Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 |
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,604

Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:

Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:

Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.

Приглашаю к обсуждению.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: результаты.PNG
Просмотров: 18400
Размер:	10.8 Кб
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Название: модель.PNG
Просмотров: 17119
Размер:	269.1 Кб
ID:	114580  

Вложения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 787 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Просмотров: 143825
 
Непрочитано 24.05.2015, 14:37
1 | #201
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Лоскутов Илья, поделитесь с общественностью?)
Скад армирует оболочки. Можно сложить арматуру оболочек. Было замечено, что суммарная площадь арматуры, полученная таким образом больше чем площадь арматуры, полученная расчетом по усилиям на 15-30%.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: распределение арматуры в ребрах(оболочки)3.jpg
Просмотров: 195
Размер:	426.3 Кб
ID:	150400  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 14:53
#202
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Было замечено, что суммарная площадь арматуры, полученная таким образом больше чем площадь арматуры, полученная расчетом по усилиям на 15-30%
Кабанцев вон не согласен. Говорит, что завышение арматуры в нижних оболочках слишком огромное, если ребро по высоте разбито более чем на 1 КЭ. Ибо формулы норм рассчитаны на подбор арматуры в сечении в целом, а не на кусок этого сечения. http://scadsoft.com/download/2013Kie...ZB_karaksa.pdf - вот тут, страницы 19, 20 и ранее.
 
 
Непрочитано 24.05.2015, 14:55
#203
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


этот доклад Кабанцева уже обсуждался - есть там глупости странности.
Видно например, что он и сотоварищи не залезали глубоко в эту тему, потому и выводы не верные.
Добавлено.
Вы можете сами провести простенький численный эксперимент. Замоделируйте одиночную балку вертикальными оболочками и стержнем - получите совершенно одинаковые результаты подбора арматуры.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 14:57
#204
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, странности есть, никто не глаголит стопроцентных истин, но и логика тоже есть)
 
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:01
#205
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, странности есть, никто не глаголит стопроцентных истин, но и логика тоже есть)
В чем логика то?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:07
#206
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Посоветуйте ещё, пожалуйста, как правильнее смоделировать балку и стену на рисунке.
Фундаментные балки ж.б. проходят по низу ж.б. стены. Стена заподлицо с краем балки. Однако сама балка идёт по оси прочих балок дальше.

Варианты:
1) Сдвигаем стену к оси балки. Исчезает крутящий момент в балке.

2) Сдвигаем балку к стене. Балка несоосно с другими балками дальше. Как соединить концы балки и прочих балок дальше ? С помощью АЖТ ? Не возникнет ли ошибок в расчёте от соединения балок между собой с помощью АЖТ ?

3) Пока сделал стену и балку в разных местах соединив края пластин с балкой с помощью АЖТ. Программа в расчёте ругается на эти АЖТ, но считает.

И 1 и 2 и 3 имеют минусы.
Что лучше ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балки.png
Просмотров: 229
Размер:	11.3 Кб
ID:	150401  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:11
#207
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от utrfm
С жёсткими вставками получаются более правильные нормальные напряжения
Нормальные напряжения в чем?
В балках и в плите, в той части где она включается в работу.
Более правильные по сравнению с моделью без вставок)
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:12
#208
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, в том, что все это привязывание за уши через *опу)) Арматура должна подбираться в изгибаемом цельном элементе по снипу, а в программе подбирается в растянуто-изогнутой пластине и программа даже не знает, что эта пластина является составным элементом сечения. ИМХО, правильный путь - создать специальные КЭ под это. Чтоб КЭ был пластинчатый, но армирование в нем подбиралось бы балочное с учетом всех нюансов. Или в нормах разобраться и дать четкие рекомендации как считать подобные балки с отдельными формулами.

Я не говорю, что Ваш подход хуже других, но такие ребра работают и считаются гораздо менее очевидными путями, а значит и контролировать их сильно сложнее.

В балке высота расположения стержней армирования влияет на рабочую зону так, что сдвинь на 10-20 мм и арматура уже перенапряжена, а пластины дают некую интенсивность по площади вертикального сечения - тоже ж ведь неверно, согласитесь?
 
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:19
#209
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: Прошу помогите по посту 206. Не надо ЛИСа насиловать. Я спросил, он ответил. Все всё поняли. Мы ещё в чате общались. Читайте чат, Arikaikai.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:28
1 | #210
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вы можете сами провести простенький численный эксперимент. Замоделируйте одиночную балку вертикальными оболочками и стержнем - получите совершенно одинаковые результаты подбора арматуры.
тут я не прав. арматуры в оболочках будут больше чем в стержне на те 15-30% о которых я писал выше.



