Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими).
dennsv
 
технадзор
 
Симферополь, Крым
Регистрация: 09.05.2011
Сообщений: 51

Господа-товарищи-коллеги-конструктора! Поделитесь многолетним опытом! Ситуация следующая, родители делают ремонт в квартире, квартира находится на 4 этаже 10-этажного панельного дома серии 111-94 (90-е годы постройки, регион - Крым), у родителей возникло желание расширить существующий дверной проем из прихожей в зал, толщина стены там 12 см, размеры существующего проема 1,2х1,9(h) м, хотят - 1,5х2,1(h)м, ширина комнаты 3,5 м (т.е. размеры этой несущей панели с интересующим проемом составляют: ~3,5х2,7 м), возникает вопрос, будет ли необходимо обрамление проема металлическими швеллерами? или расширение несущественное, и доп.усиления не нужны? В панели бетон мощный применен, в то время делали хорошо, т.к. боялись!

PS. Проем хотят расширить для того, чтобы поставить перегородку внутри проема по типу шкафа-купе, состоящую из двух створок шириной по 0,75 м (чтоб более менее хватало ширины проема для прохода, а то двери обычные двухстворчатые по 60 см шириной неудобны, т.к. открываются они в прихожую и едят пространство, а прихожая итак узкая).
Просмотров: 13437
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:48
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Можно повесить двери-купе навесные, так, что они будут отъезжать вдоль стены - и места в коридоре не займут и проем расширять не придется. Вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-07-29-002.png
Просмотров: 88
Размер:	3.3 Кб
ID:	154060  
 
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:53
#3
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Со стороны коридора купэшные двери навешали на стену и все дела.

PS. Пока писал, меня опередили
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:54
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от dennsv Посмотреть сообщение
90-е годы постройки, регион - Крым
Цитата:
Сообщение от dennsv Посмотреть сообщение
в то время делали хорошо, т.к. боялись!
Взаимоисключающие параграфы.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:57
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ну в 90-е было страшно, видимо. В целом и общем. А сейчас страх пропал - давайте рушить стены, давайте делать плохо. Не пойму этой логики.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 10:59
#6
dennsv

технадзор
 
Регистрация: 09.05.2011
Симферополь, Крым
Сообщений: 51
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Можно повесить двери-купе навесные, так, что они будут отъезжать вдоль стены - и места в коридоре не займут и проем расширять не придется. Вот так:
навесные не вариант, думали конечно над ним, но проблема в том, что в коридоре там стоят на стенах бра и декоративные элементы, поэтому навесные по наружке туда не подходят. Вопрос о расширении проема остается открытым!
__________________
Вопросов всегда больше, чем ответов..
dennsv вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 15:37
#7
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от dennsv Посмотреть сообщение
Вопрос о расширении проема остается открытым!
Если заметят - потом квартиру ни продать, ни подарить. Надо через БТИ, а там обследование заставят делать. Перепланировка.
А расширить проём, пожалуй можно. Поставить швеллера в откосы желательно (для надежности).
non-live вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 15:47
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


non-live, и какую надежность дадут швеллера? Разбили стену - деформация у стены появилась (6 этажей бетона сверху с перегородками и другой "полезной" нагрузкой). Вставили швеллер - и чего он даст? На что начнет работать? Даже если воткнуть его без зазоров и обеспечить совместность работы, он будет включаться только на допнагрузку, которой не было в момент "усиления". На снег швеллер работать заставлять?)
 
 
Непрочитано 29.07.2015, 16:24
#9
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
На что начнет работать? Даже если воткнуть его без зазоров и обеспечить совместность работы, он будет включаться только на допнагрузку, которой не было в момент "усиления". На снег швеллер работать заставлять?)
__________________
В уфимской конторе с разрешения ГИПа сносили на первом этаже полностью стены (6-ти метровую) и ставили вместо нее раму из 40 швеллеров))). Так что аккуратнее ходите по магазинам на первых этажах в панельках в Уфе))
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 18:23
#10
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Разбили стену - деформация у стены появилась
Домкраты никто не отменял. Я работал немного в реконструкции - там ребята на раз-два решают любыми возможными способами при любых расчётных ситуациях любые поставленные задачи. Естественно после расчёта. Но в данном случае, мне кажется, это нецелесообразно.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 18:26
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Домкраты - это поднять шесть вышележащих этажей и опереть их на кусок перекрытия у стены, чтобы включить в работу швеллер?
 
 
Непрочитано 29.07.2015, 18:29
#12
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Arikaikai, я не знаю и не хочу сейчас смотреть способы расширения проёмов, но это не невыполнимая задача, возможно, даже рядовая. В том числе для панельных зданий.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 22:00
#13
dennsv

технадзор
 
Регистрация: 09.05.2011
Симферополь, Крым
Сообщений: 51
<phrase 1=


"Опытнейший прораб" сказал, что уже в 10 квартирах так расширял проемы и на 2-м и на 3-м этажах, типа это совсем не страшно и безопасно! да и я, как конструктор по образованию, понимаю, что перераспределение нагрузок произойдет на оставшуюся часть панели, несущей способности которой должно хватить даже с запасом, т.к. этажом выше ведь также есть проем, плюс перекрытия панельные, замоноличенные и проваренные по швам (образуют дополнительный диск жесткости) и опирающиеся помимо рассматриваемой, еще на 3 панели в комнате, плюс арматура, обрамляющая проем, всего лишь 10-ка (по проекту), т.е. теоретически по 10-15 см по периметру проема можно убрать без существенного ослабления панели.
__________________
Вопросов всегда больше, чем ответов..
dennsv вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 22:40
#14
Ingener12

Инженер
 
Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19


"Хороший бетон", это, конечно, просто слова...
Необходимо проанализировать перепланировки выше-нижележащих соседей, если таковые имеются.
Настоятельно рекомендую рассчитать (Увеличится длина "перемычки" над проемом, к слову и арматурный каркас в её зоне чуть-чуть потеряет в анкеровке) и обязательно согласовать в БТИ.
Такие формальности сохраняют жизни.

Offtop: Привет солнечному Симферополю
Ingener12 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 23:22
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


dennsv, не балуйтесь, жители на 6 этажах выше не одобрят если что.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 23:31
#16
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Я вон под кабель боюсь штробу 3х2 см сделать в панельке, а народ 30 см несущей стены не стремается убрать...

Цитата:
Сообщение от dennsv Посмотреть сообщение
чтоб более менее хватало ширины проема для прохода
В семье есть колясочник?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 02:43
#17
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от dennsv Посмотреть сообщение
что перераспределение нагрузок произойдет на оставшуюся часть панели
Да, произойдет. Тем более что дом построен в сейсмически опасном районе. Соответственно рассчитан на сейсмическое воздействие и в конструкциях есть запас.

Цитата:
Сообщение от dennsv Посмотреть сообщение
арматура, обрамляющая проем, всего лишь 10-ка (по проекту)
А если проем расширить то не будет его обрамления, а это необходимое условие.

Цитата:
Сообщение от dennsv Посмотреть сообщение
я, как конструктор по образованию
В таком случае должны понимать, что такие вещи нужно рассчитывать и, как правило, без дополнительных мероприятий расширение проема не проводят.
Обычно проем обрамляют швеллерами, но там специфический порядок работ для того что бы они включились в работу. В двух словах, сначала ставят обрамление из швеллеров, потом выполняют проем.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими).

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Расширение проема в панельном доме за счет выпиливания подоконной части Марина Щ Конструкции зданий и сооружений 9 19.05.2010 08:13