|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
20.06.2016, 20:21 | #1 | |
Можно-ли назвать лестницу в техэтаж, расположенную под открытой лестницей, "отдельной лестничной клеткой" (при определённых мероприятиях)
Архитектор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169
|
||
Просмотров: 12891
|
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
5. Эвакуационными выходами считаются также:
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу,... Обособленный значит изолированный, исключительный, только для..., короче тамбур не должен быть проходным или делайте выход непосредственно из лестничной клетки. |
|||
|
||||
ГАП Регистрация: 05.04.2011
РФ
Сообщений: 22
|
Да. Выходы самостоятельные - соответствует п.6.1.6 СП1.13130
Только выстройте в 3D, чтобы ясно понимать как выглядит перегородка. Так чтобы объем 1 этажа и подвала отсекались, но при этом путь по лестнице из подвала не преграждался перегородкой. А то у Вас щель между маршем и перегородкой - в подвал. Скорее всего, перегородку нужно поставить под нижний марш верхней лестницы и дотянуть ее до потолка 1-го этажа. Затем под промежуточной площадкой повернуть перегородкой на 90 град. и сделать в ней проем. Теперь, если не хватает ступеней в лестнице в подвал, добавляем уже в объеме подвала.
__________________
ГАП(РФ) |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
ФЗ 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с из 13 июля 2015
5. Эвакуационными выходами считаются также: 1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуац пути и вых (с Изме N 1) 6.1.6 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Если дотянуть только до промежуточной площадки между 1 и 2 этажом, то получаем, что лестница в подвал не ограждена от лестницы на 2 этаж, и никакого обособленного выхода из подвала уже не будет...Поэтому дотянул до: потолка 1 этажа,верхнего лестничного марша,промежуточной площадки на 2 этаж. Остаётся щель, её теоретически можно устранить, уширив лестничный 1 марш лестницы на 2 этаж. Всё равно терзают сомнения, можно-ли делать открытую лестницу на 2 этаж, или нужно её выделять в лестничную клетку? Чисто функционально-всё нормально, в подвал с 1 этажа мы не попадём, при пожаре на 1 этаже с подвала можем спокойно выйти (поможет противопож. перегородка и отдельный выход), При пожаре в подвале перегородка не даст перекинуться пожару на 1 этаж. Смущает то, что в нормах, где указано про противопожарную перегородку, отделяющую подвал от 1 этажа написано лестничная клетка... ----- добавлено через ~6 мин. ----- да, от техэтажа отказались из-за экспертизы (т.к. это будет 3 этаж), в подвале будет техподполье |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
ЭХ...семь пятниц на неделю у заказчика. Говорит, что если выход с улицы, то подвал ему не нужен. А что если сделать в подвале техподполье высотой 1.8м, в него НЕэвакуационную лестницу, расположенную под открытой лестницей на 2 этаж (2 типа),отгородить лестницу в подвал от лестницы на 2 этаж противопожарной перегородкой, а выход на эту неэвакуационную лестницу в подвал сделать с вестибюля, под лестницеё на 2 этаж? по нормам пройдёт?
----- добавлено через ~14 мин. ----- Т.е. останется ли при таких условиях открытая лестница на 2 этаж эвакуационной? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Определитесь сначала сколько требуется эвакуационных лестниц. Для танцзала (Ф2.2) по п.6.3.1 каждый этаж должен иметь 2 эвакуационные лестницы.
Пропускная способность открытой лестницы в расчете эвакуации принимается 50% ( я в расчете пропускной способности принимаю половину ширины открытой лестницы, экспертиза согласна), а дальше, относительно количества людей на этаже, проходит или нет при эвакуации всех 100% людей по этой лестнице (или 3 лестницы с этажа). Техподполье определяется не высотой этажа, а наличием чего либо на этаже. Там может быть только коммуникации. Хоть одно помещение будет (например ИТП) это будет подвал. Технологическая лестница может вести на 1 этаж (тамбур с подпором воздуха и прочие), но она не будет эвакуационной. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Спасибо за ответ!
Цитата:
Цитата:
Выписки из норм: СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуац. пути и выходы 6.1.6 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. 6.1.7 Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются. 6.1.8 Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изм 13 июля 2015) 14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей; |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Теперь на рисунке почти правильно. Но связь с первым этажом может быть только через тамбур, то есть тамбур надо вернуть. Дверь с подвальной лестницы в тамбур откройте в сторону лестницы, она не эвакуационная и не должна мешать эвакуационному проходу через тамбур.
Открытая лестница предназначена на 50% эвакуируемого количества людей ( я хорошо помню это требование, сталкивался с ним, но не могу найти. Может уже отменили?) В свое время я именно (#8) так решал этот момент. Но главное в том, что 2 этаж должен иметь 2 эвакуационных выхода. Это выполнено? |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
прошу прощения, а это учитывали?
СП 2.13130.2012 Цитата:
|
|||
|
|||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Внизу схемка, которая у меня не раз проходила через экспертизу.
Понимаю, абсурдно выглядит, но буду рад, если кто предложит другую схему. По поводу количества. Раньше в нормах противопожарного расчета был дикий показатель: 1,35 м2 на 1 человека. Его года 3 назад отменили и ничем не заменили. Попробуйте прописать количество в задании на проектирование. И главное - автоматическое пожаротушение. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- т.е. на вашей схеме открытая лестница на 2 этаж, под ней лестница в подвал, и в таком виде это не раз проходило экспертизу, я правильно понимаю? Если так, то мой вариант отличается только отсутствием тамбура (его отсутствие, я думаю, можно обосновать тем, что выход только для эвакуации), и можно не париться за пожарные нормы, по ним проходит? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839
|
Ключевое слово здесь "обособленный выход". То есть, если он будет не обособленным, то не будет считаться эвакуационным.
А далее начинается геморой: что считать эвакуационным выходом (эвакуационный путь), а что нет. Пример внизу. PS. Повторяю, это лично мое мнение. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Цитата:
Вариант 1: Думаю, если назвать её лестничной клеткой, то нужно открытой марш лестницы на 2 этаж делать с пределом огнестойкости, как для внутренних стен л.к., которые тогда должны быть вместо перегородок 1 типа (т.к. к внутр. стенам требования по огнестойкости выше). Вариант 2: Отдельная открытая лестница в техподполье-тогда не нужно никаких внутренних стен л.к. возводить, обойтись перегородкой. Хочется остановиться на этом варианте. Есть, правда некоторые сомнения по поводу возможности считать эвакуационной открытую лестницу на 2 этаж: ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с из 13 июля 2015) Статья 89. 14. Эвакуационные пути .......не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей; КАК же надоела эта неоднозначность трактовки норм... |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
у вас подвал или техподполье?
если у вас лестничная клетка то ее надо проектировать как лестничную клетку, если нет то надо делать выход через приямок внимательно почитайте ст.89 ФЗ 123-ФЗ, СП 1 и СП 4 (в части обеспечения доступа пожарных подразделений) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование? | ankol | Инженерные сети | 9 | 04.12.2016 13:22 |
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? | Carlos | Архитектура | 6 | 20.12.2011 11:56 |
Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание? | serg321 | Основания и фундаменты | 13 | 14.12.2011 18:06 |
Можно ли под лестницей разместить электро ящик со стабилизатором? | Hannyrik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.09.2010 21:18 |
Индивидуальный жилой дом с цоколем и мансардой.Надо ли, по противопожарным нормам, закрывать лестницу в цоколь и на мансарду или можно обойтись без эт | Анастасия ЛУЧина | Архитектура | 5 | 19.02.2010 17:00 |