Непрочитано 26.06.2015, 12:12 #1
Нужно ли проходить в данном случае слабые грунты
By@ha
 
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 10

Добрый день. Вопрос в следующем. Нужно рассчитать длину свай. Есть максимальная нагрузка на сваю, равная 150т. ИГЭ разрез представлен в верхней части до глубины около 16,0м песками водонасыщенными. После идет 6-метровый прослой текучей супеси, далее - опять пески. Стоит дилемма, можно сделать сваи длиной метров 14, которые будут проходить по НС, но есть опасения, что осадки превысят допустимые, т.к. часть нагрузки передастся и на супесь текучую. Либо проходить текучую супесь, но тогда НС будет в два раза больше,чем нужно. С другой стороны в СП написано, что слабые грунты нужно проходить.
Просмотров: 1787
 
Непрочитано 26.06.2015, 12:19
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Если пески, то можно на плите попробовать рассчитать. А 14м сваей вы 150т не возьмёте, как мне кажется.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 12:39
#3
By@ha


 
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 10


Там опора пешеходного моста, поэтому плита не вариант, т.к. ж/д пути рядом, соответственно габариты фундамента должны быть небольшими. Я считал на БНС диаметром 800мм, по допустимой нагрузке как раз получалось чуть больше 150т. Но как-то стремно над супесью низ свай оставлять.
By@ha вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 13:00
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


А опускной колодец? Погружать при помощи гидромеханизации или грейфером черпать. Cпособ сейчас не много подзабытый, но эффективный и глубина погружения не будет такой большой. Можно и стенкой в грунте коробку выполнить или шпунтом. Но конечно все не дешевые варианты.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 16:15
#5
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от By@ha Посмотреть сообщение
над супесью низ свай оставлять
Есть же в СП Мосты и трубы расчет как условного фундамента

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от By@ha Посмотреть сообщение
тогда НС будет в два раза больше,чем нужно.
А пройти супесь уменьшив количество свай
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 11:51
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Если есть возможность делать буронабивные сваи, то их длина практически не ограничена - проходите супесьэ
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли проходить в данном случае слабые грунты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли делать две связи по колоннам (по высоте) в этом случае? dik-son Конструкции зданий и сооружений 26 03.08.2011 15:02
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
Нужен ли температурный шов в данном случае.... hprx Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2010 17:23
Как определить момент на колонну в данном случае? Maks5 Конструкции зданий и сооружений 8 27.04.2010 15:20
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07