Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,620

Рассчитываю контурную систему водопонижения из лёгких иглофильтров.
Для расчёта радиуса депрессии всей контурной системы (да и для отдельной скважины) требуется некая интенсивность инфильтрации поверхностной воды измеряемая в м/сут.
1) Всё обыскал, нигде не могу найти нормы расчёта этой величины. Подскажите нормы ?
2) Может быть у кого-нибудь есть пример как её считать ?
3) Страшно сказать,но может кто-нибудь рядом что-нибудь считал ?
4) По справочникам эту величину на халяву тоже не получить ?

Площадка строительства: Ленинградская область, северо-восточное направление близ города Всеволожск.
Период водопонижения лето, осень, зима, весна, и может быть ещё одно лето.

Принимается расчётная глубина УГВ 1 м.
Сверху вниз следуют насыпные грунты ИГЭ-1, песок мелкий или средней крупности ИГЭ-3а и ИГЭ-3, супесь серая пластичная песчанистая ИГЭ-4.
Учитывая разницу коэффициентов фильтрации супеси ИГЭ-4 и песка более 10 раз принимается, что супесь ИГЭ-4 в расчёте условно считается водоупором. Глубина кровли пласта водоупора, т. о. принимается 3 м.
Требуемое понижение уровня подземных вод принимается на глубину от поверхности 2,4 м.
Коэф. фильтрации песка средней крупности принимается К=2 м/сут.

Цитата:
Просачивание— это проникновение воды в толщу почвогрунтов и движение ее к уровню подземных вод.
Просачивание воды в почвогрунты может осуществляться как в форме капельно-струйчатого (турбулентного) движения воды по трещинам, ходам и порам больших размеров, так и в виде капиллярного (ламинарного) движения по каналам и порам небольшого сечения, когда проявляется действие капиллярных сил.
При этом начальная стадия просачивания, когда силы трения и силы сопротивления почвенного воздуха, вытесняемого из пор при просачивании, малы, а преобладают капиллярные силы, называется впитыванием (поглощением, инфильтрацией).
По мере увеличения толщины слоя почвогрунта, в котором поры заполнены водой, действие капиллярных сил затухает, и дальнейшее продвижение воды происходит под преобладающим действием силы тяжести со скоростью, соответствующей коэффициенту фильтрации данного почвогрунта. Эту стадию явления просачивания называют фильтрацией.
http://www.pppa.ru/geology/about08/water12.php
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 12583
 
Непрочитано 26.02.2012, 11:46
#2
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Методика расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации. - СПб.: Экология и право, 2000. - 52 с.
После формулы (8а)
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 12:11
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Большое спасибо.
Недоискал в своё время.


Добавлено.
Нашёл в
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

Цитата:
5.4.13 Техногенное изменение уровня подземных вод на застраиваемой территории зависит от функционального назначения территории: промышленные зоны, селитебные зоны с плотной, смешанной и низкоплотной застройкой, территории, занятые парками и лесами, и т.п. и характеризуется величиной инфильтрационного питания грунтовой толщи , мм/год, которая определяется по формуле

W=(1-m)*Wnat + Wtec (5.2)

где m - степень закрытости территории непроницаемыми покрытиями (асфальт, крыши и т.д.);
Wnat - инфильтрационное питание, обусловленное естественным фоном инфильтрации, мм/год;
Wtec - инфильтрационное питание, обусловленное техногенными факторами, мм/год.

Инфильтрационное питание зависит от предполагаемого водопотребления на застраиваемой территории.
Потери водопотребления, участвующие в формировании питания подземных вод, на территории селитебных районов составляют в среднем 3,6% суммарного водопотребления. Для промышленных зон эти потери зависят от характера водопотребления производства и продолжительности его эксплуатации и составляют от 4 до 6% расхода воды.
Как найти Wnat СНиП умалчивает...

Также
СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения
Цитата:
ДРЕНАЖ НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
2.203. При проектировании дренажа на засоленных или склонных к засолению землях необходимо предусматривать промывной режим орошения. Интенсивность питания подземных вод следует определять на основании прогноза водно-солевого режима почв мелиорируемой территории и использования опыта эксплуатации существующих дренажных систем на объектах-аналогах.
СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов
Цитата:
7.5.1. При инженерно-геологических изысканиях для разработки рабочей документации в районах распространения засоленных грунтов на участках расположения отдельных зданий и сооружений и их групп дополнительно устанавливается:
оценка возможного повышения уровня подземных вод, изменения их химического состава и температуры, длительность и интенсивность инфильтрации вод в основании зданий и сооружений в процессе их строительства и эксплуатации;
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.04.2012 в 11:47.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 12:03
#4
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


http://base1.gostedu.ru/47/47953/#i1014615
прил 4 табл 4 - Интенсивность инфильтрации W грунтов
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 21:00
#5
geomaster2010

Гидрогеолог
 
Регистрация: 22.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Инфильтрацию, обычно, принимают 10% от атмосферных осадков.

Без построения численной модели, задача вряд ли решается.
Точных определений коэффициента фильтрации у вас нет. Точного положения уровня - тоже.

А гидрогеологические расчеты - это не вычисления по одной принятой формулке. В гидродинамических зависимостях - всегда несколько неизвестных. И поэтому, точное решение находится путем серии прямых и обратных расчетов с подстановкой различных значений геофильтрационных параметров. Без нормального гидрогеолога - все ваши решения - туфта.
Хоть ругайте меня, хоть пополам режьте!
geomaster2010 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 16:33
#6
nagaklin

инженер-проектировщик ВК
 
Регистрация: 06.12.2011
Московская обл., г.Клин
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
http://base1.gostedu.ru/47/47953/#i1014615
прил 4 табл 4 - Интенсивность инфильтрации W грунтов
Большое спасибо!
nagaklin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51