Панель выполнена из европейского материала Cross Laminated Timber, 3 слоя, толщина 100 мм. Наружная стеновая панель. Схема приведена на рисунке.
Возник вопрос: как расчитывать такую стеновую панель?
Финны вырезают полосу шириной 1 метр, независимо от размера панели, и считают на прочность и устойчивость. Можно ли мне поступить таким же образом?

Вложения
Тип файла: pdf WallPanel.pdf (88.3 Кб, 135 просмотров)

Просмотров: 2721
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:49
#2
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Если этот материал не композитный, а однослойный, то вполне правильно вырезать 1 метр, взяв его параметры - W, I и т.д. и посчитать как элемент с высотой H, шириной 1 м и толщиной 0,1м. на прочность от вертикальной нагрузки, на устойчивость из плоскости от вертикальной+ветра, на смятие можно. А если есть большая точечная нагрузка с верхних этажей передающаяся допустим через опору какай-то балки определенной ширины, то можно конкретное место просчитать, допустим если балка имеет площадь опирания 100х150мм, то и кусок стены нужно в этом месте просчитать не как 1метровый по ширине, а как 150мм. на прочность и смятие.
Камо вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 17:16
#3
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


я вам сейчас вообще тайну страшную открою!
очень многие конструкции так расчитываются!
вы извините, конечно, но жжёте здорово
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 12:52
#4
PavlukAlex


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 2


Эта панель состоит из тех слоев. Два направлены вдоль, и один - поперек. Можно воспользоваться тем же методом (пост №1), но считать как приведенное сечение?
PavlukAlex вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 14:52
#5
Камо


 
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79


Приведённое можно конечно, но все же будет точнее если считать будешь по отдельности - вначале поперечный элемент как балку, а затем вертикальные элементы на нагрузку, которая получилась в опорных концах поперечного элемента.
Камо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет деревянной стеновой панели

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выполнение проема в сборной стеновой панели zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 17 24.05.2016 15:52
Расчет проема в трехслойной ж.б. панели rezak3 Железобетонные конструкции 4 05.10.2009 11:13
Расчет панели - ошибочен? (SCAD office 11.3) - Глобальный вопрос применимости в таких расчетах antan83 SCAD 22 31.08.2009 07:57
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45