Непрочитано 28.02.2011, 09:34 #1
Сушильные шкафы в детских садах через ГВС, чем объяснить?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Хотел по дискутировать, по данному вопросу, а именно

Летом горячую воду подают только по обратке, циркуляции нету, по этому чтобы пошла горячая вода нужно сливать воду со всех сушильных радиаторов, разве это экономично?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 12626
 
Непрочитано 28.02.2011, 10:13
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а чего детям летом сушить там?! варежки-штаны?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 10:21
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Forrest_Gump, вы наверное не были в садике, ну дети писаются в штаны, также очень сильно потеют, и перед сном сушат, а потом на улицу уже сухое одевают, а во время обеда супом обливаются это быстро замачивается и сушиться, или компотом,

меня СНиП возмутил который это диктует, на практике все подругому
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 16:20
#4
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, вы наверное не были в садике, ну дети писаются в штаны, также очень сильно потеют, и перед сном сушат, а потом на улицу уже сухое одевают, а во время обеда супом обливаются это быстро замачивается и сушиться, или компотом,

меня СНиП возмутил который это диктует, на практике все подругому
Offtop: Слушая мамаш, которые водят детей в садики мне кажеться там мало кто из воспитателей заботиться о сушке одежды даже зимой, не то что летом.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2011, 15:31
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Имеется в виду нагрев сушилок за счёт потока используемой на кухне и в туалетах горячей воды.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 20:12
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


KronSerg, я согласен но каждое утро сливать 5 кубов остывшей горячей а платить как за горячую по счетчику не каждому садику подсилу, и ждать тоже
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2011, 21:09
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


5 кубов это круто , но в альтернативе только электрические сушильные шкафы, не известно ещё что экономичнее.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2011, 21:24
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


KronSerg, в том то и дело летом циркуляции нету, тупиковое снабжение с центральной котельной, по сути и шкафы сушильные не нужны, ну повешай на балконе штанишки

вот хотел подискутировать с тем кто в снипе так написал, если обоснует без проблем на горячуу буду ставить а так пока под вопросом...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 03:50
#9
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


а разве в СНИПе написано что летом ГВ должно обеспечиваться от котельнои по обратке и без циркуляции? это скорее от местнои криворукости, а нормы тут ни при чем. там наоборот было написано что то вроде того что температура воды на гв на вводе к потребителю должна быть не менее 55, не более 70 (для детсада меньше)
PL вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 06:13
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
вот хотел подискутировать с тем кто в снипе так написал, если обоснует без проблем на горячуу буду ставить а так пока под вопросом...
Вот бы все так и "дискутировали" на уровне "ну повешай на балконе штанишки" с авторами СНиП. А если, мол, мне не обоснуют - делать не буду. Ну и не делай, чего спрашивать-то. Свои штанишки и будешь сушить.

По сути уже отвечали. Сушилки нужны, и не нам это решать. Подключаются обычно к ГВС (разумеется с циркуляцией), так как в этой системе примерно постоянная температура и система работает и летом. Нет циркуляционной ГВС - можно к отоплению, а на летний период электросушилки. Проблема одна - разделение между исполнителями ОВ и ВК, но это уж дело ГИПа.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 11:08
#11
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


А номер СНиПа можно о котором все упомянули? Желательно с указанием пункта ))
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 11:33
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Вот только недавно в экспертизе с экспертом дискутировал на этот счет. Эксперт как раз настаивал на запитке от ГВС, но заказчик (Администрация города N-ск) настаивала на отоплении. Сделал ГВС, всё прошло.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 11:51
#13
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Расскажите подробнее про вашу дискуссию. Сейчас аналогичная и у меня с экспертом намечается. Замечание: "в пояснительной записке добавить описание по подключению сушильных шкафов к системе ГВС". Можно конечно и у эксперта уточнить что она именно хочет видеть. Но самому так же хочется разобраться

Последний раз редактировалось garri77, 27.01.2017 в 11:54. Причина: Добавление информации.
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 11:54
#14
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
Расскажите подробнее про вашу дискуссию. Сейчас аналогичная и у меня с экспертом намечается. Замечание: "в пояснительной записке добавить описание по подключению сушильных шкафов к системе ГВС".
да потому что нагрузки отопления летом нет, закрывают задвижечки на вводе в ИТП на отопление

в последний раз эксперт сказал и тёплые полы посадить на систему ГВС.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:00
#15
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Я и не хочу на отопление. Речь не об этом! Читайте внимательно пожалуйста. Как понимаю способ подключения к ГВС так же должен выполнятся с определенными требованиями. В этом и есть мой вопрос!
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:16
#16
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


а что не понятного в словах эксперта? она хочет видеть просто циркуляционное кольцо, а не тупиковое снабжение водой Т3 сушильных шкафов.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:44
#17
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Она так и подключена: к стояку ГВС - подача; обратка через циркуляционный трубопровод, который уходит в ЦТП. Это кольцевая схема?
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:55
#18
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
"в пояснительной записке добавить описание по подключению сушильных шкафов к системе ГВС
Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
Она так и подключена
В записке описано? Если да, то в ответе сослаться на страницу
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:00
#19
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Я наверное не доступно объясняю. Прошу всех меня простить. Эксперт и хочет что бы я ей описал в пояснительной записке (ПЗ) способ подключения к системе ГВС. Что мне надо? Лаконичный пример описания )))
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:03
#20
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


да никаких определенных требований от чего подключать нет. Есть требование: должны быть сушилки и они должны работать. Подключайте от хоть от утюга. Просто, если Вы делаете от отопления, то надо резервный электрический источник на лето предусматривать, вот и всё.

А способ - это совсем другая тема. Это схема нужна и её описываете. Зависимая, независимая и т.д.
olegrussia вне форума  