ни чего здесь не нарушается, но для представления картины я попрошу схему ваших соединений, где это вам нужно делать эти самые отпайки. Отпайка она и в африке отпайка. Будь хоть на вагах, будь хоть на пайке, хоть на сварке.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Простите Клаус, но отпайки меня не интересуют, ни африканские ни наши.
А если Вы имели в виду ответвления привожу схему последних. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
У Вас какая система заземления (в соответствии с 1.7.3..1.7.5 ПУЭ)?
Для информации и при необходимости дальнейших вопросов и обсуждения: я знаю про два основных проводника: 1) заземляющий (который разветвлять нельзя) и 2) проводник системы уравнивания потенциалов (который разветвлять можно)... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Поправлюсь... Разветвлять заземляющий проводник нельзя после отходящего аппарата защиты, для питания оборудования подключенного к другому аппарату защиты. Внутри одного аппарата защиты между оборудованием, разветвлять можно (например между светильниками одного фидера)... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день.
Вопрос очень интересный и не простой. В соответствии с ПУЭ 1.7.78. Все сторонние проводящие части необходимо соединить с глухозаземленной нейтралью источника питания. И на этом пожалуй в основном все. И по сути можно взять (от точки заземления нейтрали) отдельную шину и провести ее как ствол дерева между всем, необходимым для заземления, оборудованием (конечно же с учетом 1.7.144 непосредственные отпайки от шины к корпусам делать отдельным своим проводником, как ветки от ствола). Лично я в последние лет 20 работаю в основном с TN-S, и у нас защтный проводник стандартно является 3-й или 5-й жилой кабеля, и в этом случае Заземляющий проводник разветвлять можно, но только среди оборудования внутри одной своей линии (подключенной к своему одному автомату)... В предыдущем тексте я специально дал оговорку, возможно не совсем понятно выразился... Т.е. при питании оборудования от QF1 для его заземления нельзя брать отпайку от проводника РЕ который проложен для питания оборудования подключаемого к QF2. По большей степени я привык пользоваться ПУЭ.... И в принципе нахожу там ответы на многие возникающие вопросы. Правда в свое время к несовершенству некоторых формулировок очень долго привыкал. Смотрите, я предлагаю обратиться к следующим пунктам ПУЭ: Запрет на использование соседних проводников. (Но даю оговорку-это касается защитного нулевого проводника системы заземления TN-C). 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных провод- ников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского из- готовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допускает ли пункт 5.4.18 СП 2.13130.2012 наличие сплошного панорамного остекления? | Sofia_Ko | Архитектура | 1 | 15.07.2016 07:39 |
СП 113.13330.2012 пункт 5.1.21 (2-й абзац) помогите понять требование. | Daiwa | Пожарная безопасность | 3 | 16.02.2016 18:04 |
Необходимо ли заполнять пункт. "Приложения" в актах скрытых работ. | Rwb | Технология и организация строительства | 3 | 28.06.2012 14:55 |
Класс конструктивной пожарной опасности Аптечный пункт + Оптика | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 18.02.2010 20:10 |