Непрочитано 16.02.2015, 10:18 #1
Эвакуационный выход через кухню в частном доме
mslinnik
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 14

Определяю соответствие перепланировки в частном доме.

Собственник возвел пристрой "А3" на месте демонтированных сеней. В одном из помещений пристроя "А3" расположена кухня (№3). Возник спор с коллегами о соответствии данной перепланировки по путям эвакуации.

Согласно СП Дома жилые одноквартирные:
6.5 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.

Согласно требованиям технического регламента :
ст.89, п.3 К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
д) через коридор и вестибюль (фойе);
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части
ст.89, п.8 Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода

Я рассуждаю так: если помещение №3 останется кухней - то пути эвакуации из жилых помещений №5 и №6 нет. Но если помещение №3 станет вестибюлем то путь эвакуации из помещений №5 и №6 будет через "соседнее помещение" №4 обеспеченное выходом через вестибюль и коридор (№1). Коллеги на нормы не ссылаются - говорят что во многих частных домах указанные требования не соблюдаются, но это не причина "браковать" перепланировку.

Правильно ли я рассуждаю?
Можно ли использовать термин "вестибюль" в отношении помещений одноквартирных (блокированных) домов?
Есть ли нормы разрешающие такое расположение кухни?
Стоит ли браковать перепланировку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПЕРЕПЛАНИРОВКА.jpg
Просмотров: 177
Размер:	104.4 Кб
ID:	143957  

Просмотров: 4312
 
Непрочитано 16.02.2015, 10:31
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Цитата:
Сообщение от mslinnik Посмотреть сообщение
Можно ли использовать термин "вестибюль" в отношении помещений одноквартирных (блокированных) домов?
Почему нет? Может быть и вестибюль, и коридор. Offtop: Судя по плану дом никак не одноквартирный.
Цитата:
Сообщение от mslinnik Посмотреть сообщение
Есть ли нормы разрешающие такое расположение кухни?
Нет.
Цитата:
Сообщение от mslinnik Посмотреть сообщение
Стоит ли браковать перепланировку?
Не стоит. Лучше оставить людей в покое, изменив название помещения (это никому ничем не грозит). Судя по всему, им и так не сильно богато живётся, если такими перепланировками занимаются - зачем им ещё осложнять жизнь? В старом жилом фонде таких планировок - каждая вторая, их тогда тоже все надо запрещать. Вообще, с первого этажа можно спокойно вылезти через любое окно.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 10:41
#3
mslinnik


 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Offtop: Судя по плану дом никак не одноквартирный.
блокированный, поделен на 2 обособленные части, т.е. по требованиям рассматривается как одноквартирный
mslinnik вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 14:44
1 | #4
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от mslinnik Посмотреть сообщение
6.5 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу,
Дом. Для помещений требования не указаны.
К тому же, для домов Ф1.3 квартира рассматривается как единое помещение и внутри неё эвакуация не рассматривается.
randum вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 18:34
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


mslinnik, а что, для вновь образованной квартиры с пристроем - "удобства" во дворе? Вроде как у смежной квартиры просматривается с/узел.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 08:26
#6
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Обеспечивая эвакуацию вы забываете о необходимом составе помещений.. СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные" 4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение теплогенераторной.

Я думаю здесь можно и нужно применять следующее:
СП 55.13330.2011 ч. 6.5 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.
СП 1.13130.2009 ч. 5.5.1 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа.

Ключевое слово - дом, а не помещения..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуационный выход через кухню в частном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение) Makson Прочее. Архитектура и строительство 30 06.05.2019 22:01
Эвакуационный выход через три помещения s-nataly-s Пожарная безопасность 32 23.08.2016 11:45
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Температурный шов в частном доме Niog Конструкции зданий и сооружений 7 31.03.2011 10:54
Эвакуационный выход! Наталья8181 Прочее. Архитектура и строительство 3 17.05.2010 15:08