04.12.2014, 18:51 | #1 | |
Расчет заделанной в фундамент стойки на выдёргивание
проектировщик
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 900
|
||
Просмотров: 6425
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Надо анкерную плитку, мне кажется, так эту штуку ничего не держит и заделка смешная и условная. А лучше приспособленных под это дело анкерных болтов по расчету.
А если конструкция уже построена - статическим испытанием. Или если хочется надежно - приварить базу с химическими анкерами рядом. Отличная жизненная позиция. |
|||
|
||||
Удерживает эту стойку некая Сила трения. Некая Сила трения - это произведение площади поверхности заделки [кв.м.] на некий коэффициент адгезии [МПа] стали с бетоном. Где взять этот коэффициент (в нормативной литературе естественно)?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.12.2014 в 09:13. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
На дачах народ просто для недопущения опрокидывания двухметровых стоек забора заделывает эти стойки в бетон на глубину в метр, а у Вас 30 см с сомнительной адгезией и три с половиной тонны на вырыв. Это не заделка. Штука существующая или проектируемая? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Почему нет, есть! Привариваешь снизу анкерную пластину, ставишь конструкцию в гнездо заливаешь мелкозернистым бетоном штыкуешь и ждешь когда бетон наберет 100% прочности. На выдергивание бетон по контуру работает на срез , величина воспринимаемого усилия равна периметру умножить на глубину заделки и на расчетное сопротиление бетона на срез
|
|||
|
||||
Нельзя там по трению считать. Трение - это когда колонна, прижатая нормальной силой к фундаменту, воспринимает поперечную силу за счёт трения между пяткой и поверхностью фундамента. А здесь именно сила сцепления бетона со сталью. Интернет выдаёт около 20 кг/см2
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. |
||||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вы правда думаете, что ваша стойка заделанная в бетон на 35 см., понесет 14т. на вырыв?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Т. к. ничего кроме формул 10.1 и 10.2 СП 63.13330.2012 не нашёл рассчитал по ней. С некоторыми допущениями. Rbond=1.5*0.4*6.83=4.1 кгс/см2; 0.4 - по экстраполяции. Us=8*4=32 см
Lo,an=3600/4.1/32=27.4 см ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Offtop: Как переводится? |
||||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А это условие читали?
Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Offtop: Не угадал, Шейх гугл в помощь)
А так по теме ваша конструкция только для забора сойдет и то небольшого
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Может Вам косяк дешевле исправить? Бетон имеет некоторую усадку при твердении поэтому гладкие стержни и трубы в нем не держатся. Вы эксперимент проведите - заделайте в потолок такую трубу и нагрузите её нагрузкой хотя бы в тонну...
Причем исправить можно очень просто - приварите уголок и распорным анкером к плите прикрепите (или хим анкером если нагрузка переменная). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите | Отвес | Деревянные конструкции | 1 | 29.11.2012 15:18 |
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. | Saha | Металлические конструкции | 25 | 16.10.2009 15:43 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |