Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2010, 14:31 #1
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна.
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Здравствуйте, господа инженеры! Вопрос возник о применении для вентиляции холодного чердака мансарды вентрешеток (аэраторов) указанных на фото. Основная проблема в эти решетки задувает снег, который тает и ведет к появлению влаги и сирости... Они расположены в каждом скате крыши, в некоторых местах по 2 шт.
Согласно СНиП II-26-76:
Цитата:
5.3. Для вентиляции чердачного пространства в продольных наружных стенах зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать устройство приточно-вытяжных отверстий общей площадью сечения в каждой стене не менее 1:500 площади покрытия либо устройство в покрытии слуховых окон. Приточно-вытяжные отверстия должны иметь металлическую сетку с ячейками размером не более 20´20 мм.
,
СНиП 31-01-2003
Цитата:
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
Вопросы:
1. как рассчитать их количество?
2. Есть ли какие-либо каталоги с данными о возможности применения в определенных климатических районах?
3. Можно ли их (вентрешетки) вообще применять? Есть ли альтернатива?
4. В каком уровне они должны распологаться? - думаю они должны располагаться в шахматном порядке по высоте ската (над уровнем пола чердака и у конька) - чтобы была тяга... Тогда и не так сильно снежок задувать будет... А они расположены в середине ската...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0317.jpg
Просмотров: 732
Размер:	373.1 Кб
ID:	35003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0356.jpg
Просмотров: 648
Размер:	265.6 Кб
ID:	35004  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант.jpg
Просмотров: 730
Размер:	32.2 Кб
ID:	35320  

__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 15.03.2010 в 17:15.
Просмотров: 18724
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 17:23
#2
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Добавление:
для мягкой кровли еще чуток нарыл - см. конец страницы, но НИГДе не могу найти этих вентрешеток!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 18:52
#3
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Подними СНиП без последних изменений в нем требования были более жесткие и расположение указывалось.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 11:58
#4
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Подними СНиП без последних изменений
Какой СНиП имеется ввиду? Ссылочку можно?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 12:51
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Не подскажете, почему это требование
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
5.3. Для вентиляции чердачного пространства в продольных наружных стенах зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать устройство приточно-вытяжных отверстий общей площадью сечения в каждой стене не менее 1:500 площади покрытия либо устройство в покрытии слуховых окон. Приточно-вытяжные отверстия должны иметь металлическую сетку с ячейками размером не более 20´20 мм.
убрали из СП 17.13330.2011
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
кровельный "пирог" для холодного чердака FoxiU Технология и организация строительства 4 14.10.2009 11:13