Выбор мощности ДЭС
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 2119
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Запасы есть и по минимуму и по максимуму. Нельзя загружать менее чем на 30%. Нельзя перегружать. ДЭС дизельные перегрузку и резкопеременные нагрузки гораздо легче газовых или бензиновых.
Советую связаться с поставщиками ДЭС и они посчитают. Т.к. технические характеристики у разных производителей отличаются сильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29
|
Расчет мощности необходим в основном для питания камеры пожаротушения, но там еще учитывают следующие нагрузки.(АЗС)
У меня есть насос пожаротушения P=7,5 кВт Iн=14,5 А Iп=110 A У меня есть задвижка с электро приводом P=0,25 кВт Iн=0,96 А Iп=3,8 A У меня есть Щит автоматики P=5 кВт У меня есть Электропривод электромагнитного клапана. 4 шт ( не относящиеся к ТРК) 8 Вт в режиме удержания, 200 Вт когда открывает . P=0,2*n=0,8 кВт Уравномер P=0,15 кВт Освещение камеры орошения P=0,12 кВТ Ну и система Пожарной сигнализации, но там мало потребляемой мощности. Цитата: sim11 Нужно считать и правильно выбирать ДЭС с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД, чтобы при пуске ЭД не было провала напряжения на генераторе и отключения Могу ли я пренебречь остальной нагрузкой и посчитав мощность для Насоса Пожаротушения P=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт , как для наибольшего? Приняв ее как минимальную допустимую И правильно ли я посчитал потребляемую мощность Насоса Пожаротушения в момент пуска? Или же мне при одновременном пуске всех потребителей необходимо суммировать общую нагрузку? P1=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*110*0,85=61 кВт- Насос пожаротушения P2=1,73*U*Iп*cosf= 1,73*380*3,8*0,85=2,1 кВт-Задвижка с электроприводом P3=5+0,8+0,15+0,12 =6,07 кВт-Все остальное Pcумм=P1+P2+P3=69 =70 кВт Т.е. при одновременном питании всех потребителей мне необходимо как минимум 70 кВТ номинальной мощности ДЭС? Без реле времени. И возможно ли применить здесь частотный преобратователь для изменения пусковых токов от Насоса Пожаротушения Для последующего уменьшения мощности ДЭС? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2015
Сообщений: 1
|
Приветствую.
Частотники решат проблему ! Только высокие гармоники могут повлиять на измерительное оборудование, если оно старое и проблемы с экранированием. Совсем недавно делали аналогичную ДЭС - приблизительно для таких же целей. Там мы применяли систему с баластным устройством и автоматической "подгрузкой" ДЭС до 50% в случае если мощность меньше половины. Получилось достаточно изящно. + ко всему сделали возможность 100% нагрузки для "прожига" ДВС после долго простоя или работы на низких нагрузках. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания | Сергуня | Электроснабжение | 7 | 26.01.2015 07:26 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения | Шмель | Электроснабжение | 8 | 17.03.2014 11:22 |
При какой мощности эл.прибора необходимо согласование потребляемой мощности с "Электросетьюи" | hprx | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 03.02.2011 10:51 |