Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот)
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 17270
|
|
||||
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 12
|
Да, модель импортируется в Лиру, но перекрытий она не видит вообще, да и большая часть колонн просто не отображается. Целиком корректно импортируются кажется только узлы. Сейчас попробую в настройках еще порыться...
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 16
|
Добрый день.. Столкнулась с проблемой импорта расчетной схемы монолитной плиты из АрхиКад 11 в Лиру (9,4)(Дипломник- чайник) Действия таковы: Файл архикада, где начерчена плита(инструмент-перекрытие) сохранила как.. в формате dxf. Далее импорт в лиру. Импортировал, но когда хочу создать плоскую сетку (L=0.5 N=6) он ничего не показывает.. ни сетки. ничего... Не пойму то ли он мне на узлы просто разбил плиту.. Вот так - .
Пробывала еще сохранить как.. формат ifc. Тут он разбивает на беспорядочные элементы.. Вот так даже не знаю как должно быть..(в лировских примерах все ровно. четкая сетка.. а у меня черт знает что получилось) Подскажите. пожалуйста, что я не так делаю..?? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 16
|
Вот что выходит после импорта ifc. Я полагаю что должен получиться объект. разбитый на пластины(ровно). а тут все сикось-накось.. Или я что-то не то наделала... Читала эксемплы лировские - мол автокадом можно начертить в полилиниях плиту..(формат Поэтажные планы. dxf) Пробывала - только криволинейные элементы ЛИРА при импорте файла напрочь не видит.. только прямоугольные плиты разбивает на пластины.. а у меня плита имеет полукруглую часть...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Здесь как минимум неудачно выбран размер конечного элемента.
Криволинейные элементы задавать нельзя (для поэтажных планов). Замените криволинейные части на прямолинейные, тогда все наладится. Выложите файл ifc, попробую его через Сапфир прогнать, думаю будет сетка поудачней, нежели напрямую в Лиру. Можете в личку скинуть. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 16
|
Не разобралась с тегами как сделать вложение в ЛС... Кину сюда. Для уточнения- чертила в Архикаде 12. Элемент плита-объемный, т.е. не в линиях начерчена. а инструментом "плита". толщиной 300 мм. Вы говорите заменить на прямолинейные элементы.. Как так заменить?.. Ступенчато прямыми линиями построить полукруглую часть в архикаде??
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
В архиве файлы. Исправил вашу плиту. Один ifc общего вида это если обратно в Архикад захотите отправить. Другой именно для импорта в Лиру (вам размер конечного элемента для разбивки будет достаточен 0,5 метра).
И еще два текстовых файла. Выбираете в Лире импорт (тип файлов txt) и уже увидите готовую сетку. Два файла с различным типом разбивки. P.S. Помог дипломнику, потому как ник ваш понравился )) |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 16
|
СПАСИБО за помощь!! Но опять вопросы возникают.. Т.е. шаг триангуляции указать - 0,5м..?? Так, все загрузила, но вот где отверстие в плите и полукруглый участок - там конечные элементы в виде треугольников, а не квадратных пластин. это так должно быть?? или опять косячок где-то..
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Пожалуйста! Только сдается мне, на этом еще ваши вопросы долго не закончатся )).
Да, шаг 0,5 метра, это если будете заново триангулировать файл ifc. Ничего страшного, что есть треугольники. Сетка вполне адекватная не только для диплома, но и для реального проектирования. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание расчетной схемы здания в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 9 | 26.05.2014 12:36 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
создание расчетной схемы в мономах 4.2 | murza | Мономах | 4 | 10.02.2009 23:30 |
Создание расчетной схемы | crossfire | Расчетные программы | 2 | 07.05.2007 00:17 |