Изгибающий момент в ферме при сейсмике
петя333
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 14

Здравствуйте!
Рассчитываю металлический каркас при сейсмике в 9 баллов. При расчете фермы считается, что изгибающих моментов в ее элементах не возникает, т.к. прикладываются узловые нагрузки. Но из-за сейсмики все здание "шатается", т.е. в моем понимании изгибающие моменты все же возникают (что подтверждает СКАД если ферму задавать пространственными стержнями). Сами фермы расположены с небольшим шагом - 2м, поэтому появление каких-либо изгиб. моментов сильно влияет на металлоемкость фермы.
Подскажите, учитывать ли изгибающие моменты в ферме, либо рассчитывать как плоскую ферму без учета сейсмики?
Просмотров: 2299
 
Непрочитано 25.06.2013, 21:48
#2
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


А зачем тогда делать расчет на сейсмику, если не принимать во внимание результаты расчета?

Моменты в элементах фермы есть всегда, посто ничтожно малые (при узловых нагрузках).

Давайте расчетную схему, для лучшего понимания.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 22:51
#3
alex_dwg


 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 1


Изгибающие моменты в ферме не возникают, если к ферме приложены только сосредоточенные нагрузки в узлах фермы, при плоском расчете. Физический смысл сейсмической нагрузки - это силы инерции действующие на любую массу ( 2-ой закон Ньютона - сила =масса*ускорение) . Эта сила может действовать в любом направлении в плоскости и из плоскости фермы. Таким образом сейсмическая нагрузка будет действовать на каждый элемент фермы, имеющий массу, вызывать изгибающие моменты во всех элементах фермы и учитывать их нужно обязательно, причем если Вы по честному хотите учитывать сейсмическую нагрузку, то надо выполнять 3 расчета - при действии сейсмической нагрузки вдоль фермы по горизонтали, по вертикали и поперек фермы.
alex_dwg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 22:59
#4
петя333


 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 14


Stepik-ssv, alex_dwg,
спасибо за ответы, буду считать)
петя333 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 23:19
#5
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


так то и в статике в стержнях фермы от собственного веса есть моменты) если хотите учесть моменты не используйте КЭ "стержень плоской фермы"
ябс вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 23:58
#6
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Вертикальную составляющую сейсмической нагрузки допускается учитывать не всегда: п.5.4 СП 14.13330.2011.
Lexa_MK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Изгибающий момент в ферме при сейсмике

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02