Непрочитано 27.05.2010, 17:39 #1
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций
maximumm
 
инженер-конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 124

Подскажите, плз

В СТО 36554501-002-2006 "ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ И ЦЕЛЬНОДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Методы проектирования и расчета" сказано:

5.16 Нагельное соединение со стальными накладками и прокладками на болтах или глухих цилиндрических нагелях допускается применять в тех случаях, когда обеспечена необходимая плотность постановки нагелей.

Далее в п. 5.18 указаны минимальные расстояния между нагелями,
а где посмотреть МАКСИМАЛЬНЫЕ расстояния, чтобы обеспечить ту самую
"необходимость плотности постановки нагелей"???? в СТО, СНИПЕ по дереву не нашел
Просмотров: 4352
 
Непрочитано 27.05.2010, 23:20
#2
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Количество нагелей определяется расчетом на сдвигающие усилия. Посмотрите учебник "Конструкции из дерева и пластмасс" Карлсена, там все подробно рассмотрено.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 00:10
#3
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Максимальное расстояние не регламентируется.
Расстановку выполняйте по требованиям снип или более, но не менее.
В ином случае считайте нагель как на упругом основании с учетом обмятия гнезда, скалывания и раскалывания древесины + изгибной жесткости нагеля.
Вам нужно это???
Считайте по требованиям снип и соблюдайте их.
А если иным способом посчитаете пришлите мене расчет (если он не составляет военной тайны).

Да и читайте СТО по внимательней!!!
Договор с НИЦ "Строительство" подписали что бы применять их СТО???
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:

Последний раз редактировалось Foksolic, 28.05.2010 в 00:17.
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 09:27
#4
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


"Максимальное расстояние не регламентируется"
Не понятна фраза, есть усилие какое-то, подобрали необходимое число нагелей, и ставим их на расстоянии 1 м друг от друга, судя по цитате, раз максимальные расстояния не регламентируются. И как тогда насчет совместной работы нагелей?
В стальном снипе четко написано про болты, максимальные, минимальные расстоянии. Как быть при работе с деревом?
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 09:38
#5
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Количество нагелей принимается по расчету. Посмотрите учебник, там все расписано. Максимальное расстояние не регламентирутся. Если Вы считаете составную балку, то расчет ведется с учетом податливости связей (нагелей).
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 09:59
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
..Не понятна фраза, есть усилие какое-то, подобрали необходимое число нагелей, и ставим их на расстоянии 1 м друг от друга, судя по цитате, раз максимальные расстояния не регламентируются. И как тогда насчет совместной работы нагелей?
Видимо, подразумевается, что проектировщик, согласно здравому смыслу, расставит нагели максимально плотно. А не через 1м
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 28.05.2010, 10:03
#7
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Можно и через метр, если несущей способности составной балки хватит
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 18:27
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Можно и через метр, если несущей способности составной балки хватит
можно. Но это уже вряд ли будет называться "расстановка с необходимой плотностью", а например, расстановка с допустимой "рыхлостью".
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 29.05.2010, 02:59
#9
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Да расставляйте их как угодно (нагели) только не менее расстояний указанных в СНиП. Все остальное зависит от расхода материала и ваших целей.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51