Непрочитано 29.11.2017, 16:11
Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать?
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215

Добрый день!
Хочу обсудить следующий вопрос, не дающий мне покоя.

Дано: есть подкрановая балка коробчатого сечения, с рёбрами, вполне себе классическая задача.
Замоделировал ее в скаде оболочечными элементами и решил посмотреть устойчивость, напряжения по Мизусу, прогибы и т.п.
При расчете по прочности столкнулся с проблемой: напряжения в срединной плоскости пластинок на пределе, но проходят, а вот напряжения внешних или внутренних волокон выше предельных (значительно, но в незначительных по размеру зонах: изломе нижнего пояса, постановки рёбер или приложения нагрузки).

Отсюда дурацкий вопрос: стоит ли обращать внимание на напряжения по внешним граням пластинок? По сути передо мной классический краевой эффект в тонких пластинках, а значит вклад момента в ней необходимо учитывать, однако коллега уверяет меня в том, что при расчетах сплошных балок необходимо рассматривать только срединную плоскость, а все краевые эффекты нивелируются конструктивными требованиями (сваркой узлов, постановкой ребер и т.п). В качестве аргумента приводит пункт 8.2.1 СП16, где в формуле расчета изгибаемых элементов по напряжениям берутся напряжения именно в срединной плоскости.
Звучит не очень убедительно, честно говоря.
Если колесо крана заедет в отсек верхнего пояса, ограниченный двумя стенками балки и рёбрами, его можно рассматривать как плиту, опертую по четырем сторонам (на две стенки балки и 2 ребра), толщина плиты небольшая, но и пролёты незначительные, в этой условной вырезанной плите возникнут моменты, напряжения от которых должны суммироваться с общим сжатием верхнего пояса, рассматривая всю балку в целом. Почему этими напряжениями пренебрегают?


В связи с этим вопрос:
Стоит ли учитывать краевые эффекты при оценке напряжений в пластинах сварных балок, или оценивать напряжения следует только в срединной плоскости пластинок? Почему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 318
Размер:	43.9 Кб
ID:	196235  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 297
Размер:	53.6 Кб
ID:	196236  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 294
Размер:	53.7 Кб
ID:	196237  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 282
Размер:	51.8 Кб
ID:	196238  


Последний раз редактировалось SkyFly, 29.11.2017 в 16:22.
Просмотров: 10809
 
Непрочитано 01.12.2017, 09:19
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
...Не учитывать это нельзя, потому что это уже не локальное ндс и оно близко к одноосному (один компонент напряжений доминирует)...
Вот это надо бы проверить конкретно для данной конструкции. Это же не сложно взять готовую уже модель и заменить оболочечный фрагмент в интересующемся месте на объемники. Автору видимо надо было услышать за себя и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 09:40
#22
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Offtop: Так про между прочим... Сейчас по конструкции вы пытаетесь сделать пролетную балку двухбалочного мостового крана
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 09:50
#23
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Так про между прочим... Сейчас по конструкции вы пытаетесь сделать пролетную балку двухбалочного мостового крана
Serge, Вы же краны проектируете не один десяток лет. Расскажите как учитываете местные напряжения в верхнем поясе при расположении рельса между стенками и как в месте излома нижнего пояса.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Насчет добавочных напряжений в месте излома нижнего пояса. В книге Катюшина В.В. "Здания с каркасами из стальных рам" в подразделе 2.10.3 "Сопряжение элементов с изломом поясов" рассматривается случай излома пояса для двутавра. По сути, тот же эффект присутствует и в коробчатых балках и подход к его оценке можно посмотреть у Катюшина.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 10:02
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это же не сложно взять готовую уже модель и заменить оболочечный фрагмент в интересующемся месте на объемники
Проще заменить элементами плоского напряжённого состояния (балка-стенка).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 10:07
#25
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
заменить оболочечный фрагмент в интересующемся месте на объемники
не думаю что объемники тут нужны (или тем более балки стенки). тонкостенная конструкция считается оболочечными элементами - все верно. Объемники дадут то же самое но с большими вычислительными ресурсами
Вопрос у автора типичный - возникают значительные локальные напряжения и опасны ли они. Надо ли учитывать краевой эффект. Ответ - надо, краевой эффект учитывают всегда.
Вопрос - надо ли учитывать концентрацию от ребра? Ответ - надо, если количество циклов значительно и нормы требуют расчет на усталость. Сам расчет в СНиП есть
То есть проблема совершенно типичная и полностью ясна. Ответ на нее в используемых автором нормах (я давно их не использовал лично)
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 10:10
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
тонкостенная конструкция считается оболочнечными элементами
Заблуждение. "Оболочечный элемент" - фикция.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 10:13
#27
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Нет - не фикция. Для тонкостенной конструкции моделирование объемниками дает тот же самый результат что и элементом "толстая оболочка' (самым общим). Просто больше элементов надо. Проверял сам много раз. В scadе не проверял - там их недавно вроде поправили и до ума довели.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 10:42
#28
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Сейчас по конструкции вы пытаетесь сделать пролетную балку двухбалочного мостового крана
Нет это эстакада под козловой кран.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это же не сложно взять готовую уже модель и заменить оболочечный фрагмент в интересующемся месте на объемники. Автору видимо надо было услышать за себя и все.
Ильнур, хотите уточнять модель -- уточняйте, применя2те объемники, твердые тела и прочие свистелки. Мне это не интересно.
Физически краевой эффект есть и он никуда не денется, как ни моделируй. Если же вы создадите такую модель, в котором его не будет, значит вы создали некорректную модель.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Насчет добавочных напряжений в месте излома нижнего пояса. В книге Катюшина В.В. "Здания с каркасами из стальных рам" в подразделе 2.10.3 "Сопряжение элементов с изломом поясов" рассматривается случай излома пояса для двутавра. По сути, тот же эффект присутствует и в коробчатых балках и подход к его оценке можно посмотреть у Катюшина.
Спасибо, обязательно изучу!

