Нужно к стене из газобетона подвесить деревянную консоль. Родился следующий узел. (см.вложения).
Возникает вопрос, как будут работать два разных материала в этом месте? например, что будет в случае усыхания бруса?
Ну и вообще нужна критика данного узла.

Вложения
Тип файла: pdf Uzel-woodinwall.pdf (13.1 Кб, 693 просмотров)

Просмотров: 8225
 
Непрочитано 09.07.2012, 19:13
#2
rossecorp


 
Регистрация: 14.06.2011
Сообщений: 47


Такой узел - дело сомнительное. Крепление можно сделать и через блок, и через кирпич теми же тяжами. Закладкой закладных и т.п. Можно сделать вместо деревянной вставки железобетон. Так сказать монолитный пояс на всю ширину стены с теплоизоляционными вкладышами.
rossecorp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 19:30
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Стена существующая или в стадии возведения?
Строительная скоба - не очень удачно - она в бетон (если уже выполнено перекрытие) не войдет, а брус может расколоть (тут диаметр скобы нужно подобрать). Лучше крепить продольный брус к плите шпильками на клеевой анкер или другими механическими анкерами. В продольном брусе делать опорные гнезда по шагу балок навеса. И непонятно, почему вертикальный опорный элемент снаружи стены не довести до конца наверх и скрепить с "консолью" (хотя, по существу, это уже не консоль). Продольный брус в стене надо отсечь от газоблока гидроизоляцией. А так, если хорошо выполнить узел и закрепить как следует брус - ничего не будет, даже если брус немного усохнет.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 20:25
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


А изоляция бруса от газобетона рубероидом?
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 09.07.2012, 20:30
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cгниет через год
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 07:11
#6
SERKOR


 
Регистрация: 02.03.2011
Сообщений: 22


Перекрытие на всю ширину стены. Из перекрытия горизнтальные выпуски- стержни в виде шпильки.К перекрытию крепится горизонтально брус (болт и шайба), а внего уже врубаются (м/б на глухари) брусья меньшего сечения. Брус подсушенный , промазанный в месте стыка олифой,подрезанный по месту.
SERKOR вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 08:41
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Деревяшки наглухо в кладку никогда не заделывают.Обязательно должно быть проветривание иначе сгниют.Лучше сделать закладушки на стене и уже на них закрепить антисептированный брус
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 09:47
#8
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Отвечаю всем по порядку. 1) Стена в стадии проектирования. 2) Гидроизоляцию забыл нарисовать. 3) Перекрытие на всю ширину с перфорацией сложный гемор для заказчика, и мостики холода и.т.д. Вообщем от этого варианта отказались .
for igr: Сгниет по вашему независимо от наличия гидроизоляции, в любом случае? А если с внутренней стороны утеплитель ужать, и оставить зазор между деревом и утеплителем, а в брусе вдоль насверлить отверстий? Или по вашему варианту, как сделать закладушки в стене?
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 10:16
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если есть возможность сгнить то обязательно сгниет.Сделайте закладные со сквозными шпильками, которые можно закрепить к плите перекрытия или анкерным пластинам.К закладушкам приварите балочные карманы, к которым можно крепить любые балки.Я так все козырьки делал.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 13:33
#10
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Козырек как я понял - кранштейн, нужно найти реакции и усилия и затем определить как его крепить. Сколько весит козырек и как нагружен? По моему в местах крепления козырька предусмотреть кладку из полнотелого кирпича (в 1/2 кирпича) между плитами и утеплителем, кладку анкеровать к плитам. К кладке насквозь крипить простыми анкерами. Сколько по расчету утеплителя надо и какого? Все деревяшки убрать из стены - у вас потеряно сечение стены за счет утеплителя и бруса.
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 14:09
#11
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Козырек деревянный не тяжелый И кроме как собственный вес есть только снег. Максимальный шаг этих кронштейнов 2м.
Вообщем реакции я нашел еще до того как узел рисовать.
вертикальная, в заделке = 500 кг, горизонтальная действующая от стены = 700 кг. В месте где подпорка упирается в стену верт.=200кг, горизонтальная давит в стену = 700 кг. А Насчет того, что потеряно сечения стены, то у самой поганой деревяшки на смятие поперек волокон R больше или равно R газобетона.
Цитата:
Сообщение от igr;
Сделайте закладные со сквозными шпильками, которые можно закрепить к плите перекрытия или анкерным пластинам.К закладушкам приварите балочные карманы, к которым можно крепить любые балки.Я так все козырьки делал.
Это получается от торца плиты перекрытия сквозь утеплитель и газобетонный блок выпустить пару арматурен и к ним приварить деталь для крепления деревяшки, правильно? Как избежать смятия газобетона в месте где проходит стержень?

Последний раз редактировалось Kvush, 10.07.2012 в 14:26.
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 15:12
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Как избежать смятия газобетона в месте где проходит стержень?
Взять соответствующую марку блоков, а также диаметр и количество шпилек.
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 16:30
#13
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


Ну тут и нагорожено. Признайтесь честно, вы архитектор ? Прослойку 70мм назвать армопоясом, ага еще и опирание на блок 200. Смысл такого решения ? У вас и так опирание плиты 200 Я бы сделал так- человеческий армопояс , способный равномерно перераспределить нагрузку от перекрытия- на ширину 400 , высотой 200. 100-утеплитель. Деревяшку обернуть гидроизоляцией и к армпопоясу через закладухи. Т.е. в месте ее примыкание утеплителя не будет, да и не зачем- дерево не промерзнет. Все зашить сайдингом/вагонкой /композитом- по вкусу. Да, только зазор оставте небольшой. чтобы как-то продувалось. Газобетон не любит сырость, чтобы там не говорили.
ANT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 17:15
#14
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Вы совершенно правы насчет армопояса. Смешно получается - монолитное перекрытие и под ним армопояс. Был бы я на сто процентов вольной птицей я бы убрал его оттуда. Просто в плите пару арматурин бросил бы над стеной по периметру. Но есть ГИП Которому нужен такой вот армо пояс
Kvush вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 09:39
1 | #15
Глеб Грин


 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 20


Упрощайте конструкцию.
(картинка отсюда: http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=229)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: консоль балкона.jpg
Просмотров: 549
Размер:	25.7 Кб
ID:	84390  

Последний раз редактировалось Глеб Грин, 25.07.2012 в 09:41. Причина: вставил ссылку
Глеб Грин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 14:19
#16
Kvush


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 150


Где вы раньше были?
Kvush вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянный брус внутри стены из газобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Конденсат внутри стены допустим. monolitik Конструкции зданий и сооружений 202 25.12.2016 14:19
Как задать жесткость стержня - деревянный брус? Masim SCAD 3 28.11.2011 15:19
длинный деревянный брус eugenmax Деревянные конструкции 19 14.03.2011 15:07
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. SkiFF Железобетонные конструкции 11 25.02.2009 05:03