12.05.2008, 06:11 | #1 | |
Молодые проектировщики из провинции просят помощи. Для тех кто читал СНиП II-7-81*.
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 5148
|
|
||||
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
Так что бы достроить. Нужно разрешение на строительство. Поэтому нужен проект с экспертизой. А ее не поставят подпишут так как см. выше. Здание не соотвествует конструктивным требованиям СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. 6 этажей еще куда не шло (можно придумать), но 7 это перебор. Можно ли конструктивную схему 1-2 этажей поменять?
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Если ваша провинция недалеко от Мск, то конечно, лучше заказать ЦНИИСКу обследование с расчетным обоснованием, это сэкономит вам время при прохождении экспертизы. Микросейсморайонирование - это тоже хороший вариант, но в ЦНИИСК все равно лучше обратиться. Или в какой нибудь местный соответствующий институт.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
есть в ЦНИИСКе ЦИСС - Центр исследования сейсмостойкости сооружений. там все еще верховодит Айзенберг Я.М. думаю, Вы легко сможете найти контактную информацию.
Микросейсморайонировние - нечто схожее с инж-геологическими изысканиям. только другое. на основе геофизических методов составляют карты микросейсморайонирования участка, где за счет присутствия благоприятных/неблагоприятных грунтов можно понизить/повысить уровень сейсмического воздействия. В советское время еще худо-бедно кое-как занимались этим, сейчас вряд ли. Хотя может Вам и повезет и существует данная карта нужного участка. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Не очень ясна суть вопроса. Здание запроектировано и построено. Проект проходил экспертизу. Если есть все согласования и выдано разрешение на строительство, то в чем сама проблема?
А микросейсморайонирование здесь не прокатит. Испытания проводят относительно контрольной точки с первой категорией грунтов по сейсмическим свойствам методами регистрации микросейм и сейсмических жесткостей. Если местность относится к 8-балльной зоне, то испытания на второй категории снижения не покажут. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
sudakov, Суть вопроса в том, что здание не было введено в эксплуатацию. И сейчас при вводе в эксплуатацию, здание должно соответствоватем действующим на данный момент нормам. А оно не соответствует. Дайте пожалйуста ккоординаты как связаться с ЦНИИСКом. Наша провинция это солнечный Магадан.
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
И НИИОСП до кучи
www.cstroy.ru |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
valeri-08, Ну если ты такое делал, то это залипон. Или это очень дорого. Как обеспечить совмесную работу с перекрытиями и т.д. (поясов нет)Под включения нужно фундамент свой. Что бред какой то ты делал. Чем больше думаю, тем больше вопросов к такому усилению. Легче разрушить и новое построить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2008
Сообщений: 6
|
разрушить конечно легче, но вряд ли будет дешевле. если бы это было 2-3 эт здание, то реконструкция была бы дороже, или по крайней мере сопоставима с новым строительством, а при 7 эт введение некоторого количества ж/б оправдано. Или нужно снимать 2 эт. Но и при этом все равно ПОЯСА НЕОБХОДИМЫ! И зачем свой фундамент под жб включения, которые реально не будут воспринимать нагрузки от статики - здание то уже стоит.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 3
|
Уважаемые более опытные коллеги!
Нужна помощь в следующем: нужно запроектировать пристройку к существующему дому (дом 3 этажа+подвал и пристройка такая же, на всю высоту дома) . Задача, казалось бы не сложная, НО стены этой пристройки надо сделать толщиной 200мм. На мой неопытный взгляд, этого маловато, т.к. 3 этажа и 3 перекрытия............. Вопрос: можно ли сделать несущие стены пристройки толщиной 200мм и из какого материала это можно сделать? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
valeri-08, [email protected] пиши пообщаемся, все не так просто. если изменить конструктивную схему то как передать нагрузку с перекрытий на каркас (трудоймко и дорого). Я могу расказать как мы решили нашу проблемы. Здание скорее всего достроят без изменений. Умение трактовать СНиП в свою пользу великая сила.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Для тех, кто работает в нефтегазовой отрасли | LyaDenis | Разное | 1 | 20.09.2007 09:10 |
В какую контору податься? )) (Для тех, кто из Питера) | engineer | Разное | 21 | 04.02.2007 21:59 |