| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет заделанной в фундамент стойки на выдёргивание

Расчет заделанной в фундамент стойки на выдёргивание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.12.2014, 18:51 #1
Расчет заделанной в фундамент стойки на выдёргивание
ltnchik1405
 
проектировщик
 
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 900

САБЖ

Как рассчитать заделку стойки на выдёргивающую силу?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени0Модель.png
Просмотров: 441
Размер:	102.8 Кб
ID:	140028  

Просмотров: 6425
 
Непрочитано 04.12.2014, 19:49
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Надо анкерную плитку, мне кажется, так эту штуку ничего не держит и заделка смешная и условная. А лучше приспособленных под это дело анкерных болтов по расчету.
А если конструкция уже построена - статическим испытанием. Или если хочется надежно - приварить базу с химическими анкерами рядом.

Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Ненавижу проектирование
Отличная жизненная позиция.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 08:26
#3
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Удерживает эту стойку некая Сила трения. Некая Сила трения - это произведение площади поверхности заделки [кв.м.] на некий коэффициент адгезии [МПа] стали с бетоном. Где взять этот коэффициент (в нормативной литературе естественно)?

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.12.2014 в 09:13.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 08:42
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Сила трения - это произведение площади поверхности заделки на некий коэффициент адгезии стали с бетоном
В школе говорили, что N*mu и что площадь не влияет.


На дачах народ просто для недопущения опрокидывания двухметровых стоек забора заделывает эти стойки в бетон на глубину в метр, а у Вас 30 см с сомнительной адгезией и три с половиной тонны на вырыв. Это не заделка. Штука существующая или проектируемая?
 
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:02
#5
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


Вообще то трение и адгезия это немножко разные вещи. Но если трение, то вот - СП 43, п. Г.15, коэффициент трения 0,25. Если не устраивает, то СП 15, таблица 18
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 09:12
#6
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Вообще то трение и адгезия это немножко разные вещи.
Согласен. Не точно выразился.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Неужели нет ничего в нормативной литературе по этому поводу?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:29
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему нет, есть! Привариваешь снизу анкерную пластину, ставишь конструкцию в гнездо заливаешь мелкозернистым бетоном штыкуешь и ждешь когда бетон наберет 100% прочности. На выдергивание бетон по контуру работает на срез , величина воспринимаемого усилия равна периметру умножить на глубину заделки и на расчетное сопротиление бетона на срез
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:35
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Sерж, при мю=0.25 нормальная сила на боковую поверхность должна быть в 16 тонн)) Не уверен, что даже самый суперрасширяющийся бетон в этой дырочке столько даст))
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 09:42
#9
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Привариваешь снизу анкерную пластину
Нет возможности. Забетонированы уже.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:54
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В первом приближении так и можно посчитать
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 10:07
#11
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


Нельзя там по трению считать. Трение - это когда колонна, прижатая нормальной силой к фундаменту, воспринимает поперечную силу за счёт трения между пяткой и поверхностью фундамента. А здесь именно сила сцепления бетона со сталью. Интернет выдаёт около 20 кг/см2
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 10:26
#12
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


[0,75*20*960=14400 кг] > 3600 кг. Отлично.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Интернет выдаёт около 20 кг/см2
А нормативная литература?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 10:51
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
[0,75*20*960=14400 кг] > 3600 кг. Отлично.
Вы правда думаете, что ваша стойка заделанная в бетон на 35 см., понесет 14т. на вырыв?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 10:59
#14
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Т. к. ничего кроме формул 10.1 и 10.2 СП 63.13330.2012 не нашёл рассчитал по ней. С некоторыми допущениями. Rbond=1.5*0.4*6.83=4.1 кгс/см2; 0.4 - по экстраполяции. Us=8*4=32 см
Lo,an=3600/4.1/32=27.4 см

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вы правда думаете, что ваша стойка заделанная в бетон на 35 см., понесет 14т. на вырыв?
Мне 14 не надо. Надо 3,6.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә»
Как переводится?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:13
#15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А это условие читали?

Цитата:
10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства.
Лапки, крюки и петли не рекомендуется применять для анкеровки сжатой арматуры, за исключением гладкой арматуры, которая может подвергаться растяжению при некоторых возможных сочетаниях нагрузки.
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Как переводится?
ничё хорошего
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:18
#16
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Мне косяк необходимо обосновать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
ничё хорошего
Типа не званный гость...?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:23
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Типа не званный гость...?
Offtop: Не угадал, Шейх гугл в помощь)
А так по теме ваша конструкция только для забора сойдет и то небольшого
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:26
#18
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Offtop: Не знает гугл татарского
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:43
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
стойка заделанная в бетон на 35 см., понесет 14т. на вырыв?
Лично я и в тонну не поверю) Заделана она обычным бетоном ведь? Бетон усадку дает ведь? ^_~
 
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:44
#20
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Может Вам косяк дешевле исправить? Бетон имеет некоторую усадку при твердении поэтому гладкие стержни и трубы в нем не держатся. Вы эксперимент проведите - заделайте в потолок такую трубу и нагрузите её нагрузкой хотя бы в тонну...
Причем исправить можно очень просто - приварите уголок и распорным анкером к плите прикрепите (или хим анкером если нагрузка переменная).
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет заделанной в фундамент стойки на выдёргивание

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет фундаментов в программе Фундамент 5.0 г.Тула Молчун Расчетные программы 42 13.06.2007 22:03