Доброго времени суток. Оплатил плиты перекрытий, но не забирал их еще с завода (гос. предприятие). На площадке с готовой продукцией увидел, что почти все плиты вот такого качества (см. атач). На заводе уверяют, что это пропарочные трещины, и ничего страшного в них нет. Уверяют, что их плиты берут для монтажа в 16-ти этажных домах. Я беру плиты для 2-х этажного дома. Но вот думаю на сколько такое качество опасно для жизни?

Спасибо.

Последний раз редактировалось plywoods, 11.11.2014 в 21:31.
Просмотров: 7222
 
Непрочитано 11.11.2014, 20:48
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Нет вложений.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 21:09
#3
plywoods


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17


Как нет вложений, вы что не видете прикрепленные фото?
plywoods вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 21:12
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Не видим....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 21:31
#5
plywoods


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17


Прикрепил еще раз!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141111_08_41_59_Pro.jpg
Просмотров: 575
Размер:	250.5 Кб
ID:	138493  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141111_08_42_09_Pro.jpg
Просмотров: 486
Размер:	151.3 Кб
ID:	138494  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141111_08_42_30_Pro.jpg
Просмотров: 441
Размер:	242.3 Кб
ID:	138495  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141111_08_42_41_Pro.jpg
Просмотров: 499
Размер:	227.7 Кб
ID:	138496  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141111_08_42_48_Pro.jpg
Просмотров: 442
Размер:	225.2 Кб
ID:	138497  

plywoods вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 21:31
#6
plywoods


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17


И вот еще одно фото!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141111_08_43_03_Pro.jpg
Просмотров: 479
Размер:	256.1 Кб
ID:	138498  
plywoods вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 21:45
#7
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Брак, забирайте деньги и купите на другом заводе
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 23:27
1 | #8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Для жизни это не опасно, но брать откровенный брак не стоит...
А что за завод? Назовите...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 00:06
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


По моему, и для жизни опасно.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 00:08
#10
Dfds


 
Регистрация: 08.11.2014
Сообщений: 15


Это плиты не автора поста, а изготовленные ранее.
Так что, может вам повезет и именно ваши плиты они сделают без брака)
__________________
Мы тут не элита, но и не чернь..
Dfds вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 04:39
#11
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Считаю для жизни не опасно, но плиты - это писец. А плиты с "документами" пойдут? ОТК завода на них есть?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 06:44
#12
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


узнайте по какому документы они льют плиты, в типовой серии есть предельно-допустимые значения дефектов при изготовлении плит - сравните с ними

но, по-моему трещины не допустимы (особенно такие широкие), еще мне не нравиться наклонная трещина сбоку плиты (фото 2)

первый раз такое качество наблюдаю - у людей походу проблемы с технологией производства очень большие....в частном домике стоять наверное будет (плита на 8 нагрузку, у вас максимум килограмм 400 на м2 при отсутствии косяков в полах набереться) - но зачем за свои деньги такое откровенное г...о брать?

если решите брать - цену сбивайте в половину...
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 07:26
#13
plywoods


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А что за завод? Назовите...
Харьковский Завод Железобетонных Конструкций Министерства Обороны Украины - гос. предприяте. Думал, хоть там не дурят и блюдут госты.
plywoods вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 08:04
#14
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


мы видим.....
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 08:59
#15
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Фото 2 явный брак, такого быть не должно, фото 1-подали чересчур жесткую и сухую смесь-не стал бы брать такую себе, по остальному-категория поверхности плит: потолочной А3 (т.е. почти идеально), всех остальных А7 (т.е. плоховатенькое)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 09:01
#16
plywoods


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
по остальному-категория поверхности плит: потолочной А3 (т.е. почти идеально), всех остальных А7
Можно пожалуйста по-подробнее? Что за категории?

Так же интересует вопрос. Что можете сказать по-поводу ПБ плит?
Пишут, что ПБ технология новая...а ПК - проверенная.
Но вроде как ПБ плиты по нагрузке 800 как и ПК. Но там как я понял, нет преднапряженной арматуры..или вообще арматуры, а есть какой-то тросс, и прочность компенсируется повышенной маркой бетона В30 (М400 - М450)!?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от plywoods Посмотреть сообщение
Можно пожалуйста по-подробнее? Что за категории?
- http://www.avtobeton.ru/gost/130150-83.html нашел. Но там про трещины ни слова. Про отдельные раковины не более 1шт на 1 м2
plywoods вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 09:10
#17
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от plywoods Посмотреть сообщение
Можно пожалуйста по-подробнее? Что за категории?
ГОСТ 13015-2003, таблица 2,
Цитата:
Сообщение от plywoods Посмотреть сообщение
Но там как я понял, нет преднапряженной арматуры..или вообще арматуры, а есть какой-то тросс, и прочность компенсируется повышенной маркой бетона В30 (М400 - М450)!?
там принцип изготовления немного другой, т.е. идет такая колбаса по конвейеру и режется на куски-плиты (если утрированно), в принципе и то и другое по надежности примерно одинаково, если цены примерно равны можно взять и ПБ, для обычного частного дома большой разницы не будет

----- добавлено через ~2 мин. -----
13.4. В бетоне конструкций, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных конструкциях, а также усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать значений, установленных стандартами или техническими условиями на конструкции конкретных видов. При этом ширина усадочных и других поверхностных технологических трещин не должна превышать, мм:

0,1 - в конструкциях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения; в предварительно напряженных железобетонных конструкциях; в колоннах и стойках;

0,2 - в остальных видах конструкций из тяжелого бетона; в конструкциях из легкого или ячеистого бетонов с ненапрягаемой арматурой или неармированных. Вот трещины у Вас больше, скорее всего
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 09:16
#18
plywoods


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
если цены примерно равны можно взять и ПБ, для обычного частного дома большой разницы не будет
Т.е однозначно нельзя говорить, что ПБ хуже, или менее надежна? Где-то читал, что она боится зажимов...т.е. на стык 2-х таких плит можно возводить центральную несущую стену из кирпича!? Эти плиты даже получаются дешевле ПК
plywoods вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 09:28
#19
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от plywoods Посмотреть сообщение
Т.е однозначно нельзя говорить, что ПБ хуже, или менее надежна? Где-то читал, что она боится зажимов...т.е. на стык 2-х таких плит можно возводить центральную несущую стену из кирпича!? Эти плиты даже получаются дешевле ПК
по ИЖС 568-03 нагрузка на торец без усиления 45кг/см2, если больше-то надо усилять торец, в этом плане обычная пустотка понадежней-согласен
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 10:37
#20
plywoods


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
по ИЖС 568-03 нагрузка на торец без усиления 45кг/см2, если больше-то надо усилять торец, в этом плане обычная пустотка понадежней-согласен
Судя по таким нагрузкам эти плиты нельзя применять даже в 2-х этажном строительстве?
plywoods вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помощи в оценке качества плит перекрытий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поиск рекомендаций по проектированию дисков перекрытий с применением плит безопалубочного формования roman111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 25.08.2017 08:35
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Выбор плит перекрытий Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2012 22:01
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33