Весь день воюю с ГИПом.-говорит что связи стоят неправильно и здание сложиться. Может кто вразумит?
[ATTACH]1114525370.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 4809
 
Непрочитано 26.04.2005, 18:27
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


МихаилС
Если гипу, представлено столько же информации как и нам, то конечно сложится , при том, в три погибели!!!!!!!)))

З.Ы. Пардон написал когда не было ни каких картинок, а только вопрос. Подоспели.
Шшас подумаем.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2005, 18:27
#3
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


Вот ещё один разрез
[ATTACH]1114525677.jpg[/ATTACH]
МихаилС вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2005, 18:30
#4
{Smirnoff}

Инженер по системам безопасности
 
Регистрация: 23.11.2003
Рига
Сообщений: 1,099


Доктор сказал в морг, значит в морг...
{Smirnoff} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2005, 18:31
#5
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


to wjea
добавил ещё поперечный разрез
весь конструктив состоит из поперечных рам с шарнирным опиранием.по длинным стронам здания связи-см.разрез 1. По верху рамы развязаны горизонтальными крестовыми связями.см.план
[ATTACH]1114525917.jpg[/ATTACH]
МихаилС вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2005, 18:46
#6
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


- Упадет.

- Либо менять схему, либо делать узлы жесткими.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2005, 18:54
#7
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


to kryaker
делать жёсткими какие узлы?
опирания?
или может тогда дополнительно равзязать по длинным сторонам?
МихаилС вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2005, 19:02
#8
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


МихаилС
Вы знаете, если предположить, что связи справа и слева из коробчатых или сварных сечений, больших номеров с проваром фасонок, то всё это конечно устоит. Но, Вы пожалуйста не обижайтесь,
работа, просто убийственно, не профессиональная.
Расскажите, что Вам надо, в смысле, самого здания его архитектуры,
и мы здесь найдём нормальное решение.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2005, 19:07
#9
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


Связи(вертикальные) швеллер 12 П.
По архитектуре необходимо оставить рамную систему.т.е. в принципе всё тоже. Можно ли как-то решить задачу за счёт связеё?
МихаилС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2005, 19:10
#10
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


Вот нашёл ещё старую модель но только без связей
[ATTACH]1114528246.jpg[/ATTACH]
МихаилС вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2005, 19:30
#11
йцукен

инженер
 
Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 3
<phrase 1=


Сложится
__________________
Интересуюсь Скадом!
йцукен вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2005, 19:58
#12
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


МихаилС
Безусловно, можно решить связями. Для этого, в схеме Вашего первого поста, надо внести изменения-- убрать раскосы, идущие
от верха колонн. соединить эти точки колонн, горизонтальными элементами (в пределах связевых блоков). продлить короткие элементы усечёного треугольнтика (который у Вас в центре) от колонны до колонны. И когда Вы развяжете эти два новых элемента решёткой, то получите обыкновенную портальную связь.
Проверьте по гибкости швеллер из плоскости, кажется он у Вас не пройдёт в длинных элементах (вообще лучше перейти на трубы). Это мы говорили о поперечнике,если это можно повторить и вдоль, то всё в порядке.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2005, 20:02
#13
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


всё сложится в поперечном направлении, скорее всего если и разрешат поставить связи, то только по торцам. Отсюда вывод-поперечные рамы нужно делать жёсткими, а продольник можно и с такими странными связевыми блоками оставить (есть только одно предположение, что такая постановка продиктована каким-то типовым проектом с конструктивными особенностями, чего мы не видим), это если задача только в том, чтобы стояло...
Net вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2005, 20:34
#14
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Чтобы не годать сложится или нет собери схему объемную Скаде Лире и т.п. прогах, сделай модальный анализ (динамический). По первым 3 формам посмотри направления с наименьшей жесткостью сооружения. Приложи в этих направлениях расчетные горизонтальные нагрузки (ветер, технология и т.п.) и проанализируй перемещения.

Или просто без динамики приложи гор. воздействия вдоль и поперек и анализируй перемещения. Если деформации не выходят за нормы значит жесткость достаточна, так и скажи своему ГИПу.

(Динамический анализ кстати очень полезная штука при пространственном конструировании. Я вообще первым делом делаю динамический анализ, это позволяет увидеть все проколы в схеме).
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2005, 20:40
#15
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


И еще количество связей не главное, главное их местоположение. Так в ряду колонн может быть и одна связь - один жесткий блок и этого будет достаточно. Мне кажется что такая схема даже перенасыщена вертикальными связями. Да и по шатру во втором пролете (крестовые связи) необходимость связей по вопросом. А вот жесткость рамы это вопрос :?: Считалась ли рама на боковой ветер? И какие там деформации верхушки?

Короче нужен пространственный рассчет :!:

Делай связи из одиночного швеллера крайне не логично - у него радиусы инерции в 3 раза разнятся. Почему не использовать привычные крестовые или тавровые сечения из уголка, или трубы...?
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2005, 00:03
#16
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


Можно ли решить проблему работы рамы в поперечном направлении за счёт изменения узлов рамы,если да то как.
И вот ещё вопрос.1.если при расчёте в Лире задавать шарнир внизу и жёсткие узлы наверху(вот только как их тогда решитть?(я имею ввиду конек) то тогда даже при динамике здание стоит)
2. Нужно ли в расчёте в Лире задавать связи в горизонтальном напрвлении?
МихаилС вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2005, 00:33
#17
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от МихаилС
если при расчёте в Лире задавать шарнир внизу и жёсткие узлы наверху(вот только как их тогда решитть?(я имею ввиду конек) то тогда даже при динамике здание стоит)
У тебя поперечная рама сама по себе предусматривает рамный коньковый узел. Примыкание на торцевых плитах, усиление снизу (со стороны действия момента). Высокопрочные болты (в растянутой зоне расчетные). Стандартный рамный узел по серии.
С прогонами я бы тоже не стал заморачиваться, а сделал бы кровлю по несущему профнастилу, кот. является диафрагмой жесткости.
В какой программе все нарисовано если не секрет?
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2005, 10:40
#18
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


Нарисовано всё в Advance Steel.Так ежели рамный коньковый и (если я всё правильно понял) опорный балок на стойки тоже рамный, а внизу шарнир, то непонятно как рама складывается в поперечном направлении?
Прогоны нужны заказчице-она хочет кровлю из мягкой черепицы по стропилам
МихаилС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2005, 10:43
#19
МихаилС

проектирование КМ.КД.КЖ
 
Регистрация: 18.11.2004
Питер
Сообщений: 57


Да,забыл. если я правильно понял, там и так нарисованы рамные узлы.
Вот тут ещё такой вопрос появился: можем ли мы при заплнении металлического каркаса(2 этажа) применять газобетон-500 мм и приравнивать его кладке,таким образом оставляя только монтажные связи в каркасе?
МихаилС вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2005, 12:15
#20
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


ИМХО,
1. По продольному разрезу связи в правом крайнем шаге лишние, форма связей непонятна. При шарнире в опоре стоек - они геометрически изменяемые. Но если база стоек жесткая - имеем два диска, связанные стержнем, что есть неизменяемо.
2. С поперечником все нормально, если правильно законструировать узлы по аналогу - трехшарнирная арка
3. Горизонтальных связей по покрытию тоже что-то многовато. Достаточно поставить в крайних осях. А можно вообще не ставить. (если сделать покрытие по str02, или коньком, или ...)
4. Геометрическую неизменяемость средней части обеспечить жесткой заделкой стоек на фундаменте.
Мой вывод - в поперечном направлении - нормально, в продольном по стойкам вертикальные - непонятно.