Исполнительные схемы на армирование и опалубку.
андрей121290
 
Регистрация: 10.12.2013
Сообщений: 6

Здравствуйте, подскажите пожалуста как можно откусаться от ростехнадзора. Ситуация такая что пришло предписание о отсутствие исполнительных схем на армирование и опалубку, ссылаются на пункт 6.13 СП 48.1330.2011, и РД-11-02-2011. Насколько я понимаю требовать или нет схемы это решает заказчи, или я ошибаюсь? вообщем подскажите если можно со ссылками на норм. док. как можно грамотно ответить, заранее спасибо!
Просмотров: 26100
 
Непрочитано 22.02.2014, 20:17
#2
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Сделать схемы совместно с проектировщиком, который присутсвовал при армировании. Проблема себя исчерпает.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 21:41
#3
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от андрей121290 Посмотреть сообщение
как можно грамотно ответить
Без исполнительных схем арм.каркаса никому ничего не сдадите.
Предписание абсолютно законное.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 09:48
#4
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Согласен со всеми.
А вы, я так понимаю, представитель Заказчика? Куда же вы смотрели, когда вам акты (акты хоть есть?) приносили без исполнительных схем?
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 09:58
#5
андрей121290


 
Регистрация: 10.12.2013
Сообщений: 6


Спасибо за ответы, я представитель генподрядчика, а заказчик не требовал схемы!
андрей121290 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:04
#6
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Прочитайте градостроительный кодекс Там все ясно подписано кто и что должен предоставлять.
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 22:41
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


На опалубку акты скрытых работ не делаются.
Армирование и укладка, после укладки и снятия опалубки исполнительная съёмка конструкций с помощью геодезиста.
Но прежде, чем допустить к укладке бетона, технический и авторский надзор на самом деле могут проверить и качество установки опалубки, соответствие защитного слоя, хотя это не актируется.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 23:48
#8
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
технический и авторский надзор на самом деле могут проверить и качество установки опалубки, соответствие защитного слоя, хотя это не актируется.
Опалубку бы по-хорошему тоже геодезистом "отстрелять", технадзор своего геодезиста на это не будет ставить, следовательно подрядчик должен сам это сделать. Геодезическая съемка выполняется в виде исполнительной схемы, а исполнительная схема к акту скрытых работ прикладывается. А как Вы предлагаете проверять опалубку технадзору? С рулеткой?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 23:57
#9
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А как Вы предлагаете проверять опалубку технадзору? С рулеткой?
так и делают.
"Отстреливать" опалубку с помощью геодезических приборов - личное дело и профессионализм подрядчика.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 00:13
1 | #10
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Если у Вас резервуар цилиндрический, или сложной формы изогнутая стена, или оболочка железобетонная, то как Вы с рулеткой проверите положение опалубки? Мне кажется это трудновыполнимо
К чему эту схему прикладывать? Какая ответственность на подрядчике и геодезисте, если эта схема будет недостоверной?

Последний раз редактировалось Kykycuk, 26.02.2014 в 00:23.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 00:27
#11
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
К чему эту схему прикладывать?
я вам русским языком сказал, что на опалубку не делаются акты скрытых работ и исполнительные схемы
stoper вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 00:36
#12
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Вы можете дать ссылку на какой-нибудь документ или литературу, где говорится, что акт не делается на опалубку? Вот хотя бы приложение 43 пособия "Исполнительная техническая документация при строительстве зданий и сооружений. Справочное пособие." посмотрите.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
я вам русским языком сказал, что на опалубку не делаются... ... исполнительные схемы
Не говорили

Последний раз редактировалось Kykycuk, 26.02.2014 в 00:41.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 09:07
#13
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
что на опалубку не делаются акты скрытых работ
Ссылочку пожалуйста на норматив,где такое сказано. Я не буду утверждать,что я прав. Но у нас их делают=) Возможно Вы правы и норматив допускает бетонирование, без актов на опалубку, НО! как АН,а тем более сам подрядчик узнает,а правильно ли он будет заливать?Тем более когда все установлено правильно, это лишний повод подрядчика "выпендриться" перед геной и заказчиком. "вот мол какие мы молодцы,в правильном направлении идем "
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 09:21
#14
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
вам русским языком сказал, что на опалубку не делаются акты скрытых работ и исполнительные схемы
Солидарен с вами.
Никому этот акт не нужен. Будет акт на армирование и бетонирование - по которым будет видно как вы установили опалубку.

ЗЫ: в моей практике подрядчики действительно делалаи акт и исполнительную на опалубку, но я не противился - хотят больше бумаги перевести - не буду мешать. Но это не требуется. Почитайте "Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие".
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2014, 17:42
1 | #15
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Из СП70
5.17.5 Подготовленную к бетонированию опалубку следует принимать по
ГОСТ Р 52752 и акту.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 04:59
#16
smit24

ПТО
 
Регистрация: 25.10.2014
Красноярский край
Сообщений: 4


Подскажите пжл кто вписывается в исполнительные схем?
smit24 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:13
#17
injenere

строительный контроль
 
Регистрация: 13.08.2008
Москва
Сообщений: 37


С теми пунктами, которые обозначены в предписании ТН топикстартера:
Должны быть акты на освидетельствование скрытых работ на армирование, и опалубку.
Далее берете листы из РД, разделы КЖ опалубка и армирование соответственно, делаете копию и ставите штамп "выполнено в соответствии с проектом". Если это так.
Если нет, то рисуете. Можете от руки.

smit24, На исполнительных схемах ставит подпись ответственный производитель работ, назначенный приказом. Если это геодезия, то добавляется геодезист, назначенный приказом, если отклонения превышают нормативные, до добавляется авторский надзор, назначенный приказом. По хорошему это еще должен потом перепроверить геодезист заказчика, также назначенный приказом.
Все эти лица ставят подпись, расшифровку, должность и дату.
__________________
строительный контроль
injenere вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Исполнительные схемы на армирование и опалубку.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18