигатели насосов и система управления (около 1 кВт через отдельный трансформатор). С нашей стороны подведено 4 жилы медным кабелем 2х(4х240).
Корейцы говорят, что им нужно три фазы и заземлить корпус шкафа. Т.е. только жила E.
Вопросы:
1. Кидать от кабеля 2х4х240 такого же сечения кабель до шинки сечением 25? Ввод кабеля сверху слева, а шинка справа снизу. Как там через весь шкаф тащить?
2. Из-за разных систем заземления возможны ли проблемы с работой оборудования?
3. Может там требоваться от питающего трансформатора, чтобы на 0.4 кВ были обмотки по схеме треугольник?
Просмотров: 6230
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2015, 08:43
1 | #21
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


У нас на такое оборудование ставятся нахлобучки с шинами. Т.е. внутри шкафа цепляем шины медные, а из шкафа торчат медные шины на которые уже цепляются кабели.
Вроде, проще 4 кабеля по 240, чем 3 по 300, т.к. один фик два болта использовать, можно под каждый болт по два кабеля сажать.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 08:50
#22
futyn2


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 30


Ок учту.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
У нас на такое оборудование ставятся нахлобучки с шинами.
Можно по подробней - они так и называются? Думаю их и заложить.

Взял по 240.
futyn2 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 08:51
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
У нас на такое оборудование ставятся нахлобучки с шинами. Т.е. внутри шкафа цепляем шины медные, а из шкафа торчат медные шины на которые уже цепляются кабели.
Все правильно, разработчик шкафа должен в опросники указать что "предусмотреть подключение кабеля такого то" и тогда делается так, иначе поставят вводной аппарат и все
kifa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 08:57
#24
futyn2


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
разработчик шкафа должен в опросники указать что "предусмотреть подключение кабеля такого то"
Так и хочу сделать - осталось найти как их правильно вписать))))
futyn2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2015, 09:19
1 | #25
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Все правильно, разработчик шкафа должен в опросники указать что "предусмотреть подключение кабеля такого то" и тогда делается так, иначе поставят вводной аппарат и все
Мы писали изготовителям оборудования: предусмотреть возможность подключение к каждой фазе четырех жил сечением 240. Но это же корейцы, дикий народ, Псая слушают... Пришлось делать нахлобучки на шкафы с шинным подключением, т.к. предусмотренные кабели физичеки в шкафу не подключить. Авторский надзор по месту эскизы нарисовал, подрядчики изготовили.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение импортного оборудования. Система заземления.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система заземления: TN-S или TN-C-S ? RaDDiveR Инженерные сети 2 21.02.2009 15:02
система оповещения на базе оборудования Inter-M dellchev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.11.2008 22:34