Необходима ли установка ТТНП на ответвлении от реклоузера 10кВ с переходом от него в КЛ?
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Добрый день, форумчане! Стоит вопрос такой - имеется реклоузер, с помощью которого выполнено ответвление от сущ. ВЛ10кВ. В нем стоит ТСН, ОПН, ВВ/TEL, ТТ - все как надо. Имеется шкаф управления с релейным блоком Орион-РТЗ. Планируется с реклоузера уходить в КЛ 10кВ до КТП через 100м. Необходима ли в данном случае установка ТТНП (трансформатор тока нулевой последовательности), если она по опросному листу реклоузера не предусматривается? Придется его ставить снаружи и продевать на КЛ отходящую? Просто никогда не видел чтобы устанавливали на кабель снаружи этот трансформатор тока

Последний раз редактировалось DenveRus37, 31.10.2016 в 19:59.
Просмотров: 5049
 
Непрочитано 31.10.2016, 22:09
#2
Opiymmi


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 23


У нас не на всех подстанциях есть защита ОЗЗ, а вы на реклоузел хотите. Какая необходимость? Ну если все же необходимость есть, то примостить на кабель бублик не проблема, нужно только придумать как клемму защитить от внешних воздействий.
Opiymmi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 09:09
#3
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Opiymmi Посмотреть сообщение
У нас не на всех подстанциях есть защита ОЗЗ, а вы на реклоузел хотите. Какая необходимость? Ну если все же необходимость есть, то примостить на кабель бублик не проблема, нужно только придумать как клемму защитить от внешних воздействий.
Необходимость установки говорит мне только моя голова. Вроде как кабельная линия, вроде как другой хозяин. В случае КЗ однофазного чтобы не рубили всех, отключалось по релейке только этот участок на реклоузере. Товарищ подсказывает что это "с жиру бесимся Москвичи") Мол разъединителя хватит. А там диспетчер все остальное определит
DenveRus37 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 07:06
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Придется его ставить снаружи и продевать на КЛ отходящую
А климатическое исполнение и категория размещения у этого ТТНП какая, можно ли его устанавливать снаружи.

Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Необходима ли в данном случае установка ТТНП
А какое назначение этого ТТНП, какие функции у него будут.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 11:02
1 | #5
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А какое назначение этого ТТНП, какие функции у него будут.
Автор сам не понимает нужен ли он ему. Ни каких расчетов видимо не делалось. Ну а по факту, я очень сильно сомневаюсь что в данном случае ЗОЗЗ выведут на отключение.
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А климатическое исполнение и категория размещения у этого ТТНП какая, можно ли его устанавливать снаружи.
У большинства ТТНП климатическое исполнение УХЛ2. Повесить снаружи можно, но только в ящике. Клеммы от осадков не защищены
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 13:29
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
ЗОЗЗ выведут на отключение.
Обычно их на сигнал и выводят...
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 14:51
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Обычно их на сигнал и выводят
Я к тому и говорю: какое назначение этого ТТНП, какие функции у него будут
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 22:04
| 1 #8
Opiymmi


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Товарищ подсказывает что это "с жиру бесимся Москвичи") Мол разъединителя хватит. А там диспетчер все остальное определит
Товарищ мудрый Из практики, много подобных объектов по техпрису проектировали/строили, разъединитель, и рамку ПК с ОПНами и хватит) 100 метров кабеля не серьезно для такой защиты)

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Я к тому и говорю: какое назначение этого ТТНП, какие функции у него будут

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А какое назначение этого ТТНП, какие функции у него будут.
Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Ни каких расчетов видимо не делалось. Ну а по факту, я очень сильно сомневаюсь что в данном случае ЗОЗЗ выведут на отключение.
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Обычно их на сигнал и выводят...
Боже Спаси и Сохрани электроэнергетику нашей страны! Аминь!
Opiymmi вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 10:34
1 | #9
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Присоединяюсь к вышесказанному. Все стеснялся ответить (т.к. не проектировщик и не сильный спец по данному вопросу)... Но по моему вероятность утечки на землю на участке кабеля очень низкая, а "геммороя" с настройкой и согласованиями (с учетом необходимой селективности с оборудованием выше по схеме) много... Плюс стоимость... В моем понимании нет необходимости усложнять схему и в каждое не значительное ответвление включать ТТНП.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 11:21
#10
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Спасибо за советы! Принял решение не устанавливать ТТНП, т.к. целесообразности не так много, а проблем добавляет массу.
DenveRus37 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 20:17
#11
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Opiymmi Посмотреть сообщение
Боже Спаси и Сохрани электроэнергетику нашей страны! Аминь!
Зря смеетесь, все зависит от ТУ бывает и на 30 метров кабеля стоит вакуумник (КРН), причем часто бывает в МО
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 18:56
#12
Irishka


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 10


Вот как раз с климат. исполнением этого ТТНП обычно много проблем, даже когда он реально нужен.
Разве что, как тут писали, городить какой-то ящик дополнительно.
Irishka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Необходима ли установка ТТНП на ответвлении от реклоузера 10кВ с переходом от него в КЛ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? Сергей Юрьевич Инженерные сети 46 09.10.2015 22:14
В каких случаях необходима установка тали над осмотровой канавой? _andrey52 Прочее. Архитектура и строительство 1 31.03.2014 23:14
В каком случае необходима дополнительная сетка в монолитных ригелях? aleejan Железобетонные конструкции 11 23.09.2012 20:46