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в том, что все это привязывание за уши через *опу)) Арматура должна подбираться в изгибаемом цельном элементе по снипу, а в программе подбирается в растянуто-изогнутой пластине и программа даже не знает, что эта пластина является составным элементом сечения
Программе и не надо знать об этом. Это должен знать проектировщик.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ИМХО, правильный путь - создать специальные КЭ под это. Чтоб КЭ был пластинчатый, но армирование в нем подбиралось бы балочное с учетом всех нюансов.
Вы попросили с вами поделиться методикой более оперативного анализа армирования балок замоделированных оболочками. Ответ выше. Выше же написано почему сделаны такие выводы.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В балке высота расположения стержней армирования влияет на рабочую зону так, что сдвинь на 10-20 мм и арматура уже перенапряжена, а пластины дают некую интенсивность по площади вертикального сечения - тоже ж ведь неверно, согласитесь?
Именно поэтому "точное" армирование лично я подбираю по усилиям (получаемым из напряжений). Тот же Кабанцев отметил что НДС при таком подходе получается более точный .
Offtop:
Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
В балках и в плите, в той части где она включается в работу.
чисто повредничать - в стержнях считаются усилия, а не напряжения.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:45
#211
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Мономах же вроде норм считает, почему лиру не научить так же..
Все что есть в Мономахе можно получить в Лире!. В мономахе просто можно указать что балка работает в составе плиты и он автоматом ставит для балки тавровое сечение, но опять же - ширину свесов назначаете сами и наложение жесткостей остается при этом. В Лире, как и в Скаде это тоже можно сделать. По поводу результатов в Лире - то же самое что и в Скаде и в Мономахе - ведь и моделируется одинаково. Пока не появится в конструирующих системах опция учета продольных сил в балке с учетом эксцентриситета, способ с жесткими вставками нельзя будет применять при армировании автоматом. А дело в том, что не так просто все: Разработчики комплексов не знают как правильно выделить из общей продольной силы в балке ту часть, которая возникает из-за мембранных усилий в плите и какую часть будет воспринимать балка, а какую плита. А е комплексы, в которых имеются подбалки и подобного рода способы - это все уже чисто "инженерный" подход.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 15:47
#212
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
это все уже чисто "инженерный" подход.
Золотые слова Ю.В.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2015, 19:48
1 | #213
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
как делаете сами сейчас ?
- балки - прямоугольного сечения без всяких ЖВ, часть плиты входящая в балку в расчете не учитываю. Крутильную жесткость балок обнуляю или на порядок снижаю.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
верхнюю арматуру балок можно потом частично в плиту распихать
- где написано, что можно?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
полученная таким образом больше чем площадь арматуры
- имхо: оболочки - упругий расчёт, балки - метод предельного равновесия, который сам по себе самый экономичный и самый верный.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 05:27
#214
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от utrfm
верхнюю арматуру балок можно потом частично в плиту распихать
- где написано, что можно?
В нашем снипе расписано только про учёт сжатой зоны бетона полки - про случай когда она растянута нет ни слова)
Но логично предположить что и обратно то же самое
Вот в еврокоде и аси этот случай тоже есть
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 08:19
#215
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Если речь идёт о расчёте кессонного перекрытия, то пластинки вообще не нужны. Прекрасно моделируется тавровыми балками.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 08:22
#216
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
логично предположить
- предполагать можно что угодно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 16:02
#217
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


eilukha вы считаете что арматура в растянутой полке тавра не работает?Потому что в снипе про это не написано?)
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 16:10
#218
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
арматура в растянутой полке тавра не работает?
А с какого перепугу она будет "работать"? Ясень пень не работает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 16:17
#219
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


utrfm, имхо: можно считать, что там бетона нет. Он там усеян сквозными трещинами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 19:29
1 | #220
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
балки - прямоугольного сечения без всяких ЖВ, часть плиты входящая в балку в расчете не учитываю. Крутильную жесткость балок обнуляю или на порядок снижаю.
- некоторые спрашивают «Как?»:


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 986
Размер:	76.2 Кб
ID:	169015  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 1009
Размер:	94.1 Кб
ID:	169016  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.png
Просмотров: 1055
Размер:	48.5 Кб
ID:	169017  
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07