Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012

Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2014, 19:58
Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012
741520
 
Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433

Расчитываю поперечную арматуру колонны. Сечение 400х400 мм. Бетон В25, усилия:
N=2380 кН
Q=14.4 кН
M=19.5 кН
В соответствии с пунктом 8.1.34 у меня среднее сжимающее напряжение в бетоне от воздействия продольных сил больше Rb. Какой коэффициент фи эн принимать?. Если принять что напряжение примерно равно Rb можем применить формулу номер 4 (считая сверху). Однако при этом коэффициент будет стремиться к нулю и соответственно Qb тоже.
Просмотров: 67846
 
Непрочитано 25.05.2015, 08:11
#21
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Вот оно мне надо? Не пожалеть бы...
Откуда выудил?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 08:59
#22
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Откуда выудил?
да это просто N/Апр, Апр - приведенное к бетону сечение
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 09:03
1 | #23
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
да это просто N/Апр, Апр - приведенное к бетону сечение
То что это просто Апр - понятно.
На сколько это верно? Хотелось бы понять - это логический вывод или есть где то четкое указание, что сигма_ср надо считать так.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 09:14
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
На сколько это верно?
Собственно ключевая фраза "с учётом арматуры". Под средним напряжением всегда понимается N/A. Можешь придумать другое?
И да - "логический вывод". Чистый сопромат.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 09:31
#25
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можешь придумать другое?
Нет.
Цитата:
И да - "логический вывод". Чистый сопромат.
Отлично.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 09:43
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ещё одно соображение.
С ростом сжимающей силы несущая способность сначала увеличивается, а затем уменьшается до разрушения, по наклонному сечению.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 10:51
#27
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, там сложнее, учитывая нелинейную работу бетона. У тебя формула только для усилия соответствующего <=0.6*Rb. Для трехлинейной диаграммы строится продолжение с учетом участка [0.6-1]*Rb. В итоге получается две кривые: первая - суммарная продольное усилие соответствующее работе бетона и арматуры, вторая - вычлененная составляющая по бетону, из которой и находим sigma_cp = Fb/A

Во вложении привел шаблон-файл для Wolfram Mathematica.
Вложения
Тип файла: rar RC_Nb.rar (12.0 Кб, 110 просмотров)
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 10:58
#28
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ответ от "ЦНИИПромзданий" (Никитин ИК) и "НИИЖБ" (Залесов АС) по поводу пункта 3.52 "Пособия к СП 52-101-2003" может ясность внесет.
Значение продольной силы Nb допускается принимать равным Nb = Rb A + Rsc As,tot;
As,tot - площадь всей арматуры;
Rsc - не более 400 МПа (4080 кг/кв.см).

Предлагаю следующую "упрощенную" формулу для средних сжимающих напряжений для рассматриваемого в теме случая:
Nb/A = Rb + Rsc As,tot / A
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 25.05.2015 в 11:09.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:03
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Nb/A = Rb + Rsc As,tot / A
- странноватая она, т. к. от продольной силы не зависит и всегда больше Rb.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:07
#30
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Armin, это предельная сила, которое несет сечение по e_b=0.002. Если хотите считать правильно, то используется подобие деформационное модели, которое для одноосного сжатия достаточно простое.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:08
#31
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- странноватая она, т. к. от продольной силы не зависит и всегда больше Rb.
Согласен, погорячился, будем додумывать. )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:22
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
подобие деформационное модели
- это что такое?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:41
#33
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


eilukha, имея диаграммы работы бетона и стали (трехлинейную и условно упругую соответственно), а также полученный процент армирования по нормальным сечениям, можно построить зависимость N=Fb+Fa по точкам соответствующую 0.6Rb и Rb в бетоне. Дальше интерполяцией получаем, имея полное N, какая часть приходится на бетон.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:52
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


frostyfrost, я такое предположение высказывал уже.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ту же гипотезу плоских сечений.
Для расчёта прочности СП предлагает использовать двухлинейную диаграмму. Не думаю, что в данном случае следует ловить блох. В СНиПе вообще продольная арматура не учитывалась. И формула довольно простая.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Учёт продольной арматуры должен несколько снизить несущую способность наклонной полосы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 12:06
#35
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, так функция/шаблон/хзчто делается один раз, а потом используется. Для двухлинейной диаграммы бетон будет меньше брать на себя за счет соотношения жесткостей, вопрос в размере блохи. В принципе потратил 5 минут и учел их вес)))))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 12:28
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Лишнее всё это. Судя по графику имеет значение только уровень сжимающей силы.
Неучёт арматуры при больших эксцентриситетах не в запас. При малых - в запас.
В изгибаемых среднее равно 0. Вот из этого и надо исходить.

Не, ну можешь изгаляться как угодно - дело вкуса.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 25.05.2015 в 12:39.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 13:37
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Мне Бахиловская из #20 нравится. В ручном бы расчете её только и использовал и экспертам бы вполне можно было доказывать верность расчета. Но меня также волнует вопрос, как разработчики софта реализуют эту формулу у себя. Им для реализации не достаточно авторитета Бахила. А нам потом нести в экспертизу "не проходящие" колонны и тут в случае неумных экспертов все становится гораздо сложнее.
 
 
Непрочитано 25.05.2015, 13:42
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Arikaikai, а ты не показывай её експертам. Скажи, что определено по СП, а как - пусть сами думают. Да и что мешает подправить результаты того же ската?
Кстати, в СНиПе максимальное значение для фин = 1,5.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 13:54
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а как - пусть сами думают
- точно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 14:36
#40
zybrostov


 
Регистрация: 30.07.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 18


http://www.normacs.info/answers/969 - это ответ NormaCS

"Что касается проверки по п. 8.1.32 – т.к. в СП не приведена формула по определению средних напряжений, то в ЛИРЕ при определении φn используются средние напряжения в сжатой зоне.
В данный момент идет переписка с НИИЖБом по поводу определения σср.
Если при проверке принимать σср=(Nэл-RscAs,tot)/Ab, то, как видно из Вашего расчета, все проходит, а лировский расчет идет в запас." - это ответ разработчиков Лира-САПР по поводу ошибок при определении ASW1, когда возникает сообщение "Прочность по перерезывающей силе не обеспечена", при расчете по СП 63.13330.2012.
zybrostov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по наклонным сечениям в СП 63.13330.2012

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Сжатые свесы полок тавра никак не влияют на прочность по наклонным сечениям? eilukha Железобетонные конструкции 2 03.05.2014 18:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 Дрюха Лира / Лира-САПР 15 09.02.2009 16:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44