Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.

Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2017, 12:00 #1
Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.
486
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071

Запрожектирован пакет электрокабелей в пластиковых трубах 110 мм, засыпанных пескоцементом.
Запрожектировано линейное сооружение типа огромного забора с ленточным фундаментом.
Часть кабелей по отметкам сантиметров на 20-30 ниже подошвы фундамента.

Как провести кабель под фундаментом с учетом требования ПУЭ "2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается"?

Последний раз редактировалось 486, 04.05.2017 в 12:12.
Просмотров: 23292
 
Непрочитано 04.05.2017, 13:42
#2
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


А проложить футляр в виде ж/б лотка нельзя?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 13:50
#3
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
А проложить футляр в виде ж/б лотка нельзя?
Да вот не нашел норматива или типовика про то, как это сделать правильно.
Только запрет в ПУЭ.
Конструктора вносить какие-то изменения в сам фундамент отказались категорически. Мол, проект уже сдан и прошел экспертизу.
486 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 14:37
#4
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


сдвиньте трассу кабелей на положенное по нормативу расстояние
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 14:49
#5
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
сдвиньте трассу кабелей на положенное по нормативу расстояние
ГИП на том же настаивает.
А по мне, так должен быть способ проложить кабель под фундаментом.
Тем более, что речь не о здании, а о линейном сооружении по типу большого забора.
Кожух из стальной трубы, сборный бетонный лоток с крышкой или просто трубы замонолитить в пакет чем-то типа В7,5.
Вот только найти какое-то типовое решение на этот счет пока не удалось.
486 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 15:10
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


если параллельно то отступить на положенное расстояние, если пересечение заложить ПНД трубы потолще под фундаментом и обетонировать их
kifa вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 15:15
#7
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Не очень понятно, трасса пересекает фундамент ограждения или где-то идет под фундаментом? Если пересекает то можно футляры заложить, если под фундаментом идет параллельно ограждению, то сдвинуть трассу согласно норм ПЭУ. Собственно об это выше уже сказали, не заметил.
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 16:23
#8
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Не очень понятно, трасса пересекает фундамент ограждения или где-то идет под фундаментом? Если пересекает то можно футляры заложить
Пересекает.
Я тоже за футляр или что-то вроде этого. Но ГИПа пока переубедить не получается. ПУЭ запрещает и всё тут.
486 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 17:18
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Но ГИПа пока переубедить не получается. ПУЭ запрещает и всё тут.
пусть тогда выдвинет свое предложение "искать дырку в заборе"

----- добавлено через ~4 мин. -----
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
таблица 15 и 16 и самое главное последнее предложение в п.12.36
kifa вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 19:43
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Как провести кабель под фундаментом с учетом требования ПУЭ
Против ПУЭ не попрешь
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Прокладывайте кабель в фундаменте
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 20:05
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
непосредственно в земле
дык он же у вас не непосредственно в земле. в трубе проложите.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 20:08
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Но написано же - непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 20:08
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Против ПУЭ не попрешь
статус ПУЭ? по большому счету рекомендации. я выше выложил номер СП которое имеет большую силу.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 20:21
#14
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
выше выложил номер СП которое имеет большую силу
Но там те же 0,6 м, против ПУЭ не попрешь
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 20:24
#15
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Но там те же 0,6 м, против ПУЭ не попрешь
я не зря сказал прочесть последний абзац. он сводит на нет все эти таблицы
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 08:13
#16
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Прокладывайте кабель в фундаменте
Конструктора начисто отказываются переделывать фундамент.
Мол, проект уже сдан и прошел экспертизу.

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
дык он же у вас не непосредственно в земле. в трубе проложите.
Там дальше в ПУЭ про прокладку в трубах и сноска про то, что пункт про запрет прокладки под фундаментом к ним тоже относится.
486 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 09:15
#17
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


смысл этого пункта в том, чтобы не было соблазна делать подкоп под фундамент в случае необходимости замены труб (гильз), даже чтобы такой необходимости не возникло. замонолитить пакет труб непосредственно впритык к фундаменту (пересечение под прямым углом). пару метров вправо и влево. этожзабор.
solar вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 09:32
#18
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Искать в заборе калитку/ворота и пересекать его под ней
banzai1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 09:58
#19
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
замонолитить пакет труб непосредственно впритык к фундаменту (пересечение под прямым углом). пару метров вправо и влево.
Можно так. А конструктив взять из вводов кабеля в подвал здания. Разве что обеспечивать герметичность в данном случае не требуется.

Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Искать в заборе калитку/ворота и пересекать его под ней
Там промежутки есть в фундаментах. Но в них уже запрожектирован топливопровод. Кидать кабель питания вместе с топливопроводом нельзя.
486 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 10:04
#20
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Искать в заборе калитку/ворота и пересекать его под ней
заказчика сильно порадует лишняя кабельная петля ради обхода забора.....
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ art_kzn Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2014 15:56
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Прокладка сетей ПОД ленточным фундаментом. Nordek Основания и фундаменты 1 31.08.2010 18:55
Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние. Tym Электроснабжение 9 23.05.2010 08:12