| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ОС. Запас свободных шлейфов на ППК

ОС. Запас свободных шлейфов на ППК

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2005, 14:42 #1
ОС. Запас свободных шлейфов на ППК
AnnN
 
ниженер-проектировщик
 
г.Москва
Регистрация: 19.05.2005
Сообщений: 4

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, название (номер) нормативного документа, в котором указывается необходимое количество свободных шлейфов на ППК системы охранной сигнализации?
Есть бооольшие сомнения, что названные мне 30 % являются правильном числом, хотелось бы прочитать самой в документации.

Заранее спасибо!
Просмотров: 6114
 
Непрочитано 19.05.2005, 14:59
#2
{Smirnoff}

Инженер по системам безопасности
 
Регистрация: 23.11.2003
Рига
Сообщений: 1,099


Цитата:
Есть бооольшие сомнения, что названные мне 30 % являются правильном числом, хотелось бы прочитать самой в документации.
Откуда ты такое взял? По моему для ОХРАННОЙ сигнализации количество свободных шлейфов не регламинтируется, в отличии от пожарной.
{Smirnoff} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2005, 15:15
#3
AnnN

ниженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2005
г.Москва
Сообщений: 4


В том-то и юмор, что я всегда знала и помнила про 10 % в ПС.
А 20 минут назад мне начальница залепила, что в ОС должен быть запас в 30 %, я чуть из кресла не вывалилась
Переубедить ее можно только с помощью нормативной документации.
AnnN вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2005, 15:29
#4
{Smirnoff}

Инженер по системам безопасности
 
Регистрация: 23.11.2003
Рига
Сообщений: 1,099


А золотой эта сигнализация не получится? Единственное что приходит на ум, так это какая то дурацкая ведомственная инструкция, написанная идиотом. Типа "Правила приёмки объектов на ПЦО Гавнюковского Отдела Вневедомственной Охраны". В смыле откуда начальница взяла 30%.

Я в принципе везде запас оставляю, но руководствуюсь только здравым смыслом. Ну типа висит 16-зонный расширитель, 2-3 зоны пустые.

Незнаю чем вам помочь, тем более что в другой стране живу и теперешней российской нормативной базы не знаю. Советую объяснить начальнице что она просто будет проигрывать конкурсы из за цифр в сметах.
{Smirnoff} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2005, 15:39
#5
AnnN

ниженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2005
г.Москва
Сообщений: 4


Получится, получится золотой!
Я этим самым смыслом руководствуясь оставила около 10 процентов от 144 шлейфов всей системы.

Спросила ее, в каком именно документе указано 30 %, ответ был "ну где-то там, искать надо..." Занавес!
AnnN вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2005, 16:10
#6
{Smirnoff}

Инженер по системам безопасности
 
Регистрация: 23.11.2003
Рига
Сообщений: 1,099


Сочувствую
{Smirnoff} вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2005, 16:38
#7
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992


ОС:

РД 78.143-92 "Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования":

6.21. Резерв шлейфов ПКП средней и большой емкости должен быть не менее 10%.



ПС:

НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования."

12.47. Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, применяемых совместно с автоматическими установками пожаротушения, должен быть не менее 10 % при числе шлейфов 10 и более
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2005, 17:14
#8
AnnN

ниженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2005
г.Москва
Сообщений: 4


Nike, спасибо за точные цитаты.

По крайней мере я могу теперь сослаться на документ, где были указаны 10 % резерва.
Указанный Вами РД был заменен на РД 78.36.003-2002, в котором убрали пункт о резерве шлейфов ПКП.
AnnN вне форума  
Закрытая тема