Непрочитано 26.05.2010, 14:07 #1
Изменения в СНиП котлы с закрытой камерой!
Hannyrik
 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91

Подскажите СНиП в котором говорится о том что для офисов теперь необходимо использовать котлы только с закрытой камерой..
Просмотров: 5843
 
Непрочитано 29.05.2010, 10:52
1 | #2
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


а почему вообще возник такой вопрос? я не встречал пока нигде такого требования.
maxi_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 13:50
#3
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


в Горгазе пояснили что есть вводная у них по какому то новому документу что для офисов до 100 кВт требуемой мощности необходимо использовать котлы только с закрытой камерой, и что другие они теперь не согласуют.


СНиП 41-01-2003
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует
применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
- с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении
подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при
падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно
допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;
- с температурой теплоносителя до 95°С;
- с давлением теплоносителя до 1,0 МПа.
В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой
камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
.............
во встроенных помещениях
общественного назначения — в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном
помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не
должна превышать 100 кВт.
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2010, 14:01
1 | #4
maxi_s


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Hannyrik Посмотреть сообщение
в Горгазе пояснили что есть вводная у них по какому то новому документу что для офисов до 100 кВт требуемой мощности необходимо использовать котлы только с закрытой камерой, и что другие они теперь не согласуют.
а ты у них спроси, на каком основании они предъявляют это требование. пусть они покажут этот СНиП или хотя бы скажут, где это написано.
maxi_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 15:01
#5
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от maxi_s Посмотреть сообщение
а ты у них спроси, на каком основании они предъявляют это требование. пусть они покажут этот СНиП или хотя бы скажут, где это написано.
)) Спросил.. ---- ответ " А вы приходите заказывайте у нас проект и мы все СНиПы вам покажем и все обоснуем не переживайте"
Hannyrik вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2010, 09:52
1 | #6
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Скорее всего они имеют ввиду СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

5.5 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей и встроенных в них помещений общественного назначения могут применяться теплогенераторы на газообразном топливе только с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
Теплогенераторы должны быть оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при:
- отключении подачи электроэнергии;
- неисправности цепей защиты;
- погасании пламени горелки;
- падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;
- достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;
- нарушении отвода дымовых газов и содержании вредных веществ (метан, оксид углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10% НКПР или ПДК.
5.6 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать:
- в квартирах - в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях;
- во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания.
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 12:56
#7
Hannyrik


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 91


да я тоже все просмотрел нашел только СП и СНиП, все.. больше нет ничего.. наверное это там старая клушка сидит для которой слова "могут" и "обязательно должны" не имею никакой разницы)).
до 100 квт можно с закрытой камерой использовать это и так понятно всем особенно если это жилой дом или маленький офис, но все таки остается вопрос целесообразности использования именно таких котлов в плане обслуживания и ремонта.. ..
Значит вопрос закрываем.. потихоньку, если конечно не найдется на форуме проектировщик из горгаза и не прояснит че за документ у них есть внутренний
Hannyrik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Изменения в СНиП котлы с закрытой камерой!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24