| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.05.2005, 14:42 | #1 | |
ОС. Запас свободных шлейфов на ППК
ниженер-проектировщик
г.Москва
Регистрация: 19.05.2005
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6114
|
|
||||
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Сообщений: 1,099
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ниженер-проектировщик Регистрация: 19.05.2005
г.Москва
Сообщений: 4
|
В том-то и юмор, что я всегда знала и помнила про 10 % в ПС.
А 20 минут назад мне начальница залепила, что в ОС должен быть запас в 30 %, я чуть из кресла не вывалилась Переубедить ее можно только с помощью нормативной документации. |
|||
|
||||
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Сообщений: 1,099
|
А золотой эта сигнализация не получится? Единственное что приходит на ум, так это какая то дурацкая ведомственная инструкция, написанная идиотом. Типа "Правила приёмки объектов на ПЦО Гавнюковского Отдела Вневедомственной Охраны". В смыле откуда начальница взяла 30%.
Я в принципе везде запас оставляю, но руководствуюсь только здравым смыслом. Ну типа висит 16-зонный расширитель, 2-3 зоны пустые. Незнаю чем вам помочь, тем более что в другой стране живу и теперешней российской нормативной базы не знаю. Советую объяснить начальнице что она просто будет проигрывать конкурсы из за цифр в сметах. |
|||
|
||||
ниженер-проектировщик Регистрация: 19.05.2005
г.Москва
Сообщений: 4
|
Получится, получится золотой!
Я этим самым смыслом руководствуясь оставила около 10 процентов от 144 шлейфов всей системы. Спросила ее, в каком именно документе указано 30 %, ответ был "ну где-то там, искать надо..." Занавес! |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
ОС:
РД 78.143-92 "Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования": 6.21. Резерв шлейфов ПКП средней и большой емкости должен быть не менее 10%. ПС: НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования." 12.47. Резерв емкости приемно-контрольных приборов (количество шлейфов), предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, применяемых совместно с автоматическими установками пожаротушения, должен быть не менее 10 % при числе шлейфов 10 и более |
|||
|
||||
ниженер-проектировщик Регистрация: 19.05.2005
г.Москва
Сообщений: 4
|
Nike, спасибо за точные цитаты.
По крайней мере я могу теперь сослаться на документ, где были указаны 10 % резерва. Указанный Вами РД был заменен на РД 78.36.003-2002, в котором убрали пункт о резерве шлейфов ПКП. |
|||