| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Тут ведь вот еще какая загогулина.
Есть же нормируемая длина анкеровки арматуры. Формально это не имеет связи с толщиной защитного слоя, однако, наверное, все же подразумевает, что все защитные слои соблюдены и поперечная арматура не отслоится от бетона... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Я вам больше напишу - в принципе то можно и не соблюдать защитные слои, но тогда придется обрабатывать саму поверхность жб конструкции - наносить всякие гидрофобные обмазки и т.д. А они сами по себе то не вечные (как и любая краска), так что придется проводить такую обработку регулярно. Бетон тоже защищают от коррозии! (А не только металл.) Если в проекте вот такая защита предусмотрена, то и флаг вам в руки. Но вот в случае, описанном arendator, наверняка никаких специальных мер проектом не предусмотрено и строителями не выполнено. А профнастил там наверняка рассматривают просто как несъемную опалубку, судьба которой после набора прочности жб плитой уже никого не интересует. Так что трудно ему будет спорить с технадзором. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51
|
Добрый день!
Прошу подсказать правильно ли я понял: При монолитном перекрытии без использования профлиста в качестве внешней арматуры, постановка анкеров (станд-болтов) все равно обязательна? При постановке анкеров: расчет плиты и металлической балки должны производиться с учетом их совместной работы? Или нет? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
alexey_641, а как вам нужно ? Если хотите учесть мет. балки в расчете, то ставите стад болты и считаете их на срез. Если хотите отделить мух от котлет, отдельно считаете мет. балки, отдельно жб плит и стад болты ставите конструктивно, чтобы перекрытие не "играло".
Я обычно поступаю следующим образом, считаю все отдельно, анкерные устройства (усы, стад болты и иже с ними) и их шаг подбирают из расчета передачи поперечных сил при работе жесткого диска перекрытия, и необходимости раскрепления сжатого пояса балок.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51
|
Mistake, просто насчет конструктивной постановке станд-болтов (анкеров) узнал не так давно и примеры, которые были видел по этой теме были наподобие примера по СТО АСЧМ 0047-2005.
Я так понимаю в случае бетонирования и эксплуатации плиты - раскрепление балки профлистом будет недостаточно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нет.
Цитата:
- если засаморезить часто, то достаточно. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Конечно достаточна, только огнезащиту нанести его не забудьте
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||