| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.01.2016, 11:14 | #1 | |
Какая категория по пожарной и взрывопожарной опасности у кинопроекционной?
Регистрация: 03.01.2016
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 6814
|
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
суть не в названии, а в происходящих внутри процессах - от этого будут зависеть проектные решения. Само название не существенно.
Если в них нет производства и хранения - никакая. Если есть - нужно считать. нет
__________________
Искореним малограмотность и нищету! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
Категория помещения будет в любом случае, т.к. это производственное помещение (ч. 1 ст. 27 № 123-ФЗ).
По выходам см. СП 1.13130.2009, п. 6.1.28. Выходы из аппаратных и светопроекционных в помещения зрительского комплекса допускается осуществлять через негорючие тамбуры с самозакрывающимися дверями из негорючих материалов или коридор. Т.е. выход из проекционной устраиваем согласно ч. 3 ст. 89 № 123-ФЗ, но с условием - через негорючий тамбур с самозакрывающимися дверями. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2016
Сообщений: 8
|
Большое спасибо всем! То, что это "категория", однозначно,т.к. техническое помещение. Теперь бы выяснить: какая именно? Во всяком случаее, скорее всего не А и не Б. Узнать бы какие там киноматериалы используются (плёнки ? горючие или негорючие? или что другое, какие аппараты). Здесь, наверное, без технолога по этой части, не обойтись.
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Ога, и кладовая уборочного инвентаря тоже производство, высокотехнологичное. И водомерный узел тоже.
Этот вопрос - водораздел для пожарных. Одни считают производственными, вторые крутят пальцами у виска. Мне ближе позиция вторых. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Клерки - энтропию Принтеры - отпечатки на бумаге Секретарша - кофе. То есть это производство, энергии, типография и пищевое производство. Многофункциональное здание, СТУ!!!!! |
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
Что вперед яйцо или курица?
В нашем случае первоочередным является определение необходимости ограничения распространения пожара путем устройства противопожарных преград, оснащение помещений средствами обнаружения пожара (возгорания), защиту помещений установками автоматического пожаротушения. В общем случае между общественными помещениями устройство противопожарных преград не требуется. 1. Если помещение относится к категории В1-В3 необходимо ограничение распространения пожара требуется устройство противопожарных преград (п. 5.6.4 СП 4.13130.2013). 2. Если помещение категории В4 и Д - не требуется ни устройство противопожарных преград, ни защита пожарной сигнализацией (п. А.4 прил. А СП5.13130.2009). Таким образом, указанные помещения подлежат категорированию с целью установления необходимости устройства противопожарных преград и защите системами автоматической пожарной сигнализации. Offtop: Термином "производство" мозг взрывают в области охраны труда Условия труда — совокупность факторов производственной сре*ды, оказывающей влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. Рабочее место — пространственная зона, оснащенная необхо*димыми средствами, в которой совершается трудовая деятельность ра*ботника или группы работников, совместно выполняющих производ*ственные задания. И так далее Последний раз редактировалось Tomches, 19.01.2016 в 08:08. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Автосервис, какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности? | liik | Пожарная безопасность | 12 | 02.10.2020 20:44 |
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада | pusikul | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 23.05.2013 14:57 |
Как определить класс пожарной опасности строительных конструкций? | VMT | Пожарная безопасность | 1 | 28.05.2012 13:39 |