Непрочитано 27.06.2017, 12:18 #1
Здания с большой площадью остекления - энергоэфективность
Леонид ПП
 
Регистрация: 29.10.2016
Сообщений: 31

Коллеги, добрый день!

Архитектор заложил в решения большую площадь остекления административно-бытового здания (около 25% от общей площади ограждающих конструкций). Также предусмотрена переходная галерея в существующее здание с витражами вместо стен. Галерея не предусматривает постоянного присутствия персонала.

Ов-шники понятно заложили большое кол-во радиаторов отопления, но комплексное требование по обеспечению удельной теплозащитной хар-ке не может быть обеспечено. Как поступать в таком случае.

Единственное, что я нашёл, применимое - это СП 267 на проектирование высотных зданий, для которых как раз характерны огромные площади остекления.

Там задаётся при площади остекления более 25% сопротивление окон должно быть увеличено на 15% относительно требований СП 50. При остеклении более 50% - должно быть технико-экономическое обоснование. Я использовал более старый стандарт - временный, МГСН4.19-2005 и заложил витражи сопротивлением 0.65 м2*С/Вт.

Есть ли другие, более подходящие (не для высотных зданий) СП для зданий с большой площадью остекления?
Просмотров: 6907
 
Непрочитано 27.06.2017, 12:49
#2
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Леонид ПП Посмотреть сообщение
с витражами вместо стен.
...следующим вопросом наверное будет - борьба с конденсатом на этих "стенах-витражах" [по окончании строительства].
Интересная тема. Послежу
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 13:07
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


У меня сейчас похожая проблема. Думаю, что, все-таки, надо разрабатывать СТУ.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 13:36
#4
Леонид ПП


 
Регистрация: 29.10.2016
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
...следующим вопросом наверное будет - борьба с конденсатом на этих "стенах-витражах" [по окончании строительства].
Интересная тема. Послежу
В соответствии с требованиями п. 5.7 СП 50 сопротивление подбиралось для исключения обмерзания окон (для пром зданий 0 С, для гражданских - не менее 3 С).

Так, рамы и откосы нужно проверить на то, что тем-ра будет больше точки росы. Что-нибудь ещё нужно?
Леонид ПП вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 13:41
#5
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Леонид ПП Посмотреть сообщение
Так, рамы и откосы нужно проверить на то, что тем-ра будет больше точки росы. Что-нибудь ещё нужно?
теоретически наверное все правильно и верно, но эксплуатация (довольно часто) вносит в расчеты свои коррективы
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 13:58
#6
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
...следующим вопросом наверное будет - борьба с конденсатом на этих "стенах-витражах" [по окончании строительства].
Интересная тема. Послежу
вы дома тоже боритесь с конденсатом на окнах?
Composter вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:02
#7
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
вы дома тоже боритесь с конденсатом на окнах?
бывает - борюсь))
но предпринял некоторые шаги - и теперь борьбы меньше (свелась к неустранимому минимуму))))
Slowcoach вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 14:04
#8
Леонид ПП


 
Регистрация: 29.10.2016
Сообщений: 31


Вообще замечание хорошее. Тот же пункт СП 50 задает минимальную температуру откосов и рам - не ниже точки росы.
Леонид ПП вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:30
#9
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
бывает - борюсь))
но предпринял некоторые шаги - и теперь борьбы меньше (свелась к неустранимому минимуму))))
это всмысле чтобы окна не потели?
Composter вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 14:33
#10
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
это всмысле чтобы окна не потели?
вы в жизни не видели "рыдающих" окон что ли?
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:16
#11
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
вы в жизни не видели "рыдающих" окон что ли?
не видел. хоть жил на северах и в домах с зимним холодильником и здания проектировал где высота остекления была 12 метров.
Composter вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:19
#12
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
не видел
бывает.
Для вас - Почему окна "плачут"?
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:36
#13
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
бывает.
Для вас - Почему окна "плачут"?
со знаниями физики у меня норм.
я о том что если соблюдать требования нормативов и монтировать прямыми руками , то не видел.
Composter вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:43
#14
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
прямыми руками
давненько не встречал такого явления в "массе"
Slowcoach вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 17:58
#15
Леонид ПП


 
Регистрация: 29.10.2016
Сообщений: 31


И ещё вопрос: при разработке раздела - считаете точечные и линейные неоднородности? На мой взгляд на стадии П их не "видно".

Считаете ли пароизоляцию?
Леонид ПП вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 18:23
1 | #16
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Леонид ПП Посмотреть сообщение
комплексное требование по обеспечению удельной теплозащитной хар-ке не может быть обеспечено.
...
более подходящие (не для высотных зданий) СП для зданий с большой площадью остекления?
Есть Закон Об энергосбережении... Есть обязательное требование - обеспечивать комплексное требование и класс здания. Этот Закон - кнут для творческих архитекторов. Специально изготовленный, шоп не шибко тут увлекались. Какие-то элементные требования допускается нарушить. Процент остекленности можно повысить. Но обеспечьте комплексное требование.

Или делайте разовое согласование или СТУ на основании "архитектор так видит".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2017, 11:23
#17
Леонид ПП


 
Регистрация: 29.10.2016
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Есть Закон Об энергосбережении... Есть обязательное требование - обеспечивать комплексное требование и класс здания. Этот Закон - кнут для творческих архитекторов. Специально изготовленный, шоп не шибко тут увлекались. Какие-то элементные требования допускается нарушить. Процент остекленности можно повысить. Но обеспечьте комплексное требование.

Или делайте разовое согласование или СТУ на основании "архитектор так видит".
Спасибо. Очень жду архитектора из отпуска)
Леонид ПП вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Здания с большой площадью остекления - энергоэфективность

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требования к железу для расчёта большой схемы (более 500000 элементов) монолитного ж/б здания в SCAD 11.5 на динамику (пульсация) ОС Win XP Мих SCAD 46 20.03.2015 04:27
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) Timofeeve Обследование зданий и сооружений 14 05.09.2012 06:55
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19