| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов кровли

Деформационный шов кровли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2010, 16:03 #1
Деформационный шов кровли
Zik
 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60

Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой. После проведения обследования кровли дали техническое решение по проведению ремонта одноэтажной части жилого 9-ти этажного дома. Габаритные размеры 7,3х7,2 и 4,4х7,9. Технадзор сказал что необходимо выполнить деформационный шов кровли. На каждом участке по одной воронке. Если сделать деформационный шов, то появляется необходимость устрйства еще двух воронок, что не представляется возможным. Как скомпенсировать температурные усилия и соглосовать с технадзором?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
План кровли.dwg (126.3 Кб, 2514 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (141.4 Кб, 2686 просмотров)
Тип файла: rar IMGP1897.rar (1.84 Мб, 287 просмотров)


Последний раз редактировалось Zik, 22.06.2010 в 16:17.
Просмотров: 7984
 
Непрочитано 22.06.2010, 16:08
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


а план, разрез, фотографию показать не желаете?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 16:44
#3
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


Выложил фото до ремонта, план и состав кровли
Zik вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 17:29
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


я вижу две пристройки - отдельных. Где шов то надо делать? непонятно
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 17:34
#5
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


Да отдельные две пристройки. В каждом нужно сделать деформационный шов.
Zik вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 17:41
#6
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


деф шов между чем и чем непонятно? маленькие самостоятельные конструкции...
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 17:46
#7
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


Деформационный шов кровли - для предохранения кровельного ковра от разрыва.
Zik вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 19:25
#8
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


а с чего вдруг ее разорвет? технадзор это откуда взял?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 08:58
#9
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Сужу по фото:
1. На кровле не соблюдены проектные уклоны
2. Отсутствует защитная посыпка верхнего слоя гидроизоляционного ковра.
3. Трещины в водоизоляционном ковре
4. Расслоение швов полотнищ водоизоляционного ковра
5. Вотоприемная воронка выполнена не по серии (и вообще не правильно)
6.Складчатость водоизоляционного ковра, приводящая к застою воды у
воронки

Деформационный шов между девятиэтажным зданием и пристроем на фото не виден. Узел примыкания девятиэтажному дому зависит от того опираются ли перекрытия пристроя на стены девятиэтажного дома. Если опираются, то никакой деф.шов не нужен. Если не опираются, то сделать прижимную стеночку по перекрытию пристроя и привести гидроизоляцию к ней (только законструировать нужно правильно).

Деформационный шов между кровельными коврами одноэтажных пристрев выполен строителями в виде разделительной стенки.

Последний раз редактировалось Capiton, 23.06.2010 в 09:05.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 09:32
#10
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Взгляни:
Деформационные швы в конструкциях и наземных зданиях. Т.М.Ванкевич М.1978г.
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 09:56
#11
Zik


 
Регистрация: 02.03.2009
Сообщений: 60


Всем спасибо за ответы
Zik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов кровли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
Как сделать деформационный шов шириной 250мм pachi Прочее. Архитектура и строительство 5 09.04.2014 10:42
Деформационный шов Grishanovich_din Конструкции зданий и сооружений 2 19.09.2008 10:16
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) sbkonstr Конструкции зданий и сооружений 8 02.06.2008 12:37
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37