| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad протокол выполнения расчета

Scad протокол выполнения расчета

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2006, 15:42 #1
Scad протокол выполнения расчета
Piton
 
Инженер строитель
 
Москва
Регистрация: 24.02.2005
Сообщений: 396

Что значит в протоколе выполнения расчета
Суммарные внешние нагрузки на основную схему
по оси Z?
И Работа внешних сил?
И в каких единицах измерения
Просмотров: 12643
 
Непрочитано 13.01.2006, 20:28 Re: Scad протокол выполнения расчета
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Piton
Что значит в протоколе выполнения расчета
Суммарные внешние нагрузки на основную схему
по оси Z?
И Работа внешних сил?
И в каких единицах измерения
и на все остальные и вокруг них. - означает сумму нагрузок по осям и вокруг них.
работа= сила*перемещение (очень полезная информация, например суммарная сила (п.1) относительно невелика, а работа большая - следовательно где-то маленьккая жесткость или большая консоль или еще какая неприятность (незапланированная) в РС)
в установленных в проекте. (входящих или исходящих)
:?: :?: :?: :arrow: :wink:
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2006, 21:02
#3
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


Сумма всех нагрузок-то что надо(в нагрузках и собственный вес же учтен), мне это надо для определения вес+нагрузка, для определения коэффициентов с1,с2 в кроссе. Т.е. Суммарные внешние нагрузки на основную схему по оси Z разделю на площадь.
P.S. а размерность единиц такая же как и нагрузки
Piton вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2006, 21:54
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Piton
Сумма всех нагрузок-то что надо(в нагрузках и собственный вес же учтен), мне это надо для определения вес+нагрузка, для определения коэффициентов с1,с2 в кроссе. Т.е. Суммарные внешние нагрузки на основную схему по оси Z разделю на площадь.
P.S. а размерность единиц такая же как и нагрузки
в нагрузках собств вес автоматом не учитывается,но кнопка для его задания есть. размерность видимо входная (проверте простым примером)
для первого приближения в кроссе лучше использовать RZ (для пластин с заданным С1) от соответствующей комбинации нагрузок
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2006, 22:21
#5
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Боюсь вснести сумятицу в ваши ряды, но в Лира и скад одного поля ягоды, сам я скад не юзаю, но про лиру могу сказать что суммарная нагрузка там за исключением нагрузка приходящейся непосредсвтвенно на связь, поясню на простом примере:
создали стержневой КЭ, в два узла задаем нагрузку по 1т по z, один узел закрепляем по z. в итоге суммарную нагрузку получаем 1т. посадив КЭ на С1, С2 - получим нагрузку 2т.
НЕ ЗНАЮ КАК ТАМ В СКАДЕ, но в лире так.
Sleekka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2006, 23:56
#6
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


2 Sleekka Вроде логично (силу приложить в жесткую заделку)?

2 p_sh
Ок собственный вес я задавал в загружения.
Значит в кроссе я получаю С1, С2 и передаю на плиту в SCAD, в которой есть уже нагрузки-> Получаем готовую модель ->запускаем на расчет-> создаем группы для армирования->расчет бетона-> и в постпроцессоре смотрим армирование Фундаментной плиты :?:

P.S. В скаде я чайник
Piton вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2006, 11:54
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Piton
Ок собственный вес я задавал в загружения.
+
Цитата:
Сообщение от Piton
Значит в кроссе я получаю С1, С2 и передаю на плиту в SCAD, в которой есть уже нагрузки-> Получаем готовую модель ->запускаем на расчет-> создаем группы для армирования->расчет бетона-> и в постпроцессоре смотрим армирование Фундаментной плиты :?:
Вообще говоря, решение по модели основания - основная (фундаментальная) проблема РС здания.
Нахождение к-тов постели метода СКАД-КРОСС (ЛИРА-ГРУНТ), к сожалению, процесс итерационный. И ,по моему, выглядит так (в результате сравнения рекомендаций), лучшая сходимость достигнута при таком подходе:
1. Имеется модель здания на Фунд плите, допустим, не имеющая значимых для данного расчета недостатков. (обеспечивающая необходимую точность)
2. Для фундаментной плиты назначается С1 равномерно по всей ФПл, значением несколько меньшим, чем предполагаемый минимальный Коэфф Постели. (его можно вычислить вашим способом (Нагрузка от здания)/(площадь здания)*(осадка))
3. В результате решения по п. 2, по ФПл по необходимой комбинации нагрузок в пострпроцессоре можно посмотреть распределение напряжений Rz под ФПл. Данное распределение необходимо отразить в Кроссе (областями нагрузок, распределяя их слоями)-> расчитанные таким образом С1i будут 1-м приближением
4. Повторить несколько итераций до установления равновесия : Согласованность Rzi<->C1(i +1). Вообще говоря чаще процесс расходится.
Цитата:
Сообщение от Piton
P.S. В скаде я чайник
здесь дело не в скаде а в принципе расчета . И в по факту в этом я тоже ч..й..к -> (моё мнение подвергнуть тщательному сомнению)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2018, 14:37
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Добрый день.
Извините, за некропостинг.
Хочется разобраться, помогите, пожалуйста.

Анализирую простую схему резервуара.
Цитата:
14:11:37 Накопление нагрузок.
Суммарные внешние нагрузки (кН, кНм)
14:11:37 X Y Z UX UY UZ
1- 0 0 4834.26 0 0 0
2- 0 0 158.304 0 0 0
3- 0 0 4923.16 0 0 0
4- 0 0 -4548.6 0 0 0
5- 0 0 -101.92 0 0 0
6- 1.86 0 0 0 0.00486857 -0.0774286
14:11:38 ВНИМАНИЕ: Дана сумма внешних нагрузок
без учета приложенных непосредственно на связи
14:11:38 Вычисление перемещений.
14:11:40 Работа внешних сил (кНм)
14:11:40 1 - 0.11298
14:11:40 2 - 0.0069225
14:11:40 3 - 0.425664
14:11:40 4 - 3.6027
14:11:40 5 - 0.00172172
14:11:40 6 - 6.27768
При этом у меня основные внешние силы такие:
Всплытие на дно = 4835 кН

Расчётная нагрузка от веса ж.б. 2467 кН
Расчётная нагрузка от веса стяжки 92 кН
Расчётная нагрузка от веса грунта на вылетах плиты 3845 кН
В сумме 2467+92+3845=6404 кН
Вводил нагрузки для получения армирования, так что они (например вес грунта) немного (грунт 1,15) завышены на коэф. надёжности по нагрузке.

Боковые давления примерно
2909 кН всего на одну стену
1312 кН всего на одну стену
Но они взаимно уничтожаются.

Очевидно, что
14:11:37 Z
1- 4834.26 - это всплытие снизу вверх по глобальной оси z
2- 158.304 - ???
3- 4923.16 - ???
4- -4548.6
5- -101.92
6- 0

А что такое остальное кто как думает ?
А что за цифры пишутся в остальных местах ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 12:37
| 1 #9
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что такое остальное кто как думает ?
А что за цифры пишутся в остальных местах ?
Суммарные нагрузки по загружениям №№ 2...6.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad протокол выполнения расчета

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск