Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС
Главный инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 52288
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
Высота подвала 2,2м может быть уменьшена (трубами и другими коммуникациями, размещаемыми под потолком) в помещениях и местах свободных проходов к ним не более чем до 1,8м. На все трубы, кабели и кронштейны (а возможно и воздуховоды) останется 40 см
Последний раз редактировалось casemsot, 25.10.2011 в 11:37. |
|||
|
||||
Главный инженер Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Какие же могут быть трубы под потолком в ИТП??? А ведь СП 41-101-95 касаются именно проектирования ИТП
|
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
СНИП 2.08.01-89* отменен. Взамен СНиП 31-01-2003. там такого нет. Но пособия к СНИП 2.08.01-89* действующие и там есть"
1.9. В подвалах и цокольных этажах квартирных домов и общежитий с системами отопления, подключаемыми к сетям централизованного теплоснабжения, при расчетных теплопотерях зданий за отопительный период 1000 ГДж и более следует предусматривать помещение для размещения индивидуального теплового пункта (ИТП). Помещение ИТП должно иметь высоту (в чистоте) не менее 2,2 м, в местах прохода к нему обслуживающего персонала - не менее 1,9 м; должно быть отделено от других помещений, иметь открывающуюся наружу дверь, освещение. Пол должен иметь бетонное или плиточное покрытие с уклоном 0,005. В полу ИТП следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды устраивать водосборный приямок размерами 0,5´0,5´0,8 м, перекрываемый съемной решеткой. Для откачки воды из приямка в систему канализации следует устанавливать дренажный насос. но думаю, что СП поновее и можно на это ссылаться. хотя эксперты... скажут брать по самому жесткому нормативу и всё. По ТС.... думаю тут надо с проектировщиками ТС пообщаться, чтобы они ТС дотянули по зданию до вашего ИТП. Выход... ну вроде он в нормах не указан, как эвакуационный... так что может и можно. лучше с пожарниками пообщаться или архитекторами.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Есть еще Стандарт организации НП «РТ» СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2008
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЗДАНИЯХ (Дополнения к СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов») 1. Высота помещений ИТП: Цитата:
Не забывайте, что в ИТП еще и приямок должен быть. 2. Протащить трубы от входа в здание до ИТП можно. Так делают. Но надо учитывать, что это будут уже трубы тепловых сетей (фактически необозреваемый транзит). Непосредственно на вводе нужны стальные задвижки, чтобы отсечь всё здание от сетей на период гидравлических и тепловых испытаний. 3. Делать лесенку с большим уклоном в ИТП нельзя. Должен быть нормальный выход. Он и эвакуационный, и в ИТП ещё и оборудование надо затаскивать, и контролеры туда должны ходить. Здесь многое зависит от набора оборудования ИТП. Некоторые виды (элеваторы без насосов и подогревателей) и под лестницами, и на стенах располагают. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
Цитата:
я так понимаю просто так пособие и не более того. В котором сведены остальные нормы по проектированию ТП?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Главный инженер Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Цитата:
Фактически высота подвала от отметки чистого пола до перекрытия, в моем случае, 2,05. Вопрос: надо ли заглублять или так экспертизу и дальнейшую сдачу пройдет? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Думаю он только в одной теме писал... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60340
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Какая по нормам минимальная высота помещения для салона красоты? | Sssyslikkk | Архитектура | 7 | 01.04.2011 19:57 |
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель | XOPBAT_788 | Архитектура | 3 | 02.03.2010 15:50 |