Непрочитано 16.06.2013, 13:50
Фермы турецкого производства
ant59
 
инженер-конструктор
 
Ташкент
Регистрация: 22.06.2005
Сообщений: 55

Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сталкивался ли кто-нибудь с фермами подобного типа (см. вложение)
Интересует методика расчета узлов

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5890_2.jpg
Просмотров: 673
Размер:	418.0 Кб
ID:	105643  

__________________
ant59
Просмотров: 8129
 
Непрочитано 16.06.2013, 15:20
#21
Limit


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Сталкивался ли кто-нибудь с фермами подобного типа (см. вложение)
Если выполнена развальцовка отверстия в профилях без использования втулки, то это технология Rosette. Применяют Фины.
Если развальцовывается специальная втулка, а не отверстия в профиле, то такую технологию применяет многие, как пример Howick.
"Фермы турецкого производства"
Это предположение?
Limit вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 16:30
#22
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55


Спасибо огромное Limit за ссылку на Rosette, очень похоже.
Извините за наглость а нет ли у Вас несущей способности
такой заклепки, на их сайте не нашел.
__________________
ant59
ant59 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 18:42
#23
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


да вот сюда
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 20:07
#24
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™




Первое - взять документацию на данные фермы и подробно рассмотреть.

Второе - если чертежи утеряны то хоть название производителя на таможенной документации должно быть. Остается написать ему и задать все интересующие вопросы (в пределах коммерческой тайны).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 21:22
#25
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Господа, это самые обычные ЛСТК, возьмите ТУ "Талдом Профиль" или "ТаймСтил" узлы 1 в 1 по документации.
Соединения конечно наводят на мысли, но скорее всего от балды так не сделать, поэтому наверняка све расчитано и обосновано.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 21:45
#26
Limit


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное Limit за ссылку на Rosette, очень похоже.
Извините за наглость а нет ли у Вас несущей способности
такой заклепки, на их сайте не нашел.
К сожалению у меня нет. Это не заклепка. Система достаточно своеобразна и мало распространена. Как-то попадались отчеты по исследованию и расчету таких соединений (финские вроде), но прошли мимо. Вам правильно советуют:
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Первое - взять документацию на данные фермы и подробно рассмотреть.
Или искать у финов.
Limit вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 09:06
#27
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


В технологии Rosette архитектурные чертежи разрабатываются в программном обеспечении Vertex Building Design с продвинутыми возможностями. Данные проекта передаются из программы на линию производства металлоконструкций, которая также управляется Vertex Building Design.
Честно говоря выглядит как самопал.

Изделия производятся из рулонной стали толщиной до 2.0 мм под непосредственным компьютерным контролем.
Все детали для сборки металлоконструкций производятся в последовательности сборки.

Особенностью линий Rosette, помимо технологических тонкостей и запатентованных профилей, является то, что каркасные панели и фермы собираются прямо на линии и скрепляются при помощи автоматизированного пресса.

При этом не требуется саморезов. Вместо них на местах соединения профилей пробиваются обычные и манжетные отверстия Rosette.

Два оператора на участке сборки вставляют манжетные отверстия в обычные. Собранные изделия поступают на сборочный пресс, где с помощью гидравлики, при каждом вертикальном ходе автоматический инструмент завальцовывает фланец вокруг отверстия, создавая крепкое соединение. Таким образом, вся линия управляется тремя операторами.


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
"Талдом Профиль" или "ТаймСтил"
Тут на саморезах соединения.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 09:50
#28
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сталкивался ли кто-нибудь с фермами подобного типа (см. вложение)
Интересует методика расчета узлов
Вот делал из ЛСТК, расчет ничего загадочного см. приложение. Саморезы по ТУ производителя саморезов.
Расчетный снег 150 кг\кв.м.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (465.6 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (473.1 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: doc Профиль ГН.doc (5.04 Мб, 1047 просмотров)

Последний раз редактировалось Snajper, 17.06.2013 в 09:59.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 10:15
#29
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


раз видел как по существующему рубероиду на ЖБ покрытии "строили" такую же хренотень, только там круче было - перегородочный кнауф профиль был...под 320кгс снег. ))) ИДИОТЫ. че еще сказать.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 14:02
#30
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
раз видел как по существующему рубероиду на ЖБ покрытии "строили" такую же хренотень, только там круче было - перегородочный кнауф профиль был...под 320кгс снег. ))) ИДИОТЫ. че еще сказать.
Из "кнауф" конечно жесто... но обычные ЛСТК для реконструкции кровель по ЖБ плитам в самый раз... Это собственно и есть "область" применения таких конструкций.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 09:08
#31
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


еще непонятно что там с низу. м.б. это и не ферма вовсе. там с низу может плита перекрытия лежит
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 09:44
#32
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
там с низу может плита перекрытия лежит
А тяги подвесного потолка ей зачем?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2013, 10:07
#33
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Фото в пост 28 и фото у топикстартера говорят о совершенно разных конструкциях. То что в посте 28-обычные стропильные конструкции крыши, стоящие на ж/б. Назвать их фермами... Ну разве что из-за внешнего вида. Обычная стоечно- подкосная система. Да и то подкосы связевые. Только жесткость обеспечивают и устойчивость.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 21:17
#34
ant59

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.06.2005
Ташкент
Сообщений: 55


Вот что удалось найти может кому-то пригодится
Вложения
Тип файла: pdf article.pdf (730.2 Кб, 161 просмотров)
__________________
ant59
ant59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы турецкого производства

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? Klo Прочее. Отраслевые разделы 13 24.11.2012 10:20
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54