----- добавлено через ~16 мин. -----
Serge Krasnikov, присоединяюсь к вопросу ZVV
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 12:13
#29
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Физически краевой эффект есть и он никуда не денется, как ни моделируй. Если же вы создадите такую модель, в котором его не будет, значит вы создали некорректную модель.
В п. № 9 уже ведь всё рассказали.
Можно сколь угодно говорить про краевой эффект и то где он есть и где его нет, но пока у вас в модели присутствуют точки сингулярности об оценке действиельных величин компонент напряжений речи быть не может.
Дробите сетку до той поры пока напряжения не прекратят возрастать, либо если не прекратят берите за истину ближайшую площадку в которой величина напряжений стабильна.
Другое дело что СКАД не обладает специальными инструментами для указанных нужд, это да, весьма неудобно.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 12:55
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
...проблема совершенно типичная и полностью ясна...
А таки перепроверить? У автора кстати есть разные места с очагами, они принципиально отличаются.
SkyFly
Цитата:
хотите уточнять модель -- уточняйте, применя2те объемники, твердые тела и прочие свистелки. Мне это не интересно.
Физически краевой эффект есть и он никуда не денется, как ни моделируй.
У меня сызново воспроизводить Вашу модель один в один в жизни не получится - исходные у Вас. И Вам это раз плюнуть. Отчего такое нежелание перепровериться - тем более что Вы уверены в исходе?
Я так понимаю, тут просто поорали/поспорили и довольные разошлись?
Типа голосования в госдепе...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 13:00
#31
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я так понимаю, тут просто поорали/поспорили и довольные разошлись?
Не стоит приписывать мне ваш стиль.
Я получил ссылки на литературу, где можно посмотреть интересующий меня вопрос, а так же собрал мнения и аргументы, что тоже вполне неплохо. И всем за это благодарен, на днях буду детально анализировать полученную фактуру
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 13:09
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Не стоит приписывать мне ваш стиль.
Вы же в кусты, не я.
Цитата:
... И всем за это благодарен
И мне?
Цитата:
на днях буду детально анализировать полученную фактуру
Путем перепроверки объемниками?
Кстати, я так и не вникал в суть - случайно не из-за касательных пики-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 13:12
#33
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Ильнур, нет, суть в том, что все из-за нормальных напряжений, вызванных моментами в пластинах, о чем уже вторую страницу пишем.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И мне?
И вам!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 13:20
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
все из-за нормальных напряжений, вызванных моментами в пластинах
А ты уверен, что напряжения в тонких пластинах от момента M/W?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 13:21
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
... все из-за нормальных напряжений, вызванных моментами в пластинах, о чем уже вторую страницу пишем...
Странно, откуда там изгибы...Вот без ребер изгибы были бы понятны. Как ребро на ровном месте гнет пластину? Ребро же за стенку держится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 14:13
#36
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Странно, откуда там изгибы...Вот без ребер изгибы были бы понятны. Как ребро на ровном месте гнет пластину? Ребро же за стенку держится.
Судя по всему отсюда:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гнем верхний пояс.jpg
Просмотров: 68
Размер:	54.3 Кб
ID:	196373
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 14:41
#37
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Странно, откуда там изгибы..
пост #11

----- добавлено через ~4 мин. -----
Бахил, мы обсуждаем добавочные напряжения от изгиба самой пластинки, к напряжениям от общего момента в составе сечения. Доброе утро.
если под "M/W" имеется ввиду M в пластине и W самой пластинки, то да, именно эти напряжения на крайних волокнах и вылезают.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 14:51
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Cfytrr
Цитата:
Судя по всему отсюда:
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
... Нагрузка от кранового колеса задана распределенной на некоторую ширину...
Так и думал, что дело не в бобине.
Там же рельс, якорный бабай.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 15:00
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Судя по всему отсюда:
Вон оно как, Карл.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там же рельс, якорный бабай.
Я не понял: рельс или дедушка? Причём тут дед?
Вот поэтому и не надо моделировать тонкостенные элементы "оболочками".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 15:00
#40
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так и думал, что дело не в бобине.
Там же рельс, якорный бабай.
Да, в посте #13 я и сам указал на это несовершенство. Я планирую замоделировать по честноку рельс, со своей изгибной жесткостью и связать с поясом через объединение перемещений по площади пояса, таким образом, прогиб неразрезной плиты (верхнего пояса) от колесной нагрузки будет ограничен прогибом рельса (точнее, их жесткости будут складываться).
Однако краевой эффект при изломе нижнего пояса имеет место быть в любом случае. Пока что картинка моментов такая же как и напряжения по краевым волокнам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поле моментов.png
Просмотров: 35
Размер:	42.5 Кб
ID:	196376  
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 20 14.04.2019 00:07
СП 63.13330.2012 Определение высоты сжатой зоны сечения и предельный изгибающий момент для балки прямоугольного сечения Верд Железобетонные конструкции 12 30.06.2017 09:39
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну Sew Конструкции зданий и сооружений 24 04.10.2010 02:06
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23