Опирание деревянных балок на кирпичную стену
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 11209
|
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
а сколько надо?
вообще, наверное, нагрузки и считать смятие, скалывание п. 6.7. СНиП Размер опорной части плит покрытий должен быть не менее 5,5 см. Плиты покрытий следует прикреплять к несущей конструкции с каждой стороны соединениями, воспринимающими усилия сдвига и отрыва. все что нашел по опиранию
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614
|
Спасибо всем откликнувшимся. Простите за тупость, но не ясно как считать опорный участок на смятие. В СНиП "Деревянные конструкции" есть расчет на смятие в соединениях ДК, а вот в отношении опорных участков я что-то ничего не нашел. Или можно просто зная существующую площадь опирания, разделить опорную реакцию на эту площадь и получить давление. А затем сравнить его с расчетным сопротивлением на местное смятие поперек волокон. Уважаемые специалисты просветите по этому поводу.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание деревянных балок перекрытия | elena_ | Деревянные конструкции | 10 | 07.10.2010 13:08 |
Опирание лестничной площадки на кирпичную стену | Zheka_81 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 21.08.2010 23:38 |
Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену | Foma | Архитектура | 2 | 03.02.2010 20:40 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |