Непрочитано 05.06.2017, 11:48
Прошу помощи, с расчетом перемычки
docent25
 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10

Всем здравствуйте! Заранее прошу прощение если тему создал нет там! Мне над окном залили перемычку, вместо арматуры положили швеллер 10У, залили бетоном сказали что выдержит твои плиты, но меня терзают сомнения, а вдруг не выдержит, прощу помочь с расчетами, а не просто на словах как мне сказали. Стены из газосиликатных блоков, шириной 40 см, плиты пустотные ПТМ48.12 между этажами. Прикладываю 2 картинки чтобы понятнее было! Заранее спасибо за помощь!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемычка-Model.jpg
Просмотров: 238
Размер:	183.3 Кб
ID:	189176  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 ВИД.jpg
Просмотров: 139
Размер:	90.1 Кб
ID:	189177  

Просмотров: 6830
 
Непрочитано 05.06.2017, 17:31
#41
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Вам и трех 20-ток хватит с головой. Не надо переармировать. Еще хуже сделаете - получите пустоты в бетоне. Раз уж хотите Д20, то снизу = 3х20, сверху = 3х12. Хомуты Д12 тоже много. И в пролете такой частокол из хомутов не нужен.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 17:34
#42
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Четыре стержня д20 в самый раз. А вот с поперечиной перебор.
В приопорной трети балки поперечную арматуру ставьте с шагом не более 0.5h, но и не более 200мм.
В пролете надо ставить с шагом не более 0.75h, но и не более 500мм
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 17:45
#43
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


видимо я совсем не разбираюсь, мне казалось что 3 швеллера куда мощнее, будут!!! чем 7 арматур снизу, а тут получается что вообще только 4 надо)))
docent25 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 19:35
#44
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Если сравнить по площади арматуры в нижней зоне - будет примерно одинаково что 3 шв. №10 (берётся грубо только площадь нижней полки), что 4d20. Вопрос в том, будет ли без арматуры (усов) обеспечена совместная работа сжатого бетона со швеллерами. На мой взгляд ничего опасного произойти не должно, хотя нормам такая перемычка не удовлетворяет. Если вспомнить бетонные своды по металлическим балкам, а тем-более кирпичные - там за счёт сцепления раствора с металлом таки обеспечивается совместная работа. Хотя именно в кирпичных возможно предусматриваются какие-то упоры, но не факт.

Как вариант - можно испытать нагрузкой. Будет показательно
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:15
#45
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от docent25 Посмотреть сообщение
мне казалось что 3 швеллера куда мощнее, будут!!! чем 7 арматур снизу
Просто арматура на растяжение в 1,5 раза прочнее стали С245
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:17
#46
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Просто арматура на растяжение в 1,5 раза прочнее стали С245
Да тут дело даже не в этом, а в совместной работе арматуры с бетоном. Это и даёт гораздо больший эффект применения.
Для сравнения: п.м. 8,59кг/м швеллера против 2,47кг/м арматуры
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:49
#47
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
в совместной работе арматуры с бетоном
Насколько мне известно, адгезия не учитывается в расчетах. Считается, что работа и в том и в другом случае идеально совместная.

... также дело и в расстоянии пятна площади арматуры от нейтральной оси. У швеллера много лишнего металла, включающегося в работу менее рационально
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:59
#48
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, адгезия не учитывается в расчетах
Это я к тому, что если использовать круглый стержень весом 2,47кг/м вместе с бетоном, то можно добиться того, что эта конструкция будет равноценна и даже превзойти "голый" прокат, погонный вес которого в несколько раз превышает вес стержня
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 07:15
#49
docent25


 
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10


хорошую фразу вот у вас прочитал Век Живи - Век Учись! все понял, всем спасибо за помощь, значит буду разбирать и делать заново по уму, вопрос можно закрывать!)
docent25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помощи, с расчетом перемычки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... aengineer Конструкции зданий и сооружений 21 07.11.2014 15:31
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Еще раз про навес - прошу совета помощи volk2121 Конструкции зданий и сооружений 15 19.04.2012 15:59
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10