? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Собственно ключевая фраза "с учётом арматуры". Под средним напряжением всегда понимается N/A. Можешь придумать другое?
И да - "логический вывод". Чистый сопромат.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бахил, там сложнее, учитывая нелинейную работу бетона. У тебя формула только для усилия соответствующего <=0.6*Rb. Для трехлинейной диаграммы строится продолжение с учетом участка [0.6-1]*Rb. В итоге получается две кривые: первая - суммарная продольное усилие соответствующее работе бетона и арматуры, вторая - вычлененная составляющая по бетону, из которой и находим sigma_cp = Fb/A
Во вложении привел шаблон-файл для Wolfram Mathematica. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ответ от "ЦНИИПромзданий" (Никитин ИК) и "НИИЖБ" (Залесов АС) по поводу пункта 3.52 "Пособия к СП 52-101-2003" может ясность внесет.
Значение продольной силы Nb допускается принимать равным Nb = Rb A + Rsc As,tot; As,tot - площадь всей арматуры; Rsc - не более 400 МПа (4080 кг/кв.см). Предлагаю следующую "упрощенную" формулу для средних сжимающих напряжений для рассматриваемого в теме случая: Nb/A = Rb + Rsc As,tot / A
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 25.05.2015 в 11:09. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Armin, это предельная сила, которое несет сечение по e_b=0.002. Если хотите считать правильно, то используется подобие деформационное модели, которое для одноосного сжатия достаточно простое.
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Согласен, погорячился, будем додумывать. )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
eilukha, имея диаграммы работы бетона и стали (трехлинейную и условно упругую соответственно), а также полученный процент армирования по нормальным сечениям, можно построить зависимость N=Fb+Fa по точкам соответствующую 0.6Rb и Rb в бетоне. Дальше интерполяцией получаем, имея полное N, какая часть приходится на бетон.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
frostyfrost, я такое предположение высказывал уже.
Для расчёта прочности СП предлагает использовать двухлинейную диаграмму. Не думаю, что в данном случае следует ловить блох. В СНиПе вообще продольная арматура не учитывалась. И формула довольно простая. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Учёт продольной арматуры должен несколько снизить несущую способность наклонной полосы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Бахил, так функция/шаблон/хзчто делается один раз, а потом используется. Для двухлинейной диаграммы бетон будет меньше брать на себя за счет соотношения жесткостей, вопрос в размере блохи. В принципе потратил 5 минут и учел их вес)))))
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Лишнее всё это. Судя по графику имеет значение только уровень сжимающей силы.
Неучёт арматуры при больших эксцентриситетах не в запас. При малых - в запас. В изгибаемых среднее равно 0. Вот из этого и надо исходить. Не, ну можешь изгаляться как угодно - дело вкуса.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 25.05.2015 в 12:39. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Мне Бахиловская из #20 нравится. В ручном бы расчете её только и использовал и экспертам бы вполне можно было доказывать верность расчета. Но меня также волнует вопрос, как разработчики софта реализуют эту формулу у себя. Им для реализации не достаточно авторитета Бахила. А нам потом нести в экспертизу "не проходящие" колонны и тут в случае неумных экспертов все становится гораздо сложнее.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Arikaikai, а ты не показывай её експертам. Скажи, что определено по СП, а как - пусть сами думают. Да и что мешает подправить результаты того же ската?
Кстати, в СНиПе максимальное значение для фин = 1,5.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.07.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 18
|
http://www.normacs.info/answers/969 - это ответ NormaCS
"Что касается проверки по п. 8.1.32 – т.к. в СП не приведена формула по определению средних напряжений, то в ЛИРЕ при определении φn используются средние напряжения в сжатой зоне. В данный момент идет переписка с НИИЖБом по поводу определения σср. Если при проверке принимать σср=(Nэл-RscAs,tot)/Ab, то, как видно из Вашего расчета, все проходит, а лировский расчет идет в запас." - это ответ разработчиков Лира-САПР по поводу ошибок при определении ASW1, когда возникает сообщение "Прочность по перерезывающей силе не обеспечена", при расчете по СП 63.13330.2012. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 | frostyfrost | SCAD | 17 | 22.09.2016 13:37 |
Сжатые свесы полок тавра никак не влияют на прочность по наклонным сечениям? | eilukha | Железобетонные конструкции | 2 | 03.05.2014 18:00 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 | Дрюха | Лира / Лира-САПР | 15 | 09.02.2009 16:21 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |