| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка сечения колонны в SCAD, Кристалл и Комета-2

Проверка сечения колонны в SCAD, Кристалл и Комета-2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2017, 06:33 #1
Проверка сечения колонны в SCAD, Кристалл и Комета-2
petrgrigorich
 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92

Как относиться к тому, что при прочих равных одно и тоже сечение колонны проходит в SCAD и Кристалл, и не проходит в Комета-2 при расчёте жесткой базы?

Вложения
Тип файла: zip колонна.zip (10.0 Кб, 37 просмотров)

Просмотров: 4053
 
Непрочитано 23.05.2017, 08:41
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Использовать собственные наработки для расчета жесткой базы.
Можно осторожно мои из даунлоада или Ильнура оттуда же.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 09:07
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Как относиться к тому, что при прочих равных одно и тоже сечение колонны проходит в SCAD и Кристалл, и не проходит в Комета-2 при расчёте жесткой базы?
К тому, что проходит в Scad и Кристалл следует относится с осторожностью . Про Комету ничего сказать не могу (не пробовал), но она в любом случае считает именно узлы, а не элементы. Поэтому случай обеспечения несущей способности элементов абсолютно не гарантирует такого же результата по узлу.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 09:34
#4
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
К тому, что проходит в Scad и Кристалл следует относится с осторожностью
Относиться с осторожностью к программам, которые считают по формулам СП и имеют лицензию как подтверждение, или, лучше сказать, как неопровержимое доказательство верного результата расчёта!?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Про Комету ничего сказать не могу (не пробовал), но она в любом случае считает именно узлы, а не элементы.
Ежели не пробовали, то откуда Вам, любезнейший, знать, да ещё и выводы делать. Посмотрите вложение, там написано "...поперечного сечения колонны."
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 196
Размер:	9.0 Кб
ID:	188503  
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 10:22
#5
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


Проверьте марку стали, поставьте С345
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 11:15
#6
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Проверьте марку стали, поставьте С345
В любой непонятной ситуации Вы за перерасход? Не похоже на товарища Сталина.

Последний раз редактировалось petrgrigorich, 23.05.2017 в 11:22.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 11:44
1 | 2 #7
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


petrgrigorich, в любой непонятной ситуации смотри правило знаков и оси/плоскости действия моментов.


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
К тому, что проходит в Scad и Кристалл следует относится с осторожностью
что одно что другое -- калькулятор, который не ошибается, если нажимать нужные кнопки и вводить правильные исходные данные.
Я понимаю критиков скадсофта, но уж посчитать сечения на усилия это вообще простейший случай и говорить тут не о чем.
Проблема между стулом и клавиатурой.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 11:57
#8
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
petrgrigorich, в любой непонятной ситуации смотри правило знаков и оси/плоскости действия моментов.
Золотые слова!
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2017, 09:37
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Относиться с осторожностью к программам, которые считают по формулам СП и имеют лицензию как подтверждение, или, лучше сказать, как неопровержимое доказательство верного результата расчёта!?
Абсолютное непонимание что есть лицензия, сказали хотя бы "сертификат" . Но и последний не гарантирует правильности расчета, а лишь подтверждает, что авторы заложили нужные пункты, формулы и таблицы норм. А вот как они это сделали ... Для Кристала, считающего по СНиП II-23-81*, совершенно неудовлетворительно. Настолько, что нам пришлось отказаться от этой программы (лицензионной) и написать свою. При этом следует заметить, что Кристалл существовал много лет при стабильности норм. Я представляю что там сейчас творится с введением СП .

Есть и еще один фактор: с введением СП авторы программ, да и простые проектировщики попали в патовую ситуацию. СП содержит грубые ошибки в расчетных формулах, являясь при этом официальным документом. Это означает, что в случае самостоятельной правки нарушаются нормы, а тупое следование приведенным положениям может привести как перерасходу (да и черт с ним), так и к аварии.

И напоследок. При аварии, даже если будет доказан неверный счет программы, её авторы ни за что отвечать не будут Есть сомнения - читайте лицензионное соглашение. С трех раз угадаете кого назначат виновным ...?

Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Ежели не пробовали, то откуда Вам, любезнейший, знать, да ещё и выводы делать. Посмотрите вложение, там написано "...поперечного сечения колонны."
А у меня на заборе ... написано, а там дрова . Хотя если авторы решили сделать при проверке узлов дополнительную проверку самого сечения, это их дело и проблемы. Тогда берите ручку, калькулятор и вперед.

P.S. Про ошибки и недоработки Кристалла достаточно много в свое время здесь написал.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проверка сечения колонны в SCAD, Кристалл и Комета-2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD 21.1 Элемент фермы не поддерживает выбранную форму сечения (пояса 30Ш1) Tyhig SCAD 2 06.09.2016 21:22
Подбор сечения в SCAD и Кристалл разные Daniyar_ceng Расчетные программы 8 01.06.2015 15:43
Жесткая база металлической колонны круглого сечения Макс04 Металлические конструкции 19 27.04.2010 15:08
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14