| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.02.2013, 16:42 | #1 | |
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире?
начинающий инженер ПГС
Харьков
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7265
|
|
||||
Если такой фундамент в Лире смоделируете это Вам ничего не даст. Даже ку эль квадрат на восемь будет лучше. Тут надо уделить внимание положениям СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками", конструктивным требованиям по армированию, необходимым сниповским расчетам. На картинке из лиры полная фигня показана.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
||||
Цитата:
Если моделировать систему "фундамент с динамической нагрузкой" - "грунт", то надо неплохо в Лире и в МКЭ разбираться. Похоже, что автор начинающий специалист. Да и ценность полученного результата (в данном случае), как мне кажется будет сомнительна. Полезнее и надежнее посчитать по снипу. Там к нему есть руководство или пособие.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
||||
начинающий инженер ПГС Регистрация: 23.02.2013
Харьков
Сообщений: 6
|
Насчет этого, я и так знаю. Это всего лишь попытка импорта из Автокада. Если бы знал как правильно - не спрашивал бы тут. По поводу СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками", это все хорошо. Но меня интересует расчет в Лире, а не руками.
Я в результате хочу армирование высчитать через модуль Лир-АРМ и осадку через ГРУНТ. Меня интересует, как правильно построить сам фундамент в Лире. Если строить обычным способом - через пластины Н50, то все вроде ясно. Но как задать сами уступы фундамента? Через жесткие вставки поднять на нужную высоту? Последний раз редактировалось tanaka, 24.02.2013 в 20:51. Причина: дополнения |
|||
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
А для модуля ГРУНТ в первом приближение можно задать пластинами |
|||
|
||||
начинающий инженер ПГС Регистрация: 23.02.2013
Харьков
Сообщений: 6
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось tanaka, 24.02.2013 в 22:18. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Уступы вообще не задавай, включи их вес только в нагрузку. Или задай участки плиты с уступами большей толщины на высоту уступа, т.е. будет две жёсткости - H50 и H80 судя по картинке.
|
|||
|
||||
начинающий инженер ПГС Регистрация: 23.02.2013
Харьков
Сообщений: 6
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Включать ли подкосы в расчетную схему? | hawlet | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.06.2012 16:38 |
Расчет кольцевого железобетонного фундамента под сальной резервуар в ЛИРЕ | alfik | Лира / Лира-САПР | 8 | 04.06.2012 12:58 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |
Расчет фундамента в Лире 9.2 | Евгеник | Лира / Лира-САПР | 9 | 31.01.2007 15:52 |