Расчет "снегового мешка" на кровле при пристройке более высокого здания
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 8399
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
А чего тут хитрого? Все схемы есть в СНиП "Нагрузки и воздействия". Только если первоначально снеговой мешок был у оси 6, то теперь он будет еще и у оси 1. Кроме того, есть еще одна неприятность. Возможно, что кровля считалась на старые значения снеговой нагрузки. Вам же сейчас придется пересчитывать все покрытие на новые.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
DK, спасибо, что обратили внимание на мою проблему...
Я знакома со схемами из СНиПа, но затрудняюсь в выборе... Может, надо брать схему "с двумя перепадами высоты"? Ведь на участке "Б-В/1-3" имеем фрагмент кровли, ограниченный 2-мя перепадами: пристраиваемое здание и стены лестничной клетки... Увеличит ли такой расчет нагрузку в зоне оси"1"? Либо просто считать на один перепад от пристраиваемого здания? Но какую ДЛИНУ участка кровли существующего здания при этом принимать?! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Я то же не очень понимаю в чем тут проблема... считайте по сехме 9 при этом вы в любом случае будете считать по схеме 8 но с "двух сторон"...
Уголки "раскрепляют" стропила из сплоскости, т.е. уменьшают расчетную длину в 2 раза при расчете на общую устойчивость.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2009
Сообщений: 88
|
Могу ли я при расчете снеговой нагрузки по схеме 8 считать, что лестничная клетка является ПРОДОЛЬНЫМ ФОНАРЕМ (согласно СНиПа) и принимать длину кровли, с которой переносится снег, равной расстоянию от пристраиваемого здания до этой самой лестничной клетки (L2=9,8м), а для снега, переносимого к перепаду по повышенной (пристраиваемой) части равной расстоянию от лестнично-лифтового узла пристраиваемой части до перепада? Правильно ли я понимаю примечание к схеме 8 СНиПа, что для этого ФОНАРЬ не обязательно должен быть НА ВСЮ ширину кровли, а может отстоять от края кровли не более, чем на 12м? И тогда считается, что он ЯКОБЫ ПОЛНОСТЬЮ "перегораживает" кровлю и расстояние считается до него... ????
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |