Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 10
|
Цитата:
2. Гидродинамическрое давление на единицу объема грунта равно градиенту, умноженному на удельный вес воды ("Рекомендации по выбору методов расчета коэффициента устойчивости склона и оползневого давления"; Иванов П.Л. "Грунты и основания гидротехнических сооружений"; ...). Что касается управления наличием ГД силы для отдельного грунта, то GeoStab действительно не предоставляет такую возможность. Цитата:
Хотя определенные соображения по поводу такой ситуации есть. Вероятно, проблема связана не с вычислениями. Дело в том, что параметры призмы, найденной в результате перебора, отображаются пользователю с округлением. При запуске повторно единичного расчета происходит обработка новой призмы (параметры отличаются от найденных в результате округления). Если бы мы имели дело с гладкими зависимостями, то и результаты изменялись бы незначительно. Но наша расчетная схема сама по себе дискретна. Получается, например, что в одном варианте сосредоточенная сила в призму попала, а в другом - нет; поверхность скольжения перескочила через границу грунтов с существенно различными характеристиками; анкер учелся или нет; и т.д. Если при поиске ограничиться точностью представления результатов, то можем пропустить "плохую" призму. Кстати, в GeoStab5 есть средства контроля качества решения: - с помощью анализатора призмы можно контролировать силовые факторы и свойства в отсеках, а также выполнение требуемых уравнений статики; - в отчет можно включить подробные расчетные таблицы. P.S. адрес тех. поддержки: [email protected] |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2015
Сообщений: 5
|
Цитата:
Еще баг, произвожу "Поиск" призм, открываю "Просмотр", сортирую по какому-нибудь параметру. Двойной щелчек по выбранной строчке и открывается совершенно другая призма. Надеюсь, когда-нибудь доведете программу до работоспособности Так-же еще вероятно баг. Происходит раскрашивание отсеков на красные, прозрачные и синие цвета. Проверяю по эпюрам оползневого давления, считаю узлы на них и количество закрашенных отсеков, совпадает только вначале, до значения максимального значения. После этого значения раскраски не совпадают в половине случаев. Так-же неудобство, нельзя скопировать грунты со всеми характеристиками и перенести в другой файл. мало удовольствия забивать по 10-20 ИГЭ для 10-20 файлов, каждый со своим расчетным сечением. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2017 в 10:10. |
|||
|
|||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 10
|
Цитата:
А Вы, очевидно, говорите о четвертой версии программы (февраль 2013г.). Эти версии существенно различаются. Demo-версию GeoStab 5 можно скачать с нашего сайта. Кстати, Вы абсолютно правы, "рассчитывать" действительно содержит две буквы "с". Для корректного ответа на высказанные замечания желательно иметь проект, при работе с которым возникли проблемы. Если есть желание, мы всегда готовы рассмотреть. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если копирование не использовать, а данные необходимо дублировать в нескольких проектах, то можем порекомендовать создать проект, содержащий общую информацию, и на его основе создавать новые. |
||||
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314
|
Добрый день!
Есть такой элемент в программе как "Ограждение". В справке не приводится информация чем этот элемент по сути является. Судя по всему он является абсолютно жестким. Но это лишь догадки. Каким образом в программе можно учесть подпорные стены на естественном основании, подпорные стены на свайном основании? Каким образом получить давление на эти подпорные стены? Насколько корректно будет использовать так называемое "Ограждение" в данном случае? Оползневое давление получаемое в программе - это давление в кН, действующее в центре тяжести блока?
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 10
|
Цитата:
Разрушаемых преград в текущей версии GeoStab нет. Предполагается включение подобных элементов в очередную версию программы. Оползневое давление - это силы взаимодействия между соседними отсеками призмы сдвига на 1 п.м. в плане. Программа позволяет определить оползневое давление в любой точке при заданной геометрии призмы сдвига (ограждение при этом не создается). |
|||
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314
|
Цитата:
Да хоть в виде скринов.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 10
|
Во вложении два скриншота с изображением расчетной схемы и распределением оползневого давления.
Величина реакции ограждения назначена условно. В реальности при ее определении необходимо учитывать прочностные характеристики ограждения и геометрию как ограждения, так и поверхности скольжения. |
|||
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314
|
Цитата:
Спасибо.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Intergraph - можно ли применять этот софт для чертежей КМ и КЖ? | engineer_a | Другие CAD системы | 13 | 01.02.2013 13:50 |
Расчет деревяшек в "Декоре". Можно доверять? | Artiznov | Расчетные программы | 7 | 15.07.2008 21:29 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Можно ли доверять расчетным программам? | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 01.11.2006 14:31